Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Tým Elektrika:
Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Všichni známe provedení rozvaděčů neodborníky nebo náhodnými servisními zásahy kdy se zapojení doplňuje nebo opravuje. Nejen, že v takových případech se úpravy zapomínají zaznamenat do dokumentace, často nejsou ani v souladu s platnými předpisy a normami. Jedním z častých prohřešků jsou doplňované neupevněné přístroje v rozvodnicích visící na připojovaných vodičích. Důvodem často bývá málo místa, obsazená DIN lišta. A téměř vždy visí na vodičích svorka spojující nový obvod ...
Zdroj: zde...
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
pegas100:
Ve zmiňované normě jsem žádnou povinnost na uchycení svorek nenašel. Ale, možná jsem to jenom přehlédl.
Jirka Š. Svejkovský:
Uvedená norma platí pro zářezové spoje, je to nějaký šotek.
Požadavek na pevnou svorku byl naposledy v normě ČSN EN 60439-1 ed. 2 v článku 7.8.3.2. V nové normě ČSN EN 61439-1 ed. 2 už tento požadavek není (nově čl. 8.6.3). Takže trošku s křížkem po fůnuse.
Tím ovšem netvrdím, že není vhodné spoje upevnit a nenechat je válet někde v chumlu dalších vodičů.
pegas100:
Na tom všem mi jenom zaráží, že na všechno budeme mít normu a nařízení.
Asi žijeme v době normalizace :-[
Jirka Š. Svejkovský:
Technické normalizace. Technické!
Ale to žijeme už dlouho a nemyslím, že je to úplně špatně.