Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?

<< < (2/4) > >>

Miroslav Minařík:
Citace: František Šohajda  26.07.2017, 10:46

Nevím, zda se stěhování vyplatí,

Vyplatí ...
Pokud se člověk stěhuje třeba na pár měsíců, přece nebude každý byt vybavovat přepěťovkama. A jak jsem zjistil, nejsem sám kdo to takhle dělal. Elektronika v bytě za 100 tisíc není žádný zázrak. Macbook za 50 ...

ACEOF ACES:
Kdybych potřeboval chránit spotřebiče citlivé na přepětí v hodnotě 50000 korun a více, tak bych si pořídil malý přenosný rozvaděč se svodiči přepětí typu 2 a 3, který by měl vidlici pro připojení do nechráněné zásuvky a výstupní chráněnou zásuvku, do které by se připojily chráněné spotřebiče tak, aby to zvládl zapojit i člověk bez elektrotechnic ké kvalifikace a bez nutnosti zásahu do stávající elektroinstala ce.
Přijde mi to, ale takové nereálné, myslím si, že normální lidé stejně o to nemají zájem nebo to nepotřebují.

Jan Hájek:
Citace: ACEOF ACES  26.07.2017, 11:30

Kdybych potřeboval chránit spotřebiče citlivé na přepětí v hodnotě 50000 korun a více, tak bych si pořídil malý přenosný rozvaděč se svodiči přepětí typu 2 a 3, který by měl vidlici pro připojení do nechráněné zásuvky a výstupní chráněnou zásuvku, do které by se připojily chráněné spotřebiče tak, aby to zvládl zapojit i člověk bez elektrotechnic ké kvalifikace a bez nutnosti zásahu do stávající elektroinstala ce.
Přijde mi to, ale takové nereálné, myslím si, že normální lidé stejně o to nemají zájem nebo to nepotřebují.

Spíše bych doporučil DEHNshield
http://elektrika.cz/data/clanky/dehnlog-19-kombinovany-svodic-bleskovych-proudu-dehnshield
DEHNshield je kombinovaný svodič s jisřištěm, takže do bytového rozvaděče  sice až moc, ale má jiskřiště a tak strárnutí není téma. Nebo DEHNguard SE LI, který je takový , ,nadtyp,,  2 s 60 kA, ale myslím, že jednodušší bude ten DEHNshield (v TNC byl u Kamat v akci za 4500 Kč).

ACEOF ACES:
Do bytového rozvaděče, by měl zasahovat člověk s elektrotechnic kou kvalifikací. Vzhledem k tomu, že většina lidí elektrotechnic kou kvalifikaci nemá, tak by si takového člověka na to měli najmout, ten by to měl i zakreslit do dokumentace. Poté by měla být provedena revize nezávislým revizním technikem, aby ověřil, že je to správně zapojené. A při dalším stěhování celé znova.

J Lhava:
Anebo taky staci si sjednat pojisteni domacnosti a zadne prepetovky pronajimatele neresit. Jen je potreba si vybrat na zaklade pojistnych podminek, ne podle cenoveho srovnavace ...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana