Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?

(1/3) > >>

Michal M.:

koupil jsem domek, kde se primarne topi primotopy. Puvodni majitel se "jaksi zapomnel" zminit, ze ale neni dojednan (natoz zapojen) jiny nez bezny tarif (~dodavatel CEZ). Vstupni situace:

- rozvody v dome jsou podle vseho pripraveny pro zapojeni HDO, oba (budouci) ovladaci vodice jsou vyvedeny az ke skrince na plotu pred domem, kde jsou nyni propojeny tak, aby primotopy topily a bojler nahrival (tj. zatim bez spinani HDO). Oba vodice = jeden pro bojler (stykac) a druhy pro primotopy (~nejaky druh rele, jsem pouhy lajk tak prosim o narovnani nazvoslovi)

- domovni elektromer se nachazi cca 30 metru dale ve spolecne skrini u hlavni cesty. Tato spolecna "kaplicka" uz je plne osazena a neni v ni misto pro dalsi prvky (~HDO pro nas dum neni kam umistit)

V podobne situaci jsem jiz byl, na starem domu jsem vyrizoval dvojsazbu pro bojler, stacilo zadat elektrikari, ten vse pripravil "od hodin dale",  pak prijel elektrikar spolupracujici s CEZ, zapojil HDO a jelo se.

Muj plan tedy byl, ze zridim vlastni "kaplicku" (jaky je spravny nazev - hlavni domovni skrin?) na svem plote, v miste, kam jsou nyni vyvedeny budouci ovladaci vodice a kde jsou nove rozvody propojeny se starym kabelem od elektromeru. Do ni si necham premistit elektromer a zapojit HDO prvky.

Pro jistotu, ze cele veci rozumim, jsem si zavolal mistniho elektrikare. Ten mi ovsem rekl, ze tento plan nepujde uskutecnit, respektive ze se pri nem stejne nevyhnu kopani mezi stavajicim elektromerem u cesty a zamyslenym mistem mereni na plotu. Hned mi taky spocital, za kolik celou tu vec vykope a zapoji.

Protoze jsem zvidavy vic, nez je zdravo, porad mi to vrta hlavou. Kdyz jsem se ptal na presne vysvetleni, rekl mi, ze bych "to nepobral" (~samozrejme slusne, ale s podobnym vyznamem) a ze se kopani proste nevyhnu.

Tak jdu s prosikem o vysvetleni, abych si byl jisty, ze me jen nelaka do zbytecne investice. V tomto bode to bude investice hlavne casova, vybehat vsechna povoleni k rozkopani obecni cesty...

Na starem domu jsem mel v zemi od sloupu k elektromeru taky stary kabel a s pripojenim HDO nebyl problem. Je to dano rozdilem "chci jen bojler" vs. "chci bojler a primotopy"? Celou tu dobu jsem zil v presvedceni, ze se HDO spina nejakym multiplexovany m "impulzem" vedenym po nulovem vodici a ze zadny extra kabel / vodic nebude potreba.

Byl by nekdo ochotny mi celou vec osvetlit?

František Šohajda:
Citace

Protoze jsem zvidavy vic, nez je zdravo, porad mi to vrta hlavou. Kdyz jsem se ptal na presne vysvetleni, rekl mi, ze bych "to nepobral" (~samozrejme slusne, ale s podobnym vyznamem) a ze se kopani proste nevyhnu.


Musíte mít ještě jeden kabel z elektroměrovéh o rozvaděče "kaplička" do podružného rozvaděče,kde bude umístěno spínacízařízen í stykač.
Po "hlavním" napájecím kabelu to nepůjde tak musí být dva kabely -jednten ovládací od HDO ke stykači!Proto asi budete kopat. Neznám celou vaši situaci.

Já tahám vždy dva kabely od elektroměrovéh o rozvaděče i když nebude dousazba.....p ro případ kdyby -nebo vašeho! (dance)

Miroslav Revús:
Fotografie by napovedali viac a lepšie by sa radilo.

Michal M.:


Pokusim se prilozit dulezite veci bodove, puvodni myslenka se mozna ztratila v tom dlouhem textu:

1, stavajici stav :
-elektromer u hlavni cesty (30m cca)
-pomocna "krabice" na plote pozemku. V pomocne krabici je propojen "stary" kabel od elektromeru s novymi rozvody domu. Sem take vyvedeny vodice pro ovladani stykace a rele (bojler, primotopy).

2, zamer :
- premistit elektromer od cesty k plotu
- HDO "krabici" (krabice?) nechat umistit k novemu elektromeru ~ k plotu
- propojit pripravene ovladaci vodice s HDO

3, dotaz:
- co brani realizaci zameru. Pokud se musi pridat vodic/e mezi stare a nove umisteni elektromeru, co se po nem bude prenaset a z jakeho duvodu?



Dotaz velice pravdepodobne souvisi s podstatou fungovani HDO spinani. Na starem dome mezi sloupem a elektromerem neni vubec zadny vodic navic a HDO spinani ("nizky tarif") mi tam pripojili, z toho jsem empiricky usoudil, ze az do mista, kde je elektromer, zadne extra vodice nejsou potreba.

Miroslav Revús:
Citace: Michal M.  01.08.2017, 14:30


1, stavajici stav :
-elektromer u hlavni cesty (30m cca)
-pomocna "krabice" na plote pozemku. V pomocne krabici je propojen "stary" kabel od elektromeru s novymi rozvody domu. Sem take vyvedeny vodice pro ovladani stykace a rele (bojler, primotopy).




Trpezlivosť sa nájde, to je v pohode.

K tomu súčasnému stavu by som mal niekoľko otázok:

Koľko káblov vedie z domu ku plotu?
Ako vypadajú? (jednoduchý popis)

Uvediem typický príklad:

Zo siete do elektromerovéh o rozvádzača (ktorý je umiestnený v plote) je privedený hlavný kábel. Je hrubší, má 4 žily s hrúbkou cca 4-6mm a môže byť hliníkový alebo medený.

Z elektromerovéh o rozvádzača do domu vedú dva káble. Jeden je prakticky rovnaký, ako ten prívod zo siete, druhý je tenký, medený a má 3 až 5 žíl.
Hlavným káblom ide napájanie domu a tenkým káblom idú povely z HDO do domu, kde sa týmito povelmi spínajú stykače.

Ak máte z domu ku plotu prevedený hrubý a tenký kábel, tak by sa dalo ovládanie HDO urobiť bez kopania. Samozrejme, po namontovaní nového elektromerovéh o rozvádzača.

Konkrétnosti by mal dodať miestny elektrikár, avšak je možné, že iný, ako ten, čo ste ho oslovil.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana