 Bydlím v cihlovém bytovém domě, ve druhém patře. Ve společné chodbě v přízemí je rozvaděč, kde jsou elektroměrové hodiny (1F) pro všechny byty. Aktuálně se u nás bude dělat nová stupačka (rozvody vody a kanalizace),  chtěl bych tedy připravit cestu pro 3f kabel, abych ho mohl později protáhnout a mít v bytě v rozvaděči 3x20A. Stupačka je zděná a prochází dvěma poschodími (koupelnami),  kde je revizní otvor, pro odečet vodovodních hodin. Místa je v tomto "tunelu spousty".
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 30.05.2017, 08:25 » |  | 
 
 Koncepece s elměry v přízemí pro celý dům není příliš stará a je možné, že je již vše připraveno na třífázový přívod do bytu, takže než vymýšlet nestandardní řešení, bylo by nejlepší nechat toto ověřit  elektrikářem nebo rev. technikem.  |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 30.05.2017, 08:34 » |  | 
 
 To není přidání zásuvky v pokoji. K tomuto potřebujete projektovou dokumentaci. Oslovte projektanta ve svém okolí a ten vám poradí a pomůže i s místním distributorem. I ten do toho bude mít co povídat, protože neměřená část se ho dotýká. Toto není dotaz do jakéhokoliv internetového fóra, protože nelze jednoznačně odpovědět zda to u vás půjde, nebo nikoliv. Je potřeba šetření přímo na místě ke zjištění aktuálního stavu, možností a podmínek distributora. |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 30.05.2017, 08:56 » |  | 
 
 Já jsem tedy podle dotazu předpokládal, že dotyčný chce tímto způsobem pouze dotáhnout kabel z elměrného rozvaděče do bytu s tím, že elměr bude stále dole, pouze zaměněn za třífázový a provedou se patřičné úpravy vydrátování. 
 Z formálních činností bych doporučil nejprve oslovit distributora, teprve po jeho  souhlasném stanovisku s navýšením příkonu a změnou přípojky na třífázovou  bych řešil projektovou dokumentaci. Také upozorním na potřebu souhlasu majitele (nebo spolumajitelů) objektu.
 |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Jonáš 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 30.05.2017, 10:39 » |  | 
 
 Odpovědět se dá i bez dalších informací, ty poskytnuté jsou dostačující. Zamýšlený kabelový přívod do bytu z přízemí přes dvě patra, vedený přes revizní dvířka stoupaček pro vodu a odpad v koupelnách, je prasárna. Nezmění to ani doporučovaný elektrikář nebo revizní technik, ani projektant. Distributora by to zajímalo pouze v tom případě, že by někdo chtěl touto stoupačkou tahat neměřenou část vedení, tedy HDV - hlavní domovní vedení. Že to je ale blbost, co? Mě někdy připadá, že někteří tazatelé tady zkouší ostatní, co vydrží.
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 30.05.2017, 11:05 » |  | 
 
 ... Zamýšlený kabelový přívod do bytu z přízemí přes dvě patra, vedený přes revizní dvířka stoupaček pro vodu a odpad v koupelnách, je prasárna....
 
 Ona by to taková "prasárna" být nemusela, ale jak již bylo naznačeno, chce to "včas" na místě někoho, kdo má "zkušenosti a kvalifikaci" aby to navrhnul a na kabelu uloženém ve vhodné chráničce, tak aby nevadil v přístupu k rozvodům vody a odpadu a nebyl provozem těchto rozvodu "ohrožen",  bych neviděl nic tak hrozného...  |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 30.05.2017, 15:50 » |  | 
 
 A právě proto všechno doporučuji oslovit projektanta. Alfou dobré instalace je kvalitní příprava a projektová dokumentace. |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| David Hruda 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 30.05.2017, 17:50 » |  | 
 
 Kabelový přívod do bytu spolu s odpadní rourou a potrubím vody nezkousnu.
 Můžete připojit článek ČSN?  |  
						| 
 Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČRwww.elektro-hruda.cz |  |  |