Označení E jsem zatím viděl jen na výkresech, kde se jednalo výhradně o zemniče a byly tam
grafické značky stromečku, někde v kruhu a někde bez. Podle IEC 60417-5019
E znamená Earthing neboli zem
PE pak znamená ochranný vodič propojený se zemí. ( stejně jako PB, FE, FB, kde písmeno B znamená Bonding , spojení dvou vodičů
Pro označení svorky se zatím používají grafické značky se stroměčkem pro připojení PE je to stromeček v kruhu, pro FE je to stromeček v půlkruhu, pro FB je to grafickém uzemnění se šikmými čárami a pro PB je to kružnice v trojúhelníku. Ale to všichni známe a podrobnosti jsou v ČSN 60 140 ed. 2 a 60 445 ed. 4 a dalších normách
Uvedený příklad je myslím lidová tvořivost i když nelze vyloučit nějakou národní odlišnost od IEC. Zaměňovat PE za E je technický nesmysl.
PE je svorka na přístroji nebo stroji, který chci chránit a propojit jej na zem.
V případě zásuvek a zástrček je vodič ze svorky PE - Protective Earthing chráněného předmětu
propojen s přiváděným vodičem PE. Pokud by to šlo přes svorku, tak bude označená XB nebo PB.
Označení země normy preferujou jako grafickou značku a málokdy je u ní ještě písmeno E.
Od kdy se značí PE, PEN pouze jako E?
Přiznávám, že nemohu stihnout vše registrovat, ale takové značení vidím poprvé.
Kdy ta změna prosím vyšla?
Přiznávám, že jsem na tom stejně, ale také to vidím poprvé a myslím si, že je to nějaká chyba. Ale možná někdo najde normu, kde tato "obšibka" vznikla.