Jaká je zatížitelnost kabelu H07RN-F 5G6?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Kamil Kocián 07.08.2017, 16:39
šlo mě o možnost použití tabulky B52.1 dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2. Jak počítám... tak mě vychází 29A. Potřebuji 32A, tak mě nezbývá než použít typ kabelu 1-CHKE-R, 1-CXKE-R.
CHKE jsou kabely s odolností proti požáru a bezhalogeny. CGSG je gumák. S průřezem a zatížitelností to nemá moc společného. Teda kromě ceny. Taky bych volil vyšší průřez, vyjde to levněji.
Jan Bocek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.08.2017, 20:35
CHKE jsou kabely s odolností proti požáru a bezhalogeny. CGSG je gumák. S průřezem a zatížitelností to nemá moc společného. Teda kromě ceny. Taky bych volil vyšší průřez, vyjde to levněji.
V projektech nevidím, že by projektanti šli na hranu zatížení, spíše volí koeficient 1,5-2,0 pro "Sicher". Co vás vede k použití toho gumového kabelu?
Milan Hudec:
Kolegové asi opoměli existenci krátkodobého chodu či přerušení max zatížení.
Takže si to spočtěte s těmito koef a budete jinde.
Pokud se ovšem nejedná o 24/7 odběr 32A.
Zdenek Hejčl:
Nechci být hnidopich Milane, ale nemělo by to být 22/7? ;)
Milan Hudec:
Citace: Zdenek Hejčl 08.08.2017, 08:37
Nechci být hnidopich Milane, ale nemělo by to být 22/7? ;)
Proč si zkracuješ život? (dance)