Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?

(1/2) > >>

slower:
Pro fakturační měření (dodavatel ČEZ) potřebuji vydrátovat elekt. rozvaděč s hlavním jističem 80A. (přímé měření) Jaký průřez vodiče zvolit? Jsou nějaké směrnice či připojovací podmínky Čezu pro toto?

Václav Třetí:
Nejlepší je se asi domluvit s příslušným technikem ČEZ.

 Pro samotné vydrátování rozvaděče by měla stačit Cu 16mm2,  oni tu Cu 25 moc rádi nemají. Pokud potřebujete s ohledem na délku pro další vedení do objektu vyšší průřez, použijte výstupní svorky v RE. A nezapomeňte, že průřez vodičů na vstupu a výstupu elměru má být stejný.

Jirka Š. Svejkovský:
Ano, jsou připojovací podmínky. Dodržte je.

Mimochodem, vy jste výrobce rozvaděče?

slower:
došlo ke změně hl. jističe, původní jistič nad 100A se musí vyměnit za 80A. Předtím bylo nepřímé měření. Teď se to musí předělat na přímě měření.

Miroš Jan:
Takže úprava elektroměrovéh o rozvaděče, se vším. To znamená i výrobní štítek. ;)