Když se mění průřez vodiče v pevné instalaci, tak musí v místě změny být i jistič pro odpovídající hodnotu proudu podle toho menšího průřezu, a to hlavně kvůli zkratům na kabelu.
Proč je tedy možné zapojit do zásuvky s průřezem na přívodu třeba 2,5mm2 prodlužku s průřezem 1,0mm2 bez jištění u zásuvky?
Proč?
Protože to již není vedení, ale spotřebič. A zde platí jiná "pravidla".
Na jeden zásuvková obvod s obvyklým jističem 16A lze připojit až 10 zásuvkových vývodů.
jenže celkový maximální instalovaný příkon daný jističem je 3680 VA. Pokud to podělíte 10 zásuvkami, tak v průměru lze do každé zásuvky připojit spotřebič 360 W. A také se můžete ptát "proč"?
Jsou elektrické spotřebiče, u nichž je výrobcem určeno v návodu na použití i na montáž, že se musí zřídit samostatný zásuvkový obvod. Také se můžete ptát proč?
Zásuvkové obvody so 20 A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím rozdílovým proudem nepřekračující
m 30 mA. Ptejte se také proč,
Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden obvod. Všimněte si jakou maximální zátěž na prodlužovacím přívodu jako na spotřebiči uvádí? Někdy 5A, někdy 10 A a to je celkový proud celého prodlužovacího přívodu. Na 10 m prodloužení na bubnu je také údaj 4,8A ve smotaném stavu a 10 A v rozmotaném stavu. Proč asi?
Pokud máte elektrotechnic
ké vzdělání tak odpovědi na Vaše "proč" dostanete v ČSN 33 2130 ed. 2 a 33 2000-5-52 ed. 2. Pokud nemáte, tak vám to stejně k ničemu nebude.
Přesto uvedu jeden příklad.
Motor 7,5 kW/400V, In=15,2A
v rozvaděči pojístky 32A, stykač M17 a tepelná ochrana 16A.
Vedení je 30 m kabelem 5x4 mm
2Následuje zásuvka 16A/400V
Propojovací gumový kabel k motoru má délku 10 m a průřez 1,5 mm
Proč myslíte, že mezi touto změnou průřezu ze 4 na 1,5 mm
nemusí být žádné jištění?
Je to něco podobného jako s tou prodlužovací šnůrou ( prodlužovacím přívodem).