Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?

<< < (2/2)

Jaroslav Jonáš:
Dobrá připomínka s odkazem na připojovací podmínky ČEZ Distribuce. Až na to, že průřezy vodičů do elektroměru a z elektroměru pro konkrétní velikosti hlavních jističů v připojovacích podmínkách nejsou řešené.

Jirka Š. Svejkovský:
Jak to, že nejsou řešené?

Máte minimální a maximální průřez a podmínku, že musí být takový, aby byl jištěn proti přetížení a zkratu předřazeným jistícím prvkem, což je jistič před elektroměrem.

Takže šestnácka je v podstatě jistá.