Autor Téma: Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?  (Přečteno 19829 krát)
petrlatal
*
Offline Offline



« kdy: 05.06.2017, 08:59 »

Na trhu se objevilo množství přenosných rozvaděčů, používaných pro různé krátkodobé akce. Některé obsahují chrániče, jistící prvky a výstupní zásuvky. Některé jsou osazeny jen zásuvkami bez chráničů a jističů. Tyto rozvaděče nelze posuzovat podle žádné rozvaděčové normy a některé nejsou v souladu ani s normou pro staveništní rozvaděče i když je uvedena na výrobním štítku výrobce. Nezaspali zde jinak velice plodní normotvůrci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2017, 13:51 »

Rozvaděč bez jistících prvků není rozvaděč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
petrlatal
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.06.2017, 09:01 »

Takže když v přenosném rozvaděči přelepím jističe a chrániče páskou aby nebyly vidět, nemusím potom nic řešit.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.06.2017, 14:48 »

Takže když v přenosném rozvaděči přelepím jističe a chrániče páskou aby nebyly vidět, nemusím potom nic řešit.  Úsměv

Nepochopil jsem, co vůbec chcete řešit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
petrlatal
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.06.2017, 07:40 »

Z vašich nechápavých odpovědí jsem pochopil, že se v praxi s takovými rozvaděči nesetkáváte. Provádíme revize přenosných zásuvkových rozvaděčů, používaných při různých krátkodobých akcích, kde jsou používány pro napájení elektroinstala ce ve stanech, prodejních stáncích, kioscích. Jsou různého provedení a od různých výrobců i od zahraničních výrobců. Některé odpovídají provedením normě pro stavební rozvaděče, některé ne a některé mají tuto normu uvedenou na výrobním štítku a přitom této normě neodpovídají, protože nemají jištěné všechny zásuvkové vývody. Některé jsou prodejci uvedené jako rozvaděče a přitom nemají instalované žádné jistící prvky a podle pana Švejkovského tedy rozvaděče nejsou. Chtěl jsem se svým dotazem ujistit, jestli mi neunikla nějaká nová norma, podle kterých se tyto rozvaděče vyrábí a podle které by se posuzovaly.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.06.2017, 11:17 »

Provádíme revize přenosných zásuvkových rozvaděčů, používaných při různých krátkodobých akcích, kde jsou používány pro napájení elektroinstala ce ve stanech, prodejních stáncích, kioscích.

To jste neprozradil, že provádíte revize a ověřování elektrické  instalace před uvedením do provozu podle ČSN 33 2000-6 ed. 2. Tím je jasné, co chcete řešit.

Pro stánky a provizorní stavby vně areálu platí ČSN 33 2000-7-711 a revize se provádí v návaznosti na další části 7 souboru ČSN 33 2000. Především musím znát, jaké jsou vnější vlivy podle 5-51 ed. 3 a posuzovat elektrickou instalaci podle 5-52 ed. 2

Pak teprve mohu posuzovat rozvaděče, zdá se do tohoto prostoru a prostředí vůbec hodí.
Pro celou řadu 7 platí mnohé společné zásady  pro posouzení bezpečnosti elektrického zařízení.
protože to jsou zařízení jednoúčelová a v podstatě provizorní, platí přísnější pravidla.
Na příklad přívod bude vždy v TNS, kabely minimálně HO7RN-F s vodiči 5x 4 mm2, mechanická chránička s min 450N, délka max. 25 m, průřezy podle příkonu a dokumentace, krytí IP 44 pokud tam je VV  AD3 nebo AD4, zásuvky mají RCD a jištění proti nadproudu, Hlavní vypínač s označením, včetně vypnutí vodiče N, všechny vodivé části jsou propojeny na PE svorku vodičem HO7V-Kmin. 4 mm2, dokumentace odpovídající skutečnému provedení....a spousta dalších jemnosti pro složitější jemnou šachovou hru.

V době, kdy jsem musel revidovat takovéto provizoria, tak jsem si vypracoval vlastní manuál.
Nedávno jsem revidoval desítky prodejních stánků, kde mnohé jsou v mobilních pojízdných prodejnách a tak jsem potřeboval z řady 7 také 708, 721, 717 a také 711. A k tomu další související normy a vypracovat svůj kontrolní list pro opakovanou činnost.

Z tohoto pohledu spoustu přenosných rozvaděčů a sériové zapojení prodlužovaček se nevyhoví. Byly vyrobeny pro jiné účely.

Revize kulturních akcí a výstav by měl provádět revizní technik s osvědčením E1X.
To X znamená extra třída, kterou si sám sobě udělí po prostudování všech potřebných norem a souvislosti a vypracuje k tomu svůj manuál. A to hlavně z toho důvodu, že objevíte spoustu systémových závad a většinou to revidované elektrické zařízení nesplňuje podmínky pro bezpečné uvedení do provozu. A zde je nutno argumentovat porušenými články ČSN, případně porušení zákona. Pak zjistíte, že revize spotřebičů a elektrických rozvodů v RD je proti tomu jednoduchá záležitost. Přitom riziko "průserů" je veliké.  Proto tyto revize jsou pro extra třídu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 08.06.2017, 11:32 »

Tak já jsem nepochopil, že nechápete, že se žádná revize rozvaděčů neprovádí, protože rozvaděč je výrobek se vším všudy! Kroutím očima
Výrobek má výrobní štítek a za výrobek zodpovídá výrobce. Pokud něco připomínající rozvaděč výrobní štítek nemá, tak to taky nemá ve stánku co dělat.
Jinak vše jak píše Honza. 
Pokud máte provádění revizí rozvaděčů jako business plán založený na stánkařích a komediantech, musíte si na takové revize napasovat normy dle vlastního uvážení a výběru. Úsměv
Revizi elektroinstala ce ve stánku popsal Honza přede mnou a velice jasně to zhodnotil, cituji:
Přitom riziko "průserů" je veliké. dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 08.06.2017, 14:07 »

Možná vnesu do dotazu trochu zmatků. Revidoval bych dle návodu výrobce rozvaděče a případně normy uvedené na štítku rozvaděče. Není štítek, není to rozvaděč  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
petrlatal
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.06.2017, 14:40 »

Jo, provádíme zapojování provizorních elektroinstala cí a následné revize. Ve skladech máme uložené spousty rozvaděčů vyčleněných pro tyto akce a i uložené rozvaděče, určené pro mimořádné události. Jsou zde uložené i rozvaděče dovezené z ciziny s výrobním štítkem, na kterém je uvedená norma pro staveništní rozvaděče a tuto normu v určitých parametrech nesplňují. V normě pro staveništní rozvaděče ČSN EN 60439-4 jsou přenosné rozvaděče odbyty třemi nejasnými článečky. Proto jsme tyto rozvaděče začali uvádět jako neschopné bezpečného provozu. Zásuvkové skříňky (rozvaděče) bez jistících prvků jsou co? Prodlužovací přívody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 08.06.2017, 14:56 »

Zásuvkové skříňky (rozvaděče) bez jistících prvků jsou co? Prodlužovací přívody?

Možná, nebo také adaptéry a podobně. Opět záleží na tom, jak to uvede na trh výrobce a nebo k čemu jsou určeny. Ale pořád se točíme dokola v kruhu, kdy potřebujete návod, štítek, nebo jinak definovat o co vlatně jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 08.06.2017, 21:51 »

Toto prostředí provizorek je natolik specifické, že kdo to alespoň na čas nezažil, tak hovoří o nepoznaném.... .
Už jen udělat provizorní instalaci a revizi popsaným způsobem je pouhá iluze, neboť v zápětí po předání uživatelům je vše jinak protože instalace je okamžitě modifikována. A termíny revizí např. prodlužek dle ČSN? Některé mají živostnost počítanou na dny, všude se to hemží různými provizorními redukcemi, jsou vylámané nebo odpojené PE vodiče, krytí nahrazuje igelitka nebo papírová bedýnka, revize spotřebičů si stánkaři opatří v nejbližší hospodě.......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 08.06.2017, 21:52 »

TO: petrlatal

rozvaděče nebo zásuvkové skříně jsou výrobky a podléhají pouze výstupní kontrole (revizi) a prohlášení o shodě.
Vy revidujete dočasnou instalaci po každém smontování a dále v termínech dle ČSN.
Odpověď najdete v ČSN 33 2000-7-711, TNI 33 2000-7-711 a ČSN 33 2000-7-740.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
petrlatal
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.06.2017, 09:06 »

V našem podniku jsou stále snahy a jsme k tomu tlačeni, dělat pravidelné revize nezapojených přenosných rozvaděčů.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petrlatal
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 13.06.2017, 14:08 »

Tak pánové vědátoři. Výsledek dotazu tedy je, že na přenosné rozvaděče není žádná norma. Teď napíšu něco více konkrétně. Na trhu jsou přenosné rozvaděče od rakouské firmy
brennestuhl, které mají na štítku uvedenou normu IEC 60439-4. V této normě je v článku 9.6.2 řečeno, že každá zásuvka musí mít vlastní ochranu proti přetížení. V tomto rozvaděči je přívodní kabel 2 m s vidlicí 32 A a v rozvaděči je proudový chránič 0,03 A a jističe chránící jednotlivé zásuvky 400 V 16 A a 230 V 16A. Zásuvka 400 V 32 A jde jen přes chránič a nemá ochranu proti přetížení. Je tento rozvaděč v souladu s normou 60439-4, kde se hovoří o nutnosti jistit každou zásuvku?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 13.06.2017, 14:23 »

Ta norma, je k 20. 12. 2015, zrušená. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
petrlatal
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.06.2017, 14:28 »

Norma je zrušená, ale rozvaděče ji mají uvedenou na výrobním štítku.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 13.06.2017, 14:56 »

A to nejde postupovat dle té normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 13.06.2017, 16:53 »

