Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
abr:
Medzi výstupom pohybového snímača (červený vodič) záhradnej lampy a neutrálnym vodičom mi vadaska neukazuje žiadne napätie, ale multimeter nameral napätie 230 V. Na vstupných vodičoch fáza - neutrál vadaska ukazuje 230 V.
Záhradná lampa nesvieti (zle)
Jan Franěk:
To je signalizace s varováním. Jasně to říká aby jste si pozval někoho, kdo tomu rozumí ;)
Maroš Klein:
Skúste zmerať napätie na výstupe s obidvoma naraz. Skontrolujte nastavenia snímača. Potom vyhodnoťte funkčnosť snímača, prípadne svietidla a zvoľte spôsob nápravy.
Citace: Jan Franěk 12.09.2017, 06:27
To je signalizace s varováním. Jasně to říká aby jste si pozval někoho, kdo tomu rozumí ;)
Mne to až také jasné nie je, preto som odpovedal inak. Vy ste vyhodnotil z otázky laika, ja začínajúceho elektrikára s osvedčením, pritom to môže byť ktokoľvek.
---
Postreh pre moderátorov.
Nebolo by preto od veci, keby neverifikovaný užívateľ musel už pri zadávaní otázky podmienečne uviesť na vlastnú zodpovednosť aj svoju kvalifikáciu. Napríklad voľbou z niekoľkých možností. Táto neistota v jeho pozícii mnohokrát zbytočne zavádza diskusiu už od začiatku.
Václav Třetí:
Většina multimetrů má vysoký vnitřní odpor, typicky 10MOhmů, takže jejich vlastní odběr je mizivý, klasická vadaska s elektromagnete m má odpor vinutí asi 3kOhmy, takže její odběr je asi 3000x větší. Z toho vyplývá rozdíl chování na měkkém zdroji napětí.
A proč lampa nesvítí? Jednoduché, zřejmě se sešly dvě závady, nejprve praskla žárovka, ta poškodila spínací prvek (zřejmě polovodičový triac) a novou žárovku už nemá co sepnout. V některých starších čidlech jsem se setkal také s pojistkou na výstupu.
Jirka Š. Svejkovský:
S pojistkou se setkávám i v nových senzorech. Některé jí mají důmyslně zapájenou do plošňáku. Asi aby nešla vyměnit a musel se koupit nový senzor.