Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
Pavel Šildberger:
Je potřeba do prostoru s nebezpečím výbuchu zóny 2 použít nějaký speciální kabel do Ex prostředí pro rozvod světel 230V, nebo je možné použít použít běžnou CYKY 5x1,5 s použitím rozbočovacích krabic a světel určených do výbušného prostředí?
Vít Rotrekl:
Kabely CYKY jsou v pohodě do Zóny II. Jen pozor jestli se tam nevyskytují např páry látek, se kterými by kabely CYKY nekamarádili.. .
Předpokládám, že je k dispozici Protokol o VV, kde je specifikováno jaké látky se tam vyskytují...
Otázka a vás pane kolego.
Vy se pouštíte do instalace v BE3N2 a nevíte jestli je možné použít CYKYnu? A ani kde tyto informace najít?
No, bůh vás ochraňuj....
Pavel Horský:
Z jaké pozice se ptáte na tento problém?
Verenavský:
Citace: Pavel Horský 19.08.2017, 09:05
Z jaké pozice se ptáte na tento problém?
Proč před Vámi Vít Rotrekl napsal svůj názor a vás ( "klasicky" a co projekt)
zajímá pozice?
Jako jestli kdo je,, ten dole kdo ten nahoře".
Verenavský:
Citace: Pavel Horský 19.08.2017, 09:05
Z jaké pozice se ptáte na tento problém?
V sedě u stolu.
Navigace
[0] Index zpráv