« Odpověď #18 kdy: 22.08.2017, 07:25 » |
|
Ano ta skříň je na chodbě domu v neměřené části, asi metr před ní z vnější strany domu je plastová pojistková skříň, kde by měly být další pojistky takže ta překlenutá L3 by snad vadit nemusela.
Výraz snad se v případech bezpečnosti prostě nepoužívá. Prohlédnu, změřím a vyhodnotím třeba v revizní zprávě stav. Tedy jestli lze, nebo nelze bezpečně provozovat. Není nic mezi tím, natož snad. Možná jen snad mi na to nepřijdou, když něco ošulím. .............. ...připraví nový kabel, a pak přijde někdo z PRE co mi namontuje nové hodiny a zase to zapojí? Jak dlouho bych pak byl bez proudu?
V lepším případě tak cca půlden. Ovšem jaké budou potřeba úpravy u vás doma, samozřejmě nevíme. Pokud chcete mít více informací a přesnější informace, budete muset pozvat někoho, aby se na to podíval přímo na místě. A vy pri akej nameranej hodnote izo už tasíte? Je "hranice" stanovená normami. Osobně upozorňuji na zhoršený stav vždy, když se k ní začínáme blížit, ale ještě jsme ve vyhovujících hodnotách. Pokud dojde k problému, zpravidla ke zuhelnatění povrchu ( plastu, gumy, bakelitu), tak už to jde velmi rychle do konce. Izolace prostě stárne a její vlastnosti se zhoršují. Pak stačí trocha vlhkosti a je problém. Úsměvné jsou pak klasické reakce zákazníka. Vždyť to fungovalo xx let bez problémů! Jasně. I auto jezdí dokud se na něm něco nepos....
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 22.08.2017, 09:20 » |
|
V praxi som sa už niekoľkokrát presvedčil o výbornom izolačnom stave starého kábla, ktorý pri rutinnom meraní vykazoval znížené hodnoty medzi 1 a 10 MΩ. Stačilo si dať trocha námahy, dostať obidva konce do vzduchu preč od svoriek, vypínačov a podobnej hávede, a ak nebolo vyložene vlhko, tak to bolo veľmi často >1000, alebo blízko pod. Ale viem tiež o jednom (v prílohe), ktorý za boha nechce odísť, a to už roky v tomto stave napája kuchyňu.
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 22.08.2017, 10:06 » |
|
Ano ta skříň je na chodbě domu v neměřené části, asi metr před ní z vnější strany domu je plastová pojistková skříň, kde by měly být další pojistky takže ta překlenutá L3 by snad vadit nemusela.
Vedení pak pokračuje dál v domu, na každém patře je rozvodnice a keramické šroubovací pojistky, a znich to pak vede k jednotlivým hodinám. Protože k mým hodinám vede už jen L1+PEN z rozvodnice o patro níž, ale myslím si že by se dal nový 3f kabel prostrčit původní průchodkou, jak by se postupovalo? Zavolám si elektrikáře co ten můj neměřený přívod odpojí, připraví nový kabel, a pak přijde někdo z PRE co mi namontuje nové hodiny a zase to zapojí? Jak dlouho bych pak byl bez proudu?
Jestli mate v baraku min. 4 byty se stejnym poctem elektromeru, tak muze elektromer zustat v dome. Nove bude pozadovano aby byl umisten co nejblize skrinky HDV a zapojeni v souladu s CSN a prippjovacimi podminkami. Elektromer domovni rezie nepocitaje. Jinac budete muset zadat o vyjimku z umisteni nebo predelat ven. Revizni technik namiste musi posoudit zdali je mozne na stavajici HDV pripojit 3f odbocku, podle fotky bych tipnul ze tam bude treba daleko vic uprav a nejspis i rekonstrukce. Nez zacne kdokoliv manipulovat v nemerenem rozvodu, musite mit povolenou novou hodnotu jistice a zaplaceny poplatek za ampery. Prace smeji provadet pouze firmy a revizni technici s opravnenim PRE. Ty naleznete na jejich webu.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 22.08.2017, 16:11 » |
|
Potřebujete revizi přípojného místa od revizáka, který ji vystaví a zároveň napíše přihlášku na elektroměr. Zde napíše, že přípojné místo odpovídá připojovacím podmínkám s odkazem na revizi, kterou provedl a přidá dá svoje razítko s číslem R.T.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #25 kdy: 22.08.2017, 16:11 » |
|
Proštudujte si připojovací podmínky PRE. Akorát že PRE, je stát ve státě. Né každý RT elektro, může do neměřené části. Osobně sem to v Praze řešil přes kolegu, který má s PRE smlouvu. Neměl jsem žádný problém. U ČEZ a E O N, toto dělám běžně. Odpovedám iba na polemiku p. Hudeca. A vy pri akej nameranej hodnote izo už tasíte? Tehdá, když Riso, je kolem 0,5 až 0,9 Megaohm
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 23.08.2017, 08:15 » |
|
Potřebujete revizi přípojného místa od revizáka, který ji vystaví a zároveň napíše přihlášku na elektroměr. Zde napíše, že přípojné místo odpovídá připojovacím podmínkám s odkazem na revizi, kterou provedl a přidá dá svoje razítko s číslem R.T.
