Autor Téma: Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?  (Přečteno 12133 krát)
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« kdy: 31.07.2017, 12:31 »

Uvažuji o zakoupení měřícího přístroje UT513A KkV pro měření izolací.

Má někdo  z kolegů nějakou zkušenost s tímto měřícím přístrojem a je ochoten se podělit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2017, 04:55 »

Mě to šéf koupil a nestačím se divit. Během pár týdnů 2x v poruše, zcela atypické měřící šnůry - nejdou tam dát např. ani hroty nebo jiné měřící šňůry. takže jinak řečeno velmi nekvalitní atypický nekompatibilní měřák. A SW k tomu?? No to je další katastrofa. A na to že je to megmet, tak je to příšerně velké a těžké.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.08.2017, 09:11 »

Jsem rád, že to zde kolega Luboš Kastner napsal.
Několikrát jsem již chtěl tento přístroj koupit, protože jeho cena je zajímavá.
Jenže pak jsem si položil základní otázky před koupí jakéhokoliv měřícího přístroje.

1. Co s tím chceš měřit?
2. kdy se ti náklady vrátí?

Ve firmě máme spoustu měřáků, které umí měřit isolační odpory.
na příklad Megmety 500D,1000D,2500D ale také TERA Ohm 5 kV.
ten poslední jsem koupil při první revizi rozvodny 22 kV.

jenže časem jsem zjistil, že mi k této prací plně stačí klikový megmet 2500V.
Má to svoje výhody, nepotřebuje baterky a nemusí se kalibrovat.  Obvykle to po očištění isolátorů ukáže 1000-1200 Megaohmů a to stačí.
Při výchozí revizi potřebují samozřejmě zvýšené napětí a na to objednám měřící vůz. Náklady vložím do CN před revizi. Je to výhodnější, než své zařízení, které by se dlouho nezaplatilo.

Za stejnou cenu koupíte PU 182, anebo některé multimetry, které mají také měření odporu isolace s napětím 500/1000V. běžně vystačím s Eurotestem.

Musím se přiznat, že některé měřáky jsem nakoupil jen proto, že se mi líbily. Pak leží v regále a nikdo je dále nepoužívá. Položme si otázku, jak často měříme isolační odpor?
Samozřejmě záleží na zaměření činnosti. Pokud budu mít navijarnu a převažuje oprava motorů, tak bez napěťových zkoušek se neobejdu. Pokud budu zkoumat dielektrika, tak na takovou práci je Tera Ohm 5 kV dobrý. Raději bych se zaměřil na měření malých odporů, tam je využití větší.

Ale pokud nemáme žádný přístroj na měření isolačního stavu, pak to chce sběr informací a jejich třídění před zakoupením. v přístroji, kde je 6 velkých monočlánku, tak jeho váha je velká. potom je i otázkou jak moc to ty baterky žere. takové měřáky mne rozčiluji, když musím na každou druhou revizi měnit baterky, anebo mít s sebou v záloze. To je také jeden z parametrů, které se moc nezveřejňuji. takové měřáky mají mít nabíjecí aku podobně jako mobily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.08.2017, 09:20 »

Měl jsem možnost si "osahat" UT513 (starší neÁčkovou verzi)
Nebylo to špatné, ale tu investici jsem si sám sobě nezdůvodnil.
Obecně co jsem se setkal s přístroji Uni-T, tak by se dalo říci, že mají nakročeno od Hobby k Profi, ale ne vždy je ten krok dostatečný pro profi nasazení.

Měřicí šňůry, hroty,... - pokud je tam měřicí napětí 2,5 nebo 5kV, tak jde hodně o bezpečnost, tam je třeba mít dobře izolované svorky, připojit a během měření "nesahat" na měřený objekt... Pokud by pro měření menším napětím byly v příslušenství "běžné šňůry s hroty",  už by to svádělo k jejich použití i na velké napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.08.2017, 09:22 »


Má to svoje výhody, nepotřebuje baterky a nemusí se kalibrovat. 

Já osobně bych si nezkalibrovaný měřák při revizi použít netroufnul. To zavání pořádným průšvihem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.08.2017, 09:30 »

během měření "nesahat" na měřený objekt...

Kabel má obvykle dva konce. Je dobré si ověřit, že na tom druhém není kolega, kterého by čekalo nepříjemné překvapení.

Loni jsem měřil izolaci transformátorů na 6 kV straně. Připravil jsem si měřák 2,5kV a šel si pro něco do zamčené rozvodny. Rozvodna otevřená a v ní chlapi čistili kabelový prostor (vlhkým hadrem leštili koncovky).

Sám jsem inkasoval 2,5kV, když jsem si neuvědomil, že měřák pořád měří a opřel jsem se o trafo. Nebezpečné to příliš není, proud je omezen na 1 až 2 mA. Je to ale docela pecka, takže hrozí pád ze štaflí nebo odřené ruce, jak se je snažíte dostat rychle ven.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.08.2017, 10:27 »


Loni jsem měřil izolaci transformátorů na 6 kV straně. Připravil jsem si měřák 2,5kV a šel si pro něco do zamčené rozvodny. Rozvodna otevřená a v ní chlapi čistili kabelový prostor (vlhkým hadrem leštili koncovky).

Sám jsem inkasoval 2,5kV, když jsem si neuvědomil, že měřák pořád měří a opřel jsem se o trafo. Nebezpečné to příliš není, proud je omezen na 1 až 2 mA. Je to ale docela pecka, takže hrozí pád ze štaflí nebo odřené ruce, jak se je snažíte dostat rychle ven.

1) Příkaz B a vedoucí práce?
2) Megmet 2,5 kV by neměl mít aretaci a stále vysílat napětí.....(?)
3) Ruční Megmety se nekalibrují. Je to dobrovolné.... .stačí vyzkoušet před měřením (?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 01.08.2017, 11:07 »

1) Příkaz B a vedoucí práce?
2) Megmet 2,5 kV by neměl mít aretaci a stále vysílat napětí.....(?)
3) Ruční Megmety se nekalibrují. Je to dobrovolné.... .stačí vyzkoušet před měřením (?)

Jmenovče, naprostý souhlas.

Pokud mě revizní přístroj, naměří pochybné hodnoty izolačního odporu, mažu do auta, pro kličkový megmet 2500V, a měřím  izolační odpory kličkovým megmetem. Úsměv
Používám IMI-413.

Já osobně bych si nezkalibrovaný měřák při revizi použít netroufnul. To zavání pořádným průšvihem.

Jiří, toho bych se vůbec nebál. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 01.08.2017, 11:30 »


1) Příkaz B a vedoucí práce?


Příkaz B samozřejmě byl, celý areál vypnut a zajištěn. Nikoho samozřejmě nenapadlo, že si tam nějaký jouda přinese vn zdroj s sebou.


2) Megmet 2,5 kV by neměl mít aretaci a stále vysílat napětí.....(?)


To by šel smykem. Držet minutu čudlík, abych změřil poměr DAR, by mě bavilo tak jednou, dvakrát.


3) Ruční Megmety se nekalibrují. Je to dobrovolné.... .stačí vyzkoušet před měřením (?)


Revizní měřáky jsou podle zákona č. 505/1990 Sb. měřidla nestanovená. Můžeme si tak určit lhůty kalibrace sami. U měřidel, která kalibrovat nechceme (klešťák, multimetr) stačí určit lhůtu delší, než je předpokládaná životnost a máme pokoj (to neznamená, že by se neměla udělat prvotní kalibrace, ale kdo to dělá, že?).
U měřáku, kterým ověřuju přímo bezpečnost instalace, což Megger určitě je, povinnost kalibrovat v rozumných intervalech zůstává a deset z deseti soudců to i doporučují. Že  by z toho byly vyjmuty "ruční" přístroje jsem se nikde nedočetl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.08.2017, 19:32 »

Uvažuji o zakoupení měřícího přístroje UT513A 5kV pro měření izolací.
Má někdo  z kolegů nějakou zkušenost s tímto měřícím přístrojem a je ochoten se podělit?

Tak mi to nedalo.
Prošel jsem technické parametry skoro všech dostupných Testerů isolace na trhu.
Parametry jsem seřadil do tabulky, kde jsem uvedl výrobce a typ,  napěťový rozsah
( 1/2,5/5 kV),  měřící rozsah odporů, měřící rozsah napětí, funkce PI/DAR/DD, napájení, váha a cena.

Pokud bych vystačil s měřením do 10G a testovacím napětím 1000 V, tak UT 511 má bezkonkurenční cenu. Odměnou je i voltmetr do 1000 V DC/AC což jiné mají jen do 600V.
Ve srovnání 513A s podobnými měřáky, tak mají sice akumulátory a nabíječky, ale cena je 5-10 x vyšší.

UT513A není hračka, ale je to měřák, který má všechny funkce pro kvalitní měření a testování isolačního odporu. Testery s tak vysokým napětím mají obvykle jednu měřící šnůru s kroko svorkou a druhou s měřícím hrotem. Mám několik měřáku UNI-T a šnůry jsou dobře ohebné, netvrdnou. Šnůry splňuji přísné bezpečnostní požadavky na tato měření. Musí být nezaměnné.

Tabulku zde nemohu zveřejnit, byla by to reklama. Ale takový průzkum trhem si může každý udělat za domácí cvičení. Myslím, že se ozve další, kdo řadu UT 5XX používá, také mne to zajímá. Modré podsvícení na displeji se mi líbí....za mne bych do toho šel.

PS projděte si také prezentace  na you tube

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.08.2017, 19:58 »

Dovolil bych si ještě doplnit některé detaily o měřáku, protože kdo ten měřák neměl pořádně v ruce, tak z prospektů si toho nemohl všimnout. Takže vstupní zdířky pro měřící šňůry jsou zhruba 2,5 x delší než klasické. To znamená, že klasické měřící šňůry tam nedostanete ani omylem. A pak další velká záludnost. Pravá svorka je dvojitá!! Nechápu sice proč, ale strká se tam dvojitý kolík a zase extrémně dlouhý. V sadě jsou 2 měřící šňůry jednoduché zakončené krokosvorkou a jedna měřící šňůra s dvojitým kolíkem která je opět zakončena krokosvorkou. Měřící šňůra s hrotem není a  není nabízena ani jako příslušenství ,  které by se dalo dokoupit. Takže není šance změřit např. izolační stavy na svorkách, šroubech apod. prostě na všem, co je zapuštěné. A to je velký problém a velmi nepohodlné. Jediná pomoc je ustřihnout krokosvorku a nainstalovat tam měřící hrot nebo do stávajícího hrotu uchopit kus drátu. Jak přístroj měří jsem vzhledem k poruchám zatím moc šancí neměl. V bezporuchovém stavu mi fungoval jen pár měření. Ale pro měření v terénu je měřák z důvodů velké váhy i rozměrů téměř nepoužitelný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.08.2017, 20:12 »

Já osobně bych si nezkalibrovaný měřák při revizi použít netroufnul. To zavání pořádným průšvihem.
Pokud jde o kontrolu a měření izolačního stavu, tam bych se moc "nebál" garantované přesnosti.
- když je to dobré a hodnota je "minimálně o řád" vyšší než povolená hranice, beru to a nevymýšlím komplikace
- když je to špatné, je to špatné a je třeba to řešit
- a když je to "na hraně",  pořád je tam problém, který nedokážu "hodit za hlavu",  který se může zhoršit a směruji to spíše tak, že to je nevyhovující.

Když se vrátím před rok 1995, zkusil jsem si i práci na drážním zabezpečovacím zařízení.
 Když mělo být někde na přejezdu 0,5 MegaOhmu a bylo tam cca tolik, to jsem pár dnů nespal, dokud se nepodařilo najít si čas zjistit příčinu a "vylepšit to"
A to jsme často měli jen PU371, který byl "měkký" a neprorazil to, co pak novější PU311
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin Bauer
živnostník
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 02.08.2017, 08:03 »

 poklona  za vaše reakce.
V zásadě hledám měřák kvůli revizím na vn, kterých není zatím moc.
Kličkový megmet je super, ale DAR neměří.
TeraOhm 5kV se mi líbí, nic méně revizí na vn zatím není tolik.
Proto ta úvaha nad UT513A, prostě pro začátek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 02.08.2017, 08:18 »

Na měření izolace na vn koupíte třeba i starší, použitý přístroj typu PGK50 firmy BAUR....a podobné..
To je už měření o něčem jiném.... Mrknutí
(Ale to se chce věnovat vn asi častěji)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.08.2017, 08:27 »

Dovolil bych si ještě doplnit některé detaily o měřáku, protože kdo ten měřák neměl pořádně v ruce, tak z prospektů si toho nemohl všimnout. Takže vstupní zdířky pro měřící šňůry jsou zhruba 2,5 x delší než klasické. To znamená, že klasické měřící šňůry tam nedostanete ani omylem. A pak další velká záludnost. Pravá svorka je dvojitá!! Nechápu sice proč, ale strká se tam dvojitý kolík a zase extrémně dlouhý. V sadě jsou 2 měřící šňůry jednoduché zakončené krokosvorkou a jedna měřící šňůra s dvojitým kolíkem která je opět zakončena krokosvorkou. Měřící šňůra s hrotem není a  není nabízena ani jako příslušenství ,  které by se dalo dokoupit. Takže není šance změřit např. izolační stavy na svorkách, šroubech apod. prostě na všem, co je zapuštěné. A to je velký problém a velmi nepohodlné. Jediná pomoc je ustřihnout krokosvorku a nainstalovat tam měřící hrot nebo do stávajícího hrotu uchopit kus drátu. Jak přístroj měří jsem vzhledem k poruchám zatím moc šancí neměl. V bezporuchovém stavu mi fungoval jen pár měření. Ale pro měření v terénu je měřák z důvodů velké váhy i rozměrů téměř nepoužitelný.

Původně jsem myslel, že krokosvorky jsou výměnné, jako u mnohých vn přístrojů jiných výrobců. Je ale nabízená náhradní sada kabelu k UT513, kterou bych upravil tak, aby mohl měnit krokosvorky, anebo vn zkušební hroty. Případně i vn testovací pistoli, která je ovšem "v ceně přístroje". Option pro měřící přístroje je obvykle nabízeno extra. To je nutné doplnit podle charakteru práce a zvyklosti. Výrobce zřejmě vychází z účelu pro měření PI a DAR, kdy potřebujeme měřit v čase. Zde se omlouvám Jirkovi Š.S. kdy jsem poněkud ujel v údivu, že je na megmetu aretace.(hi) Již jsem asi dlouho nenabíjel megmetem kabely....a další dielektrika s velkou kapacitou.

Na Youtube je více prezentaci i detailu interieru. Provedení HW není hobistické.... i ten SW je slušný a potom za tu cenu? A váha? 8 x LR14, anebo aku 12 Ah něco váží. Prostě ten zákon pana Ohma neohneme. UT513A je malý bratr Tera Ohmu 5 kV......

A vzpomněl jsem si na své mladé léta údržbáře, kdy jsem v kabeli stále nosil Megmet 500 V. Převážná část jeřábů byla na 500 V DC. A na Megmutu jsem měl omotané vodiče s volnými konci, které jsem vždy omotal okolo svorky. Potřeboval jsem obě ruce k obsluze měřáku, pokud mi nepomohl jeřábník. Tehdy ( 1960) žádné krokosvorky nebyly, potom se začaly objevovat neisolované, ale to bylo spíše pro radiotechniku než do průmyslu. Proto na UT513a mají krokosvorky opodstatnění.. ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi s výběrem alternativního měřicího přístroje za Installtest?
 Máte prosím zkušenosti s revizním přístrojem CA 6115 ?
 Jaký měřící přístroj koupit pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Poradí někdo dostupnější alternativu Benning IT 100?
 Musí mít revizní technik OSVČ svůj vlastní přístroj pro měření?
 Proč mi proudový chránič při měření vadaskou stále vypíná?
 Jak fungují elektronické měřící přístroje (jako vadasky, multimetry)?
 Je REVEX profi dostačující nebo potřebuje RT další přístroj?
 Jaký multimetr do měřícího pracoviště na elektronické součástky ?
 Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli?
 Kde seženu manual REVITESTER´S?
 Máte někdo zkušenosti s multifunkčními revizními přístroji Kyoritsu?
 Jaky je vhodny oscil. na normalni mereni v domacich podminkach?
 Jak se vám líbí měřící přístroj Zeroline 60?
 jaké měřící přístroje postačí pro revizi domovních elektroinstalací a spotřebičů
 Co všechno umí měřící přístroj PU 181?
 Postačí sdružený přístroj PU 170 na měření impedance i prod. chráničů?
 Kde nejlépe koupit Eurotest, u nás nebo v zahraničí?
 Postačuje Fluke 1651 svojimi funkciami na kompletnú OP a OS inštalácie?
 Nemáte v elektronickej podobe manuál na kabelovy detektor Fluke 2042?
 Má někdo eurotest z Anglie?
 Jaké neduhy má multimetr za 80 kč z blešího trhu?
 Používáte ve své praxi nějaké převodníky? A jaké?
 Digitální osciloskopy
 Kupujete měřáky pro revizáky v zahraničí?
 Který multifunkční přístroj pro měření el.instalací je lepší?
 Jaké používáte labolatorní zdroje?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Funkční generátory
 Osciloskopy pomalých dějů
 Zdroje periodických signálů
 Nízkofrekvenční generátory
 Je vhodnější Metrel Instaltest 61557 nebo Metrel EUROTEST EASI M3100?
 Poradíte mi s výběrem kleštového multimetru?
 Znáte TR Instruments?
 Jak nahradím měřák impedanční smyčky?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Dá se ještě pracovat se starým přístrojem METRAWATT M5010?
 Aké sú vaše skúsenosti s FLUKE 1653B?
 Kam byste umístili hodinové zobrazovače ELEKON vy?
 Co znamenají údaje v kalibračnímu listu Eurotestu?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Měl jste někdo rozebranou PU 184 DELTA?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 Nemáte schéma zapojení Megmet 500V ?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 Kdo ví co je to za měřák?
 Umí Eurotest XE měřit odpor uzemnění metodou měření impedance smyčky?
 Nákupovali jste někdy přístroje pro revizní činnost přes aukční portály?
 Můžete poskytnou detaily součástkové desky revizního přístroje C.A 6115?
 CONRAD: Multifunkční měřicí laboratoř Visatronic VISASCOPE
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Který měřák značky REVEX zvolit?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 SOLID: Katalog měřicích přístrojů FLUKE
 Má klešťový volt/ampérmetr měřit i izolované vodiče?
 Co je to metrologický řád?
 Znáte někdo tento měřící přístoj MPO-01A?
 Jaké máte zkušenosti ZEROTESTpro?
 Jak je přesný levný měřicí přístroj zemního odporu UNI-T UT521?
 Dáte tip na dvoukanálový osciloskop?
 Může být 1M wattmetr poškozen?
 Jak se provádí revize měřicích přístrojů
 Udržujete si pro vaši práci nějaký vlastní etalon?
 Jak se vypořádáte s chybou měření ve své praxi vy?
 Nemáte návod k reflektometru SEBA LMG 1201?
 Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?
 Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s Megger PAT 150?
 Existuje velmi malý klešťový ampérmetr k měření unikajících proudů spotřebičů?
 Fluke představuje nivelační lasery.
 TIP na multifunkční panelový měřící přístroj s TFT displejem
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734
 Jaké používáte přístroje k měření vzdálenosti vy?
