Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #90 kdy: 03.12.2020, 17:15 » |
|
Já vás opravdu nechápu Z toho si nic nedělejte. Já zase nepochopil výkřik pana Svejkovského.
|
Elektrikář
|
|
|
Soukupp
Offline
OSVČ
|
|
« Odpověď #91 kdy: 04.12.2020, 07:03 » |
|
Já vás opravdu nechápu ČSN 33 2130 ed.3 v čl. 5.2.9 jasně hovoří o prostorech bytových domů, prostorech občanské výstavby (nejsou byty, což si spousta lidí plete) a pracovištích. Ve Změně Z1 je pak do článku 5.2.9 doplněno v bytech a obdobných prostorech pro ubytováníMyslím, že jsou prostory dost jasně definovány. Ano, nikde není uvedeno, že musí mít světelný okruh samostatný chránič. Jasně je uvedeno, že byť na společném RCD (mnou myšleno RCD na jedné fázi - dávám chrániče např. 25/2/30mA samostatně na L1. L2 a L3) musí být jen jeden světelný okruh a to platí pro všechny výše uvedené prostory. Já navrhuji na světelné okruhy samostatné RCD 10/1N/30mA a to z důvodů, které jsem již výše popsal. Stejně tak navrhuji samostatný chránič na zásuvku lednice, i když má lednice v normě výjimku. A vždy jsem si to u zákazníka obhájil a vždy obhájím. Lednice nemá v normě výjimku. Píše se tam o chladících a mrazících zařízení, které by mohli způsobit značné škody. Značná škoda je podle zákona 500 000 Kč a to v žádné domácí lednici nebo mrazáku není. Ale zásuvka pro lednice a mrazáky bez chrániče se podle TIČRu toleruje.
|
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #92 kdy: 04.12.2020, 09:34 » |
|
Značná škoda je podle zákona 500 000 Kč a to v žádné domácí lednici nebo mrazáku není.
By ma celkom zaujímalo kde je taký mrazák či chladnička s tak vysokou hodnotou obsahu, ktorú môže používať laik ...dajak ma nič nenapadá.. V hypermarketoch asi ťažko, a ku mrazákom kde teraz skladujú covid vakcíny sa laik asi dosť ťažko dostane... U nás máme svetlá po novom len v 4-41tke, a podľa 411.3.4 si ich môžem dať za jeden chránič aj viacej...zaují mavý je ale dôvod...že vraj výmena zdrojov, ktorá sa nevykonáva osobou primerane znalou... A i tom by sa tiež dalo dosť debatovať, že jak si to správne vysvetliť..
|
|
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #93 kdy: 04.12.2020, 09:55 » |
|
Podle mého názoru, v normálních prostorech cihlových, panelových a podobných domů není důvod, aby normy nařizovaly chránit světelné obvody proudovými chrániči.
Před výměnou zdrojů světla, tj. žárovek, zářivek, výbojek apod. a před čištěním svítidel se musí vypnout příslušný vypínač, v případech, kdy není zřejmé, že je vypínač vypnutý, se musí vypnout příslušný jistič, jinak hrozí úraz, kterému proudový chránič nezabrání.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #95 kdy: 04.12.2020, 10:34 » |
|
Podle mého názoru, v normálních prostorech cihlových, panelových a podobných domů není důvod, aby normy nařizovaly chránit světelné obvody proudovými chrániči.
váš názor bude mít u soudu hodnotu psího prdu. Zde máme normy, které hovoří zcela jasně. To, že je výměna žárovky spojena s jistými bezpečnostními postupy víme my a dalších X laiků, ale věřte, že je tu daleko větší skupina lidí, kteří o tom nic neví.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #97 kdy: 04.12.2020, 12:07 » |
|
Podle mého názoru, v normálních prostorech cihlových, panelových a podobných domů není důvod, aby normy nařizovaly chránit světelné obvody proudovými chrániči.
Před výměnou zdrojů světla, tj. žárovek, zářivek, výbojek apod. a před čištěním svítidel se musí vypnout příslušný vypínač, v případech, kdy není zřejmé, že je vypínač vypnutý, se musí vypnout příslušný jistič, jinak hrozí úraz, kterému proudový chránič nezabrání.
Chránit světelné obvody v domech či bytech pomocí chráničů tu nikdo nerozporuje - jsou nutné. Nepoužití chrániče je proti běžným standardům a půjde to na vrub toho, kdo to dopustil. Vypínač je v běžném dosahu pro děti, kabely můžete omylem navrtat, poškodit...je mnoho reálných případů kdy vám chránič dává šanci (není to jistota) na přežiti/nevyhoření. Některé typy světel, zejména se záložním zdrojem nebo pohybovým senzorem mají trvale přivedenou fází. Mám pocit, že to mohou mít i světla s regulovanou teplotou světla nebo dálkovým ovládáním. Takže i při zaručeném vypnutí vypínače a bez jakékoliv závady tam tu fázi můžete mít.
|
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #98 kdy: 04.12.2020, 13:09 » |
|
... Před výměnou zdrojů světla, tj. žárovek, zářivek, výbojek apod. a před čištěním svítidel se musí vypnout příslušný vypínač, v případech, kdy není zřejmé, že je vypínač vypnutý, se musí vypnout příslušný jistič, jinak hrozí úraz, kterému proudový chránič nezabrání.
To je jednoduchý návod, lepší než se spoléhat na to, že proudový chránič může dát šanci přežít zásah elektrickým proudem, ale s tím vypínačem máte pravdu, tak to ještě upravím: Před zahájením práce na světelném obvodu, montáží svítidel, výměnou zdrojů světla, tj. žárovek, zářivek, výbojek apod., před čištěním svítidel aj., se musí vypnout příslušný jistič a upozornit ostatní, aby ten jistič nezapínali, jinak hrozí úraz, kterému proudový chránič nezabrání.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #99 kdy: 04.12.2020, 13:33 » |
|
se musí vypnout příslušný jistič a upozornit ostatní, aby ten jistič nezapínali, jinak hrozí úraz, kterému proudový chránič nezabrání.
A sklerotického dědu na tu chvíli zalígrovat někde v pokoji, aby to pak během práce nenahodil..... jako v nedávno vysílané televizní reklamě
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #101 kdy: 04.12.2020, 17:03 » |
|
Jaký je tedy ten důvod pro nařízení, že tyto světelné obvody musí být chráněné proudovým chráničem? Proč to není doporučené?
Protože bylo hodně úrazů, když laik měnil žárovku které odstřelila baňka a laik se chytil přímo držáku vlákna kdy bylo pod napětím!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #102 kdy: 04.12.2020, 17:11 » |
|
Jaký je tedy ten důvod pro nařízení, že tyto světelné obvody musí být chráněné proudovým chráničem? Proč to není doporučené?
Podľa môjho je chránič hlavne na ochranu EI ktorú používajú laici v domácnostiach, a na ktorú sa nevzťahuje zákonná povinnosť periodických revízií.. Ono na také zachytenie nízkeho Riso je v domácnosti s laikmi chránič asi to najlepšie..no a keď už vypína, tak Riso aj tak už dávno nevyhovuje, no na zabránenie požiaru to ešte furt stačí...len treba pravidelne testovať a testovať A so spotrebičmi by som to zas priamo nespájal, bo tie pri normálnom používaní musia byť rovnako bezpečné s chráničom aj bez neho... To, že chránič často zachráni život pri dotyku na fázu je pravda z praxe, no nie z noriem...v nich sa predsa píše, že do človeka je maximum 0,5mA, no a taký prúd predsa nijaký chránič nedokáže vypnúť...a navyše keď "zachraňuje" chránič, tak to takmer nikdy nie je úraz od prúdu do 30mA, (chránič je len o čase kde bežne stíha do 20ms, no ale i tam dokonca norme stačí keď vypne do 0,4s, čo je pre človeka v dotyku s 230V strašne veľa) On ten prúd do človeka je vlastne taký istý jak aj od deónu (keď kus preženiem..ale Ohmov zákon platí pre všetky prístroje rovnako)
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #105 kdy: 04.12.2020, 18:37 » |
|
O co opíráte svá tvrzení? Data ze školení. Nebyl jsem u těch nehod!!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|