Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?

(1/2) > >>

Valdemar Koziol:
Toto svařovací trafo používá při zapojení na 400V pouze 2 fáze (primár má jen jedno vinutí) .
Na přepínači je označení svorek, kde se připojují fáze U, V, N. Třífázová 16 A zásuvka, na kterou bude trafo napojené, je zapojená přes chránič ID 400V/25A-30mA. Předpokládám, že na označenou svorku N se zapojí vodič PE a na U a V 2 fáze, třetí zůstane nezapojená - jinak by vybavoval chránič - Je můj předpoklad správný?

Moderátor: Původní pokus o jasnou otázku zněl: "Svářecí transformátor RTB-3 - zapojení přes proudový chránič?".

Lukas55555:
nie nie je váš predpoklad správny

Jiří Schwarz:
Když tam na svorku N připojíte vodič PE, asi toho moc nesvaříte, očekával bych, že ten chránič padat bude, alespoň v některých polohách přepínače.

Tohle není pro experimentován í, to je pro "odborníka",  aby na svorku N zapojil skutečně N za chráničem a navíc připojil správně ochranný vodič PE!

Miroslav Revús:
Myslím, že váš predpoklad je chybný.
Ak sa nemýlim, tak zváračka pracuje v režime malý/veľký výkon a v prípade malého výkonu je napájaná napätím 230V, na čo potrebuje vodiče N a L (fázu a nulák).

Zapojenie vidlice je poplatné dobe, kedy sa PE vodič v trojfázových zásuvkách (v sieti TN-C) využíval ako PEN a zváračka fungovala v oboch režimoch - 380/220V - teraz 400/230V.

V súčasnej sieti TN-S (v skutočnosti TN-C-S) pri prepnutí na 230V (220V) okamžite vybaví prúdový chránič.

Miroš Jan:
A navíc, svorkovnice ve svářečce nemá svorku PE. :)