Je třeba informovat distributora při závadě v HDS zjištěné při revizi?
Žvak Petr:
Při revizi objektu byly zjištěny závady v HDS - velký přechodový odpor na PEN vodiči.
Dotáhnout to nejde a činí 0,5ohmů.
Podle mě nestačí jen zapsat závadu do RZ a nechat si ji podepsat. Bohužel, majitel nemá čas
" blbosti , , řešit.
Jirka Š. Svejkovský:
HDS patří distributorovi . Opravdu vás ignoroval?
František Šohajda:
Něco podobného jsem řešil před dvěma lety...Dělal jsem revizi staršího RD.
Nelíbil se mě PEN vodič a celková impedance...
Šel jsem až do HDS, která byla zcela na boku domu sousedící se zahradákou.
Až po otevření jsem zjistil opálený PEN (svorku) a ještě smyčkovanou.
Zavolal jsem na místní služebnu vedoucímu distribuce (servisní) a hned druhý den byl havarijní stav v ulici kde byl RD. Dopoledne to bylo vypnuto a opraveno.
Ani jsem to nehlásil jeho vedoucímu nebo na linku havárie.
Myslím si ,že toto by měli opravit přednostně.
Jirka Š. Svejkovský:
Taky si myslím, že to nejsou amatéři.
Zdenek Hejčl:
Je to dva roky, v RIS připojoval jsem odběrné místo - nový kabel do elektroměrovéh o rozvaděče.
Pak jsem volal, ať si zaplombují elektroměr. Oblastní správce sítě přijel zkontrolovat připojení, hned mi volal ať zavolám na poruchovku, a nahlásím poruchu, že je rozbitý uzávěr skříně. On to opravit bez nahlášení nemůže...
Tak jsem tedy nahlásil za hodinu byl zpět i s novým uzávěrem a opravil, namazal svorky, pojistkové spodky.... ;)
Za dva dny přijeli zaplombovat.
Bez rozkazu dnes už nic neudělají...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana