« Odpověď #18 kdy: 15.07.2017, 18:43 » |
|
Máš pravdu. Selektivní chránič nijak nepůsobí za dalším chráničem, nic nechrání, takže jakoby tam nebyl. ...
Tohle tvrzení nechápu. Selektivní řazení bych si představoval tak, že "centrální" chránič bude mít jednak vyšší jmenovitý rozdílový vypínací proud než chránič na koncovém okruhu, ale také bude "centrální" pomalejší, takže při běžné poruše zareaguje jen ten na koncovém okruhu a "centrální" bude reagovat pouze na "větší poruchy" ne vedení před koncovým chráničem nebo na okruzích, které nebudou mít vlastní chránič.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #20 kdy: 16.07.2017, 14:09 » |
|
Je-li splněna podmínka proudové a/nebo časové selektivity, z tohoto úhlu pohledu můžeme nadřazené jištění ignorovat.
U jističe před elektroměrem podmínka selektivity splněna není. Dodnes nechápu, proč se nesmí použít jistič s charakteristik ou C nebo D. Omezí odebíraný výkon stejně, před zkratem na elm chrání pojistky v PS a ostatní vyřeší rychlé jističe v bytě.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 17.07.2017, 09:04 » |
|
Mne by napríklad stačil 16/C ( vysokotlaký kompresor) , minimálna hodnota ističa ktorú mi povolili je 25/B (3 f odber) . Platím stály polatok od amperickej hodnoty ističa. Tých 16A by bohate dostačovalo pre väčšinu rod.domov ale nie charakteristik a B.
To čo schvália sa odvíja aj od toho, čo sa žiada. Záleží teda aj na tom, čo ste im vypísal v žiadosti do kolonky ohľadom inštalovaného príkonu. Pri tých 16A v C by sa vzhľadom na žiadaný príkon mohla dostať hodnota odberu zbytočne často na preťažovaciu časť charakteristik y hlavného ističa, čo z dlhodobého hľadiska nie je práve najšťastnejšie riešenie.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 17.07.2017, 10:49 » |
|
...A u "C" sa môže ísť s hodnotou ističa o rád nižšie...
Chtěl jste říci o stupeň, že. V nejobvyklejší (desítkové) soustavě znamená řád desetinásobek resp. desetinu.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 17.07.2017, 11:06 » |
|
... jak se revize popasuje s bytovou výstavbou...
Není to vážná závada, která by přímo ohrožovala bezpečnost a vyžadovala akutní řešení. Klidně to napíšu jako "drobnou" závadu a v tom okamžiku je to na provozovateli, jestli to bude nějak řešit, nebo to pro něj bude přijatelné riziko, se kterým to bude dál provozovat... Hnusný alibismus, co? ... U jističe před elektroměrem podmínka selektivity splněna není. Dodnes nechápu, proč se nesmí použít jistič s charakteristik ou C nebo D. ...
Já bych to možná viděl jinak. U charakteristik C nebo D se mluví o "zpoždění", ale to je blbost. Rozdíl je v násobku jmenovitého proudu u rychlé magnetické spouště. Časově jsou prakticky stejné jako B. Mě by se líbilo, kdybych to mohl postavit tak, že "koncový" obvod mi chrání okruhový jistič, a tak bych jako hlavní jistič mohl mít něco "opravdu pomalejšího", kde bych splnil požadavek pro "distribuci" s časem vypnutí 5 vteřin (bod 411.3.2.3 v "4-41"). Pak by při zkratu nepadalo "vše", ale jen okruhový jistič.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #30 kdy: 17.07.2017, 19:48 » |
|
Není to vážná závada, která by přímo ohrožovala bezpečnost a vyžadovala akutní řešení. Klidně to napíšu jako "drobnou" závadu a v tom okamžiku je to na provozovateli, jestli to bude nějak řešit, nebo to pro něj bude přijatelné riziko, se kterým to bude dál provozovat... Hnusný alibismus, co? Já bych to možná viděl jinak. U charakteristik C nebo D se mluví o "zpoždění", ale to je blbost. Rozdíl je v násobku jmenovitého proudu u rychlé magnetické spouště. Časově jsou prakticky stejné jako B. Mě by se líbilo, kdybych to mohl postavit tak, že "koncový" obvod mi chrání okruhový jistič, a tak bych jako hlavní jistič mohl mít něco "opravdu pomalejšího", kde bych splnil požadavek pro "distribuci" s časem vypnutí 5 vteřin (bod 411.3.2.3 v "4-41"). Pak by při zkratu nepadalo "vše", ale jen okruhový jistič. Jsou země kde jistič před EM nemá zkratovou spoušť, ale předpokládá to "vymazlenost" rozvodu mezi trafem a odběrným místem.
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 18.07.2017, 07:12 » |
|
Žiada sa 16/C povolia 16,20,25 B... Mne by napríklad stačil 16/C ( vysokotlaký kompresor) , minimálna hodnota ističa ktorú mi povolili je 25/B (3 f odber) Mám síce trocha hokej z toho čo bolo v žiadosti a čo schválili, ale inak vám rozumiem. S preťažovaním vám ale zmena charakteristik y až tak veľmi nepomôže. B, C i D môžete do zhruba 7-10s preťažovať za rovnakých podmienok. Jsou země kde jistič před EM nemá zkratovou spoušť, ale předpokládá to "vymazlenost" rozvodu mezi trafem a odběrným místem.
V globále by som si budúcnosť hlavných ističov pred elektromerom tipol na smart elektromery bez týchto ističov (len s istením prípojky v časti distribútora). Tie "počítače" by už dnes dokázali spočítať odbery „viac než spravodlivo " , len ich zatiaľ pre nastavenie nových a rovnakých pravidiel ešte dosť chýba.
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #33 kdy: 18.07.2017, 15:59 » |
|
Na to jsi přišel jak, že distribuce neschválí jinou vypínací charakteristik u jističe než “B“ ? ČEZ, má v PP, uvedeno něco jiného.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Soukupp
Offline
OSVČ
|
|
« Odpověď #34 kdy: 19.07.2017, 06:38 » |
|
Setkávám se dost část, že před elektroměrem je charakteristik a C a v jednom autoservisu mají dokonce povoleno D40/3. Sám jsem i několikrát vyřizoval charakteristik u C. Ne vždy mě to povolili, ale někdy ano. Musí se zažádat o výjimku u distributora a patřičně to odůvodnit. Když mají slabší chvilku, tak to i povolí.
|