Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
Jirka Š. Svejkovský:
Prodlužovák přidá pár desetin ohmu a zmírní rozběh. To samozřejmě neznamená, že by ten prodlužovák i ta bruska neměla projít "revizí".
ACEOF ACES:
Jestliže by byla impedance smyčky v zásuvce 1,2ohmu a odpor vinutí brusky 2,0ohmu, tak by při zapnutí brusky zapojené v zásuvce došlo k proudovému nárazu asi 231/3,2=72,2A.
Když se k impedanci smyčky v zásuvce a odporu vinutí brusky přidá odpor toho prodlužovacího kabelu, asi 0,08ohmu, tak by při zapnutí brusky zapojené přes prodlužovací kabel došlo k proudovému nárazu asi 231/3,28=70,4A.
V případě, že by zkratová spoušť jističe B16A vybavovala při 72A, tak dojde při zapnutí brusky zapojené v zásuvce k vybavení jističe B16A (72,2A > 72A), ale při zapnutí brusky zapojené přes prodlužovací kabel, už ten samý jistič vybavit nemusí (70,4A < 72A).
Ale mohu se mýlit, nelze vyloučit, že jde o závadu.
Zdeněk Friedrich:
Prodlužka CE (china export) - přidaná hodnota softstart a v případě častého zapínání topné těleso až do úplného roztečení. :D
RomBal:
Zkoušel jsem brusku připojit přes druhou i třetí prodlužovačku a nikdy nedošlo k výpadku. Zašel jsem ji vyzkoušet k sousedovi, který je připojen ze stejného elektroměrovéh o pilíře, strčil ji přímo do zásuvky a k výpadku rovněž nedošlo. Rychlovarná konvice o stejném výkonu, zapojená přímo do zásuvky, jistič neshazuje,bruska ano! Nechápu to!
Pavel Horský:
Rychlovarná konvice nemá proudový rázový náběh jako motor brusky.
Proč se tak děje tu bylo jasně vysvětleno, tak na co se ještě ptáte?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana