Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?  (Přečteno 14348 krát)
Zdenek Šimčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.07.2017, 22:02 »

Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
V elektroměrovém rozvaděči je standardně jistič s hodnotou 25A, pokud budeme chtít dodržet selektivitu, měl by být v domovním rozvaděči min. o jeden řád nižší tzn. 20A.

V ideálním případě dodržení selektivity v případě zkratu se dokonce doporučuje o dva řády nižší hodnotu, což je většinou nereálné dodržet. Není vhodné použít hlavní proudový chránič 300mA, (dle norem je i nutný pro dřevostavby) s tím, že se proudové chrániče 30mA použiji pro okruhy dle norem.
Budeme mít větší proudovou zatížitelnost rozvaděče, napájecí kabel je chráněn jističem u elektroměru a kabeláž/spotřebiče v domě jsou chráněny jednotlivými jističi el. okruhů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Igor Nováček
*
Offline Offline



Prý vítězí zdravý rozum a pravda!


« Odpověď #1 kdy: 18.07.2017, 22:37 »

Budeme mít větší proudovou zatížitelnost rozvaděče, napájecí kabel je chráněn jističem u elektroměru a kabeláž/spotřebiče v domě jsou chráněny jednotlivými jističi el. okruhů.
Tady to zavání bastlením!
Chcete potvrzení pro správnost vašich odhadů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.07.2017, 23:00 »

Chtelo by to ujasnit si pojmy a dojmy...
Jak ma v podpisu Štefan Beláň - Jistic jisti, chranic chrani...

 V domovnim rozvadeci nemusi byt zadny hlavni jistic, tedy pokud se bavime o nejakem standartnim domu.
Selektivita u bytovych instalaci je Sci-fi, ktere lze dosahnout jen velmi velmi tezce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #3 kdy: 19.07.2017, 06:34 »

Ve standartním domě nemusí být hlavní jistič, ale dát tam proudový chránič 300 mA je ideální, dokonce je to v jedné publikaci ze školení. Samozřejmě potom musí být i proudové chrániče 30 mA na jednotlivé okruhy kde musí být chránič. Na jaře na školení TIČRu ve Strakonicích o tom mluvili, že je to tak správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.07.2017, 06:52 »

Nevim co je na to idealniho...
Idealni je mit tam vypinac a za nim pak muzu okruhy bez chranice, okruhy s chranici 300mA,30mA...
Osobne si.myslim ze neni prilis moudre davat vse za chranic
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #5 kdy: 19.07.2017, 07:39 »

Chránič 300 mA jen tak něco nevyhodí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.07.2017, 07:46 »

Do rozvaděče patří hlavní vypínač! V dřevostavbách může tuto funkci zastávat proudový chránič s IdeltaN 300mA, jinde je to zbytečné. Jistič je problematický v RD nejvíce, jinak tomu může být ovšem v průmyslu a nebo velkých administrativn ích budovách, ale o tom zde nehovoříme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.07.2017, 07:54 »

Hlavný istič býva pred elmerom. A vo všeobecnosti chraničom nemožno nahradiť istič. Oba sú na niečo iné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 19.07.2017, 08:16 »

Hlavný istič býva pred elmerom.
...
To ano, ale v tomto vlákně jde spíše o to, když je okruhový (bytový) rozvaděč daleko od elektroměrovéh o, jestli tam mít hlavní vypínač rozvaděče a jestli je rozumné jako tento vypínač použít chránič
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Šimčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.07.2017, 09:04 »

Chtelo by to ujasnit si pojmy a dojmy...
Jak ma v podpisu Štefan Beláň - Jistic jisti, chranic chrani...
Jistic jisti, chranic chrani...to by měl každý elektrikář vědět o půl noci bez váhání:) Požit místo hlavního jističe "hlavní proudový chránič" je nestandartní řešení, ale proto jsem také tento dotaz tady vložil.
je k zamyšlení:
- na štítku rozvaděče a v osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče se uvádí jmenovitý proud rozvaděče, který se standartně udává podle hlavního jističe v rozvaděči, když mám hlavní vypínač/hlavní proudový chránič, tak jakou hodnotu uvést?
- při změně/zmenšení průřezu vodiče se má v místě změny průřezu vodiče použít jištění dle nejmenšího průřezu...což je právě v rozvaděči (před hlavním jističe v RD standartně cyky 10, nebo 16mm a za hlavním jističem vodič CYA 6mm, 4mm, 2,5mm),  při použití v rozvaděči min. CYA 4mm, 6mm je jistič 25A u elektroměru OK, ale i tak se v rozvaděči mění průřezy vodičů       
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.07.2017, 09:08 »

Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
NE, nelze. Chrániče a jističe jsou něco úplně jiného.

Citace
Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního vypínače v rozvaděči RD?
ANO, lze. Ale to se už řešilo v tomto vlákně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Šimčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.07.2017, 09:23 »

NE, nelze. Chrániče a jističe jsou něco úplně jiného.
ANO, lze. Ale to se už řešilo v tomto vlákně.

Ve všem odkaze řešili hlavní vypínač/chránič 30mA, to je něco jiného a není to ideální řešení. Že hlavní jistič, je něco jiného než hlavní vypínač/hlavní proudový chránič 300mA snad tady většina diskutujících ví....tady jde o to když už použiji hlavní vypínač, tak proč ne rovnou proudový chránič 300mA...     
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 19.07.2017, 09:49 »

Je třeba si ujasnit pojmi, jako hlavní vypínač, jistič, a proudový chránič. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.07.2017, 10:58 »

...tady jde o to když už použiji hlavní vypínač, tak proč ne rovnou proudový chránič 300mA...   

Idealni je mit tam vypinac a za nim pak muzu okruhy bez chranice, okruhy s chranici 300mA,30mA...
Osobne si.myslim ze neni prilis moudre davat vse za chranic
at uz je jakýkoliv

Chce to lépe číst.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 20.07.2017, 10:16 »

k zamyšlení:
- na štítku rozvaděče a v osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče se uvádí jmenovitý proud rozvaděče, který se standartně udává podle hlavního jističe v rozvaděči, když mám hlavní vypínač/hlavní proudový chránič, tak jakou hodnotu uvést?
- při změně/zmenšení průřezu vodiče se má v místě změny průřezu vodiče použít jištění dle nejmenšího průřezu...což je právě v rozvaděči ....

Vy vyrábate rozvádzače a nepoznáte ČSN 61439-1?

5.3.1 Menovitý prúd ROZVÁDZAČA (InA)
Menovitý prúd ROZVÁDZAČA je menší ako nasledujúce hodnoty:
– súčet menovitých prúdov vstupných obvodov v ROZVÁDZAČI pracujúcich paralelne;
– celkový prúd, ktorý je hlavná prípojnica schopná distribuovať v určitom usporiadaní ROZVÁDZAČA.
Tento prúd sa musí prenášať bez toho, aby oteplenie jednotlivých častí prekročilo medzné hodnoty špecifikované v 9.2.

POZNÁMKA 1. – Menovitý prúd vstupného obvodu môže byť nižší ako menovitý prúd vstupného prístroja (podľa príslušnej normy prístroja) inštalovaného v ROZVÁDZAČI.
POZNÁMKA 2. – Hlavná prípojnica v tomto kontexte je jednou prípojnicou alebo kombináciou individuálnych prípojníc, ktoré sú pripojené v normálnej prevádzke, napríklad pomocou prípojnicových spojok.
POZNÁMKA 3. – Menovitý prúd ROZVÁDZAČA je maximálny dovolený zaťažovací prúd, ktorý sa môže distribuovať ROZVÁDZAČOM a, ktorý sa nemôže prekročiť pridaním ďalších výstupných jednotiek.

Vstupný prístroj je hlavný vypínač, ten so selektivitou nesúvisí a nemá na ňu vplyv. Skutočnosť, že ako hlavný vypínač môže byť použitý aj istič sa uplatňuje hlavne v priemysle. V rodinnom dome to nemá zmysel. Mal by vplyv na "pomyselnú" selektivitu.

Načo špekulovať so zmenou prierezu? Použijem také ističe, aby som ich mohol navzájom prepojiť 16mm2 hrebeňom a nemuším riešiť zmenu prierezu na prepojoch. Tá sa vyskytne na vývodových kábloch, ktoré budú istené správnym ističom. Jednotlivé rady potom prepojím lanovaným 16mm2 vodičom CYA s nalisovanými dutinkami.

Chce to len trochu predstavivosti .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem
 Má smysl si absolvovat získání oprávnění elektrotechnik pro domácí opravy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.