Neznáte náhradu za proudové relé R100 sloužící pro podmíněné spouštění pohonu?
Janžura:
Sháním náhradu za proudové relé R100 sloužící pro podmíněné spouštění pohonu vřetena, které lze spustit pouze pokud běží mazací čerpadlo (0,1kW) na všechny tři fáze dle nastaveného proudu.
raj:
R100vky se stále dají koupit.
Třeba zde https://www.elektro-svestka.cz/Skupiny.aspx?Level3=101&Skupina=Rele&Podskupina1=R&Podskupina2=100
Jiří Kubík:
To relé se jmenovalo jinak.
Ale stačí zadat do vyhledávače "hlídací proudové relé" a něco podobného se určitě najde.
Jirka Š. Svejkovský:
Na co hlídací proudové relé? Každý motorový spouštěč má ochranu před výpadkem fáze. Nebo i nadproudové relé, jako přímá náhrada R100 (třeba LR2-K + svorkovnice LA7).
Miroslav Revús:
Možno by sa pre tak malý motor (0,15A na fázu) dalo použiť dalo použiť aj toto:
EATON, typ EMR4-I1-1-A
Ale je len jednofázové. Museli by byť tri.
Edit:
Ak je v nadpise správny typ relé, tak to nie je podmienené spustenie motora vretena od čerpadla ale blokovanie vretena pri preťažení motora čerpadla.
Edit 2:
V takom prípade by to EATON relé bolo zbytočným luxusom.