Výsledek dotazu tedy je, že na přenosné rozvaděče není žádná norma.
Asi jste napsal něco jiného, než jste myslel. Není norma určená výhradně jen pro přenosné rozvaděče, ale jinak na přenosné rozvaděče samozřejmě vždycky nějaká norma je. Může být obecná, pro laiky nebo třeba pro staveniště (což je váš případ). Pokud chcete vy nebo po vás chce někdo jiný provádět revize na rozvaděčích (píšu to takto záměrně, protože je to jen otázka přání a nikoli povinnosti),  tak použijte normu příslušnou a tou je právě norma uvedená na štítku nebo v dokumentaci. Jinak vámi popsaný rozvaděč žádnou chybu zjevně neobsahuje, neboť určujícím údajem je jmenovitý proud rozvaděče, který je opět vyznačen na štítku nebo v dokumentaci a ten limituje maximální dovolený proud rozvaděče. váš rozvaděč má zřejmě jmenovitý proud 32 A, což lze dovozovat z dimenze vidlice a tudíž pro výstupní zásuvku 32 A není třeba další nadproudový ochranný přístroj. Tuto povinnost má předřazená instalace jistící zásuvku 32 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce
 Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
 Kdy může být oficiálně v provozu ještě původní dřevěný rozváděč?
 Zajímalo by mne jak je to vlastně s živností pro výrobu rozvaděčů?
 Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
 Můžeme si koupit plastové skřině a sami si je osadit a zapojit a uvést do provozu?
 "Výroba, montáž, oprava a servis elektronických a elektrických zariadení do 1000 V" je v tento cinnosti obsiahnuta aj vyroba rozvadzacov?
 Jak se v praxi provádí atest rozvaděčů a kolik stojí?
 Kterou normou se zbavím květin před rozvaděčem?
 Jak postupovat při pravidelné revizi ve firmě, kde si vyrobili vlastní rozvaděče?
 Kdo vyrábí dveře na rozvaděče....?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Je možné společné umístění silového a datového rozvaděče v RD?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak napojit dvě podružné rozvodnice z rozváděče RE?
 Jak je to s atesty na rozvaděče?
 Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
 Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách?
 Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?
 Nevíte kdo vyrábí jednořadou rozvodnici 24 modulů?
 Mozete ohodnotit tieto rozvadzace / pridajte foto inych a diskutujme ....
 Jak řešit ochranu rozváděče proti vibracím?
 Jak nejlépe (esteticky) zapojit rozvaděč?
 Musí být vypínač rozvaděče o In 200 A vypínatelný bez otevření dveří rozvaděče ?
 Co obnáší kusová zkouška rozvaděče?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 Kdo smí vyrábět a upravovat podružné bytové rozvaděče?
 Jaké máte zkušenosti s chlazením el. rozvaděče pomocí výměníku vzduch - voda?
 Co myslíte? Je to otočený foťák nebo zapojený rozvaděč naboku?
 Kdo vyrábí rozvodnou skříň rozměr cca 25x50 cm?
 Jaká je rozumná rezerva modulů v rozvaděči?
 Na školení RT bylo řečeno že 90% plast. rozvaděčů je mont. protizákonně, co s tím?
 Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy?
 Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
 Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou dle vašich zkušeností nejčastější varianty osazení bytových rozvaděčů?
 Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
 Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
 Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
 Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
 Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
 Jaké používáte domovní rozvodnice s výhodami proti konkurenčním?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Jakou pěnou upevnit kovový rozvaděč do zdi?
 Do jaké, co nejméně hluboké zápustné rozvodnice se vejde jistič BC160?
 Jak se definuje rozvaděč?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 HAGER: Nabízíme široké portfolio rozvodnic
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro náročnější zahradní rozvody?
 Existuje ještě výrobce litinových instalačních skříní?
 ABB ELSYNN: Katalog rozvaděčů nízkého napětí
 Mohu plastový rozváděč zapěnit?
 HAGER: Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 Lze v plechovém rozváděči použít plastové záslepky neobsazených pozic?
 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
 Výroba rozvaděčů
 Základní definice rozvaděčů
 Základní požadavky na provedení a konstrukci rozvaděčů nízkého napětí
 Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?
 Základní požadavky pro další typy rozvaděčů dle jejich použití
 OEZ: NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNICE DistriTon
 Typové zkoušky rozvaděčů – ano či ne?
 Videli ste uz reviznu spravu na rozvadzac?
 Co všechno je špatně na rozváděči bez "zad"?
 RITTAL: Novinka - samostatně stojící systémový rozvaděč Rittal SE 8
 Musí mít rozvaděč nn ve fabrice také revizi?
 Jak čistíte rozvaděče vy?
 Kdo bude výrobcem rozvaděče?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Je možné inštalovat rozvodnicu mini Pragma otočenú o 180°?
 Co udělat pro to, aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí?
 Znáte nový systém podstavců Rittal pro rozvaděčové skříně?
 Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním?
 Nový ISV instalační rozvaděč od společnosti Rittal
 Kdo vyrábí nebo dodává podzemní výsuvné rozváděče?
 Lze umístit rozvaděč a elektrokotel pro RD na WC?
 Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
 ČOI: Dozor nad trhem – rozvaděče nn
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Může rozvaděčem nn protékat voda?
 Máte už aktualizované dokumenty k rozvaděčům?
 Lze toto nazvat "výměna rozvaděče"?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče RAK
 Conteg na Elosysu 2013
 Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Je na uvedeném obrázku správně zapojená bytová rozvodnice?
 Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozvaděčů pro střídavá jmenov
 Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obs
 Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozvaděč pro střídavá jmenovitá napětí
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Kdy se už jedná se o rozvaděč?
 Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Problematika rozvaděčů provozovanými laiky
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Která ČSN uvádí požadavek na správný způsob zapojení přívodu rozvaděče?
 KROMEXIM: Chladící jednotka k odvodu tepelných ztrát v rozvaděčích
 Jaké přístroje použít pro měření rozvaděčů podle ČSN EN 61439-1 ed. 2?
 Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439
 ABB: Rozvaděč UniGear Digital oceněný ZLATÝM AMPEREM
 SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
 Dáte tip na výrobce elektroměrového rozvaděče?
 Neexistuje nějaká montazni deska do rozvodnice pro PC?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Musí být ER uzemněn?
 SPÁLOVSKÝ: Katalog Rozvaděčový systém Enux
 Kterou normu porušuje níže popsané zapojení rozvaděče?
 Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3
 CONTEG: Vstup na trh s průmyslovými rozvaděči
 OEZ: Novinky v rozvodnicových skříních Distri
 Lze umístit rozvaděč do prostoru s výškou stropu 1,8m ?
 RITTAL: Malé skříňky a kompaktní rozvaděčové skříně
 Blíží se léto a s tím i chlazení rozvaděčů. Jste připraveni?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče, bytové rozvodnice, IT rozvaděče
 Existuje jednořadá bytová rozvodnice na více než 18 modulů?
 Zakázková výroba rozvaděčů Elplast-KPZ Rokycany pro železnice
 SCHRACK: Jaké jsou nové zkoušky rozvaděčů
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou?
 Dáte tip na rozvaděč s 96TE moduly do šířky 50cm?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 ZEZ SILKO: Nové rozvodny nn
 Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 RITTAL: Novinky v systému Ri4Power s roztečí 185 milimetrů
 OEZ roadshow16: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Nemá někdo tip na nějaké školení v montáži rozvaděčů?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 TIP na skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65/IP66).
 Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Lze umístit domovní rozvaděč za dveře?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Může být rozvaděč umístěn u výlevky a kanálové vpusti?
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 Co se má z rozvaděčů všem pořádně vysvětlit? Dejte svůj návrh!
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat?
 RITTAL: Systémový katalog 35 (vydání 2017)
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 Zvolte si témata nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích sami zde!
 Lze osadit venkovní rozvaděčovou skříň pod úroveň terénu?
 Musí mít výrobce rozváděčů registraci u Českého metrologického institutu?
 Je možné umiestniť rozvádzač do steny, pričom z druhej strany je sprcha?
 TIP na multifunkční sloupek SITEL - MSS ENERGO
 Víte, že legendární skříně řady TS8 náhle mizí z nabídky RITTALu?
 Venkovní ocelové rozvaděče OH6425
 Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
 Systém nosných ramen RITTAL
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 První rozvaděč bez skleníkového plynu SF6
 Existuje hluboký rozvaděč pod omítku cca 150mm?
 Oceloplastové rozvodnice RZA od OEZ
 Český Rittal prezentuje stěžejní skříň VX25
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Kde ověřit starší malý plastový rozvaděč?
 Produktový katalog rozvaděčových skříní ETA
 Kdo nese odpovědnost za nový rozvaděč?
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Jaká je životnost rozvaděčů?
 Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 TIP na samostatně stojící venkovní skříně.
 Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 REPRÍZA: Rozvodnice a úplné kryty - Řešení ABB
 LIVE EATON: Výroba rozvaděčů nízkého napětí dle platné legislativy REPRÍZA
 LIVE EATON: Alternativa k rozvaděčům pro domovní aplikace - úplné kryty dle ČSN EN 60670-24
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
 LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí?
 Rittal bus v září 2020 v Česku
 LIVE RITTAL: Automatizace při výrobě rozvaděčů (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace DNES živě od 13:00 hodin
 LIVE EATON: Návrh bytového rozvaděče v programu E-Config
 LIVE RITTAL: Monitorování nejen IT systémů - systém CMC III
 Odporuje něčemu rozvaděč na stropě mobilní buňky?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Kterých norem se držet při tvorbě nízkonapěťového rozvaděče?
 LIVE RITTAL: Výroba rozvaděčů v souladu s ČSN EN 61439 (REPRÍZA)
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 Hliníková revizní dvířka do sádrokartonu jsou určena pro montáž do sádrokartonové stěny nebo stropu
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Co by o rozvaděčích za elektroměrem mělo ještě zaznít?
 Bude stačit pro rozvodnice v domácí dílně krytí IP 30?
 Q: Jak zjistím kompatibilitu senzorů a aplikací s RITTAL CMC III
 MEGA katalog HAGER Distribuce energie
 Mohu koupit jinak vyzbrojený elektroměrový r. a upravit ho?
 Co ještě chcete vědět o certifikaci rozvaděčů?
 Katalog Průmyslové rozvaděčové skříně CONTEG 2022
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Jak postupovat v USA při kontrole rozvaděče po požáru?
 Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu?
 Proč se říká stavebnímu rozvaděči antoníček?
 Mozem vstavat poistkovu skrinu pod vstavany el. mer rozvadzac?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?
 EATON ONLINE TOUR: PVA rozvaděče dle ČSN EN IEC 61439-2 příloha DD DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.