Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
slower:
Pro fakturační měření (dodavatel ČEZ) potřebuji vydrátovat elekt. rozvaděč s hlavním jističem 80A. (přímé měření) Jaký průřez vodiče zvolit? Jsou nějaké směrnice či připojovací podmínky Čezu pro toto?
Václav Třetí:
Nejlepší je se asi domluvit s příslušným technikem ČEZ.
Pro samotné vydrátování rozvaděče by měla stačit Cu 16mm2, oni tu Cu 25 moc rádi nemají. Pokud potřebujete s ohledem na délku pro další vedení do objektu vyšší průřez, použijte výstupní svorky v RE. A nezapomeňte, že průřez vodičů na vstupu a výstupu elměru má být stejný.
Jirka Š. Svejkovský:
Ano, jsou připojovací podmínky. Dodržte je.
Mimochodem, vy jste výrobce rozvaděče?
slower:
došlo ke změně hl. jističe, původní jistič nad 100A se musí vyměnit za 80A. Předtím bylo nepřímé měření. Teď se to musí předělat na přímě měření.
Miroš Jan:
Takže úprava elektroměrovéh o rozvaděče, se vším. To znamená i výrobní štítek. ;)