Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?

(1/3) > >>

Milan Hudec:
Do rozvaděče v budově s podmínkou že bude přívodní kabel uložen nehořlavě, nebo do venkovního EM pilíře?

Nebo si s tím neděláte starosti s tím že je přívodní kabel bez mezispojů a riziko by hrozilo až v rozvaděči na přívodních svorkách chrániče?

Vít Rotrekl:
1. Provest tu instalaci tak, aby nesel horlavou konstrukci.
2. Dostatecne dimenzovat aby nemohlo dojit k nezadoucimu otepleni.
3. Urcite na privodnim vedeni neprovadet zadne spoje, driv nez v rozvadeci.

Lukáš Rotrekl:
Moc jsme jich nedělali, ale v případě návrhu to bylo do hlavního rozvaděče, kam vedl kabel cca 1,5m ze základové desky. Požadavek na stavbu pak byl obestavět jej SDK (bylo ho na stavbě dost jinýho).

Jan Franěk:
Přívody do dřevostaveb se v drtivé většině případů nechrání PCH.

Realizoval jsem několik dřevostaveb a v případě roubenky, se umístil rozvaděč do zděného jádra, což byla koupelna, WC a technická místnost. Kabel vedl v základové desce přímo do příčky a tedy nebyl ani důvod umístit na jeho začátek proudový chránič.
V případě dřevostavby kde jsou na dřevěné rámy "natloukány" OSB a SDK desky, to je obdobné. Kabel vede přímo ze základévé desky, skrz trám uložen v izolační vatě až do rozvaděče. Na jeho vlastnosti nebo uložení také platí jistá pravidla. Rizika spojená s tímto přívodem pro celý dům, jsou zanedbatelná.

Další hledisko je i ekonomické. Setkávám se v drtivé většině případů s kabelem 4Bx10 (pro hnidopichy 4Jx10) Tam ani není možno použití proudového chrániče.
Po zběžné prohlídce několika revizních zpráv vidím, že u dřevostaveb potkávám proudový chránič už na na vstupu do objektu, tak v jednom případě z 12 revizí. Když jsem se tak probíral těmi revizemi, zaujalo mě, že ve dvou případech nebyl PCH v projektu, přesto montážní firma po dohodě s investorem, zvolila variantu nahrazení kabelu  4B, za kabel 5C a instalaci proudového chrániče už před vstupem do objektu.

Snad ti má odpověď bude stačit I když očekávám že to přínese spoustu dalších otázek, vždyť jseš Hudec  ;D . Nebo se pletu?

František Šohajda:
Citace

Do rozvaděče v budově s podmínkou že bude přívodní kabel uložen nehořlavě, nebo do venkovního EM pilíře?

To se většinou (vůbec) neřeší...dá se o stupeń silnější průřez ....pro klasický RD.
Aby od něho chytila stavba, se ještě nestalo a nestane! (pokud je celistvý)  (dance)
Chránič je až v podružném rozvaděči stavby.
Ne pro dřevostavbu pro podnikání! Tam se to řeší uložením v nehořlavém materiálu nebo jiným typem kabelu.

Dávat chránič do EM (který je v pilíři)  bývá dost velký problém. (někdy neřešitelný) ;)