 Jak propojit laptop a MP INSTALTEST převodníkem RS232/USB?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Univerzální přesný měřicí přístroj ALMEMO
 Jakou máte zkušenost s měřidlem mini-01?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Nemáte podrobný popis zapojení voltampermetru D85-2042A?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 Nemáte někdo dvoupólový měřič napětí Fluke T110, T130 a T150?
 Znáte výrobní portfólio tuzemského výrobce měřicích přístrojů METRA Blansko?
 Jaká je možná závada u digiOHM 20?
 Jakou referenci dáte měřicím přístrojům BENNING vy?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Už jste pracovali s novým multifunkčním revizním přístrojem CA6133?
 Přístroje SINEAX řady AM
 Nový systém pro měření sítě ENA–NXG
 PoE PRO jednoduchý kabelový tester s extra PoE funkcemi
 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displayem
 Kapesní multimetr BT22
 Jeden přístroj pro všechna měření
 Extech, digitální multimetr CAT III
 Kde sehnat držák baterií do MP PROFITEST 0100 S II?
 Měřič solárních panelů Fluke IRR1-SOL
 Lze zaměňovat u revizních přístrojů Metrel měřící adaptéry?
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Q: Co znamená u měřicích přístrojů zkratka TRMS?
 Katalog MICRONIX NOVINKY 2021-22
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Znáte poskytované služby Testovací techniky z Poděbrad?
 Nač z produktů FLUKE ze své praxe ne/dáte dopustit?
 Kam bys navrhl digitální panelový měřič tlaku PMI CRESSTO?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Co u babičky pomocí PU 590 neměřit?
 Neví někdo o malém měřiči odporů?
 Najde termokamera testo 865 uplatnění i v tvém byznysu?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?
 Které přístroje legendární METRA Blansko instalujete?
 Je na trhu měřící přístroj jak pro revize, tak opakované zkoušky spotřebičů?
 Fluke T5-600 měří pouze celá čísla, že?
 Mohu s PU 180, 430, 184 a REVEXem 51 provádět revize instalací a sítí ?
 Je univerzálny merak UNIMER 09 rovnocennou náhradou napr.Eurotestu 61557?
 Jaký pořídit měřák - Metrel nebo Ryoritsu?
 Jaký měřák by jste volili pro měření přesné Zs?
 Je PU 184 delta vhodný k revizím spotřebičů s pulzními zdroji?
 Má niekto skúsenost s mer.prístrojom Multiservicer xa 3321?
 Jaké měřící přístroje musím doložit abych dostal oprávnění od ITI?
 Už jste někdo rozebíral kleště od Eurotestu?
 Aké revízne merania pokryje dobrý multimeter?
 Pomôzete pri rozhodnutí ohladom kúpy revízneho prístroja?
 Poradíte, kde prodat nový, nepoužitý revizní přístroj?
 Který přístroj vyvbrat pro revizi spotřebičů, PU 184 delta nebo tester KEW 6202?
 Nemáte někdo návod (i v angličtině) ke starému přístroji METREL Easytest MA 2085?
 Jak odhalit kradený/podezřelý revizní přístroj?
 Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
 Jaký přístroj byste vybrali začínajícímu reviznímu technikovi?
 Jaký přístroj použít pro revize fotovoltaických celků?
 Lze měřit oficiálně odpor uzemnění instaltestem 61557? ?
 Co zvolit jiného pro 33 1600, než REVEX Plus?
 Jaký potřebuji přístroj pro oprávnění pro montáže, opravy a zkoušky VTZ?
 Kde pořídit nejvýhodněji přístroje METREL a REVEX?
 CHAUVIN ARNOUX: Marine Forafo ve studiu Elektrika.tv
 Aky revizny pristroj vybrat Megger 1835 alebo Metrel EUROTEST AT MI3101?
 Umíte nastavit bluetooth s Megger MFT1835?
 Je možné k aktuální revizi použít přístroje Qu 130, DigiOHM 20L či Fitest 45?
 Doporučíte měřící přístroj HYELEC MS5910 k měření impedanci poruchové smyčky?
 Má přístroj Mini 02 za ty peníze nevýhody proti Zerotest 46?
 Stačí pro TIČR vypůjčené měřicí přístroje nebo musím mít vlastní?
 Jaký měřící přístroj pro revizní technika??
 Poradíte levnější alternativu měřícího přístroje něco jako PU184 DELTA?
 Ktorý združený revízny prístroj by ste si kúpili ?
 Nevíte kde si půjčit měřák na revize?
 Jaký revizní přístroj byste doporučili pro měření v síti TN 690/400 V?
 Lze ještě používat k revizím Revex 51?
 GSC60 multifunkční přístroj pro revize instalací
 Čím byste nahradili měřicí přístroj Megger MFT 1845+?
 Jakou máte zkušenost s revizním přístrojem DeltaGT Metrel MI3309 BT?
 Který revizní přístroj zvolit Metrel MI 3102 BT nebo Fluke 1663?
 Poraďte multifunkční revizní přístroj s SW?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.