Ne ne. V "podkladech pro uzavreni smlouvy na hladine nn" (prihlasce), je dole kolonka "vyjadreni RT", nikde se tedy neuvadi ze probehla klasicka revize nebo jeji cislo. To se uvadi u CEZu Myslím že jsem tu někde četl že mě PRE bez revize nepřipojí, je to možné?
Ale vzdyt jste rikal ze tam mate 1f mereni, takze pripojeny jste. Bez prihlasky vas pozadavek u obchodnika neprojde pres distribuci, nedojde k vytvoreni servisni zakazky pro montera na vymenu elektromeru + zaplombovani.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #27 kdy: 23.08.2017, 10:07 » |
|
Zde napíše, že přípojné místo odpovídá připojovacím podmínkám s odkazem na revizi, kterou provedl a přidá dá svoje razítko s číslem R.T.
Pořád se opakuje démonizace razítka, i když to tady bylo již několikrát vysvětlováno.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #29 kdy: 23.08.2017, 12:43 » |
|
Pořád se opakuje démonizace razítka, i když to tady bylo již několikrát vysvětlováno. Milan Hudec napsal pěkné přirovnání. Ale i když razítko RT nemá právní váhu, protože si ho může udělat kdo a jaké chce, klidně do hodiny, tak na tom spousta lidí i úřadů trvá. Než se s nimi dohadovat, to tam radši toho "berana" obtisknu a mám pokoj. Jsem přesvědčen o tom, že to ví naprostá většina zdejších RT i elektrikářů a jen zde popisují běžnou praxi. Pokud jste kolego Milane Illku takový bojovník s větrnými mlýny, že své revize předáváte bez razítka jen s podpisem, máte můj obdiv. Osobně bych na to neustálé vysvětlování a dohadování neměl čas, ani sílu. Proto "zbaběle" automaticky razítkuji každou svou revizní zprávu, i když nemám v úmyslu jakkoliv tento úkon démonizovat, nebo přeceňovat.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #30 kdy: 23.08.2017, 13:18 » |
|
Pokud jste kolego Milane Illku takový bojovník s větrnými mlýny, že své revize předáváte bez razítka jen s podpisem, máte můj obdiv. Jde jen o pochopení jeho významu u revizí, resp. bezvýznamnosti a o to, aby osoby znalé s vyšší kvalifikací nešířily bludy, doplněné např. ještě přívlastkem kulaté. Ostatně vůdce portálu to zde několikrát vysvětloval. Nejde o to, zda je používat, ale o to nešířit jeho vyžadování. A čerpal jsem z názorů p. Kosmáka.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #31 kdy: 23.08.2017, 13:34 » |
|
No, jednou jsem byl napaden městským úřadem za to, že používám na razítkování červenou barvu, která je určena pouze pro razítka úřední. Nojo, úředník a štempl, to byla vždy nerozlučná dvojice.
Razítko si můžete vynutit třeba ve smlouvě nebo v metodice. Takže třeba pro ČEZ je razítko povinné.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #32 kdy: 23.08.2017, 14:44 » |
|
Jde jen o pochopení jeho významu u revizí, resp. bezvýznamnosti a o to, aby osoby znalé s vyšší kvalifikací nešířily bludy, doplněné např. ještě přívlastkem kulaté. Ostatně vůdce portálu to zde několikrát vysvětloval. Nejde o to, zda je používat, ale o to nešířit jeho vyžadování. A čerpal jsem z názorů p. Kosmáka. O tom žádná. Jen je to jakýs zvyk. Tedy kulaté červené razítko na revizi. Potkal jsem i kolegu co naschvál používal zelené nekulaté. Ale po čase a mnoha dohadech to vzdal a zapojil se do řady červených kulatých RT No, jednou jsem byl napaden městským úřadem za to, že používám na razítkování červenou barvu, která je určena pouze pro razítka úřední.
Přiznávám že o tomto nic nevím. Jediné co vím že je tabu používání státních znaků na razítku. To je dovoleno pouze státním úřadům a například notářům, nebo soudním znalcům, za stanovených pravidel. Potom má i to razítku právní váhu.
|