Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?

(1/3) > >>

David Baroch.:
Chystám se kupovat od stavební firmy jednu z deseti řadovek a chci si tam realizovat vlastní systémovou instalaci.
Chtěl bych si osadit rozvaděč, který bude mít kabelové kanály vpředu (jako mají průmyslové rozvaděče na montážní desce (zkrátka rozvaděč, kde se bude snadno "dodrátovávat").
Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, který nebude mít po otevření IP40?
(A teoreticky k němu bude mít přistup laická veřejnost = rodina => samozřejmě minimálně mnou proškolená).
Nebo jak by jste toto řešily vy?

Jirka Š. Svejkovský:
Minimální krytí v prostorách, kam mají přístup laici je IP2XC. To vám navrhne projektant. Co si tam pak dáte vy, je vaše věc, pokud to projde přes revizáka.

Miroslav Revús:
Ja osobne by som hladal rozvadzac dostatocne hlboky, aby sa tam zmestili ranzirovacie zlaby, ale aby sa dal z prednej strany zakryt odnimatelnymi krytmi.

Maroš Klein:
Citace: David Baroch.  06.07.2017, 11:42

(A teoreticky k němu bude mít přistup laická veřejnost = rodina => samozřejmě minimálně mnou proškolená).

Podľa akého predpisu sa dá preškoliť vlastná rodina pokiaľ ju nezamestnávate?
Ale asi za školenie považujete to, že im prečítate návod na používanie výrobku, ktorý sám pri výrobe rozvádzača vypracujete. Rovnako ako ostatné návody výrobkov odložené doma z krabíc či obalov po nákupoch.  :)

Ešte veľa elektrikárov je dnes presvedčených o tom, že im osvedčenie s oprávnením platí aj mimo pracovno-právnych vzťahov pri pobyte v domácnosti.

J Lhava:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  06.07.2017, 13:11

Minimální krytí v prostorách, kam mají přístup laici je IP2XC. To vám navrhne projektant.
To nemusí navrhovat projektant, to je uvedené přímo v normách, tudíž to každý zhotovitel/revizák má znát. Úkolem projektanta není opisovat normy.



ČSN EN 61140 ed. 3
Citace

5.2.3 Ochranné přepážky a kryty
5.2.3.1 Ochranné přepážky nebo kryty musí bránit:
– u nízkonapěťovýc h instalací a zařízení v přístupu k nebezpečným živým částem zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB nebo IP2X podle IEC 60529 a pro volně přístupné vodorovné horní povrchy alespoň IPXXD nebo IP4X,

ČSN EN 61439-3
Citace

8.2.2 Ochrana před dotykem živých částí, vniknutím pevných cizích těles a vody
Stupeň ochrany DBO pro vnitřní instalaci musí být nejméně IP 2XC po instalaci podle pokynů výrobce DBO.

ČSN 33 1310 ed. 2
Citace

4.1 Napájení
Elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání laiky musí být napájeny ze zdroje nízkého nebo malého napětí. Stupeň ochrany krytem musí odpovídat způsobu použití, ale nesmí být menší než IP 2X.