k zamyšlení:
- na štítku rozvaděče a v osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče se uvádí jmenovitý proud rozvaděče, který se standartně udává podle hlavního jističe v rozvaděči, když mám hlavní vypínač/hlavní proudový chránič, tak jakou hodnotu uvést?
- při změně/zmenšení průřezu vodiče se má v místě změny průřezu vodiče použít jištění dle nejmenšího průřezu...což je právě v rozvaděči ....
Vy vyrábate rozvádzače a nepoznáte ČSN 61439-1?
5.3.1 Menovitý prúd ROZVÁDZAČA (InA)Menovitý prúd ROZVÁDZAČA je menší ako nasledujúce hodnoty:
– súčet menovitých prúdov vstupných obvodov v ROZVÁDZAČI pracujúcich paralelne;
– celkový prúd, ktorý je hlavná prípojnica schopná distribuovať v určitom usporiadaní ROZVÁDZAČA.
Tento prúd sa musí prenášať bez toho, aby oteplenie jednotlivých častí prekročilo medzné hodnoty špecifikované v 9.2.
POZNÁMKA 1. – Menovitý prúd vstupného obvodu môže byť nižší ako menovitý prúd
vstupného prístroja (podľa príslušnej normy prístroja) inštalovaného v ROZVÁDZAČI.
POZNÁMKA 2. – Hlavná prípojnica v tomto kontexte je jednou prípojnicou alebo kombináciou individuálnych prípojníc, ktoré sú pripojené v normálnej prevádzke, napríklad pomocou prípojnicových spojok.
POZNÁMKA 3. – Menovitý prúd ROZVÁDZAČA je maximálny dovolený zaťažovací prúd, ktorý sa môže distribuovať ROZVÁDZAČOM a, ktorý sa nemôže prekročiť pridaním ďalších výstupných jednotiek.
Vstupný prístroj je hlavný vypínač, ten so selektivitou nesúvisí a nemá na ňu vplyv. Skutočnosť, že ako hlavný vypínač môže byť použitý aj istič sa uplatňuje hlavne v priemysle. V rodinnom dome to nemá zmysel. Mal by vplyv na "pomyselnú" selektivitu.
Načo špekulovať so zmenou prierezu? Použijem také ističe, aby som ich mohol navzájom prepojiť 16mm
2 hrebeňom a nemuším riešiť zmenu prierezu na prepojoch. Tá sa vyskytne na vývodových kábloch, ktoré budú istené správnym ističom. Jednotlivé rady potom prepojím lanovaným 16mm
2 vodičom CYA s nalisovanými dutinkami.
Chce to len trochu predstavivosti
.