Je nutné se bát zastaralé soustavy TT?

(1/6) > >>

Martin M.:
Situce: Radioamaterská dálkově ovládaná přijímací stanice v nezarušené lokalitě - pozemek s outdoor Rack skříní (takovou, jako se používá pro BTSky),  ve skříni radioamaterká technologie, SDR přijímače, výpočetní technika, anténní přepínače atd.. po rozsáhlém pozemku stanice jsou rozmístěny různé druhy přijímacích antén... veškerý přístup i ovládání je přes internet.
Celé je to odjištěné jističem 3x16A...spotře ba cca do 100W normálně... v zimě, ve chvílích kdy běží topítko v Racku, tak cca 350W. Přívod napájení do Racku (cca 70m) je kabelem 5x (oddělené PE a N - kvůli splnění požadavku minimálného průřez PEN),  proudový chránič je až v Racku (soustava tedy TN-C-S). U Racku je přizemnění PE na několik měděných zemnících tyčí + několik metrů  FeZn drátu asi 40cm pod povrchem. Anténní zem je roztahaná po celém pozemku - pod každým stožárem zemnič + radiály 8 - 30m na všechny strany drátem FeZn + pospojení ke všem anténním stanovištím + zahuštění radiálů tenčími Cu vodiči - desítky radiálů od každé paty stožáru na všechny strany.  Anténní uzemnění není ani tak z ochranného důvodu proti přímému úderu blesku, ale spíše z VF důvodů... ostatně mnohé antény (aktivní na nevodivých stožárech, vertikály atd. se ani mimo pořádného přizemnění v patě, bleskojistek a přívodu umístěném v zemi chránit nijak nedají.

Problém je, že i přes oddělení anténní a napájecí (rackové) země VF transformátork y, stále určité (byť drobné) rušení z PE a N vodičů sítě stále proniká...  jakoby to moje kvalitní anténní uzemnění nějak "přitahovalo" VF rušení ze sítě. Potřeboval bych tedy PE úplně oddělit od sítě a Rack přizemnit samostatně... tedy síť TT. Hodně ale váhám, jelikož se píše o tom, že síť TT je zastaralá a ustupuje se od ní. Je nutné se toho bát? Je možné ji v některých případech doporučit, ospravedlnit a realizovat? Uzemnění by bylo kvalitní - i když by bylo oddělené od anténní země, tak by bylo použito několik Cu zemních tyčí + FeZn drát.

Milan Hudec:
S TT potíž při správné úvaze a provedení nevidím.
Horší to je s vaší kombinací Cu a Fe zemničů.
Dokonce je možné že rušení vzniká právě zde.

Martin M.:
Citace: Milan Hudec  24.06.2017, 19:47

S TT potíž při správné úvaze a provedení nevidím.
Horší to je s vaší kombinací Cu a Fe zemničů.
Dokonce je možné že rušení vzniká právě zde.


Samozřejmě Cu a FeZn nejsou propojeny přímo...a už vůbec ne ve vlhké zemi....rušení je opravdu ze sítě.. to je i vyzkoušeno odpojením PE od konstrukce Racku..;-) (TT na zkoušku - zatím bez měření zemního odporu atd...)

Martin M.:
Citace: Milan Hudec  24.06.2017, 19:47

S TT potíž při správné úvaze a provedení nevidím.
Horší to je s vaší kombinací Cu a Fe zemničů.
Dokonce je možné že rušení vzniká právě zde.


Jenom ještě doplním, že pokud mluvím o zahuštění Cu radiály okolo antén, spíše než zemnič to funguje jako protiváha a jako kapacita vůči vertikální anténě..proved ení je lhostejné jestli se radiály zakopou, nebo jen položí po zemi, jestli jsou z izolovaného, nebo holého drátu.. Samozřejmě praktičtější je je  zakopat. Jako opravdový zemnič pak slouží pořádné FeZn zemniče a radiály...

co se týče země u Racku, není problém použít jenom Cu anebo jenom FeZn... Opravdu ale to jak je to se spojovaním různých materialů, jak vznikají el. články atd..vím..

Martin M.:
Ještě jedno upřesnění, jelikož předpokládám, že někdo může argumentovat tím, že pospojení antén (STA, svodičů atd.) na PE se běžně prování a není s tím problém. Ano souhlasím, jenže to se jedná o běžné rozvody, pro běžné uživatele, kde rušení sítě tolik nevadí, neprojeví se.
Ani já rušení ze sítě nemám velké, ale je tam... věnuji se pásmům do 30 MHz (DV, SV, KV),  kde je rušení nejvíc... na silných stanicích to vidět není...ale třeba u slabých DX SV nebo i NDB (středovlnných, ne krátkovlnných) signálů ze severní nebo jižní Ameriky, či dálné Asie, se to už projeví... a skutečnost je taková, že napájecí síť je v dnešní době opravdu v nízkých pásmech zarušená - dělají to spínané zdroje, elektronické předřadníky atd....  TT síť by v mém případě byla myslím dobrým řešením. Zatím jsem to ale s nikým nekonzultoval. Silnoproudař, který mi v Racku dělal silovku je ze mě už teď na prášky.... jak se neustále už asi 5x) předělávaly relátka a ovládání silových okruhů:-)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana