Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
Václav Třetí:
Svářečka je dle schema typu RTB 3 (MEZ Brumov-Bylnice) a ta je provedena ve dvojité izolaci, takže svorku PE nemá a tudíž se vodič PE nikam nezapojuje a ani nesmí zapojovat!
Svářečka se k síti připojuje vždy jen dvěma vodiči, pro 380V (400V) se připojují vodiče na svorky U a V a pro 220V (230V) na svorky U a N. Nevýhodou je, že se vždy při přechodu na jiné napájení musí přístroj odkrytovat a vyměnit přívodní kabel. Tak to bývalo doporučeno též v návodu této svářečky výrobcem. Jiný způsob zapojení není možný!
Valdemar Koziol:
(poklona) za rychlé a vyčerpávající odpovědi - zvláště pak panu Václavu Třetímu. Valdemar Koziol
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana