Autor Téma: Můžete mi vysvětlit na nějakém příkladu čl. 544.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed.3?  (Přečteno 4458 krát)
Jiri Velich
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline




« kdy: 31.08.2017, 22:15 »

Vůbec tomu nerozumím Nerozhodný  Jaký průřezy vodiče pro ochranné uzemnění se používají?


* vodiče ochranného pospojování.PNG (11.31 KB, 544x121 - prohlédnuto 719 krát.)
Zaznamenáno
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #1 kdy: 01.09.2017, 06:38 »

Co na tom nechápete? To jsou nejmenší možné průřezy vodičů, které mohou býti v ekvipotenciáln í svorkovnici (MET). Takže když vedete přívod do domu CYKY 4x10, pak tam musí být CY 6, který je rozveden do koupelny, k boileru atd. Na MET nesmí být menší průřez než CY6.
Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 03.09.2017, 11:43 »

Vůbec tomu nerozumím Nerozhodný  Jaký průřezy vodiče pro ochranné uzemnění se používají?

Polovina PE, minimálně co je v tabulce.

Máte-li přívod CYKY-J 4x6, musí být vodič ochranného pospojování CY 6, nikoliv CY 4.

Máte-li přívod CYKY-J 4x10, můžete použít CY 6

Máte-li přívod CYKY-J 4x16, už byste měl použít CY 10.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5