Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
Henryk:
Je nutne mit sporak s el. troubou a pracku na samostatnych kabelech se svymi jistici nebo lze do techto okruhu pridat jeste dalsi zasuvky?
Elektrikari tvrdi, ze to problem neni.
Ja mam zafixovano, ze tyto spotrebice musi byt samostatne.
Vít Rotrekl:
Kombinovany sporak s troubou - jeden okruh
Sporak (dnes casteji varna deska) a samostatna trouba - dva okruhy
Pracka - samostatny okruh, i kdyz by u me asi proslo reseni, kdy v make koupelne bude pracka a na stejnem obvodu bude jeste zasuvka u umyvadla.
Vice se doctete v CSN 33 2130, v aktualne platne edici
Jan Franěk:
Je to problém .
Zjednodušeně. Každý spotřebič 2kW a více, má mít vlastní okruh. Najdete to nejenom v normě, ale i návodu spotřebiče, což je ještě nad normou. Navíc to podle mne patří k základním znalostem každého vlastníka platné vyhl.50. Tedy to něco o vašem prý elektrikáři vypovídá.
Miroš Jan:
Citace: Henryk 23.05.2017, 16:22
Je nutne mit sporak s el. troubou a pracku na samostatnych kabelech se svymi jistici nebo lze do techto okruhu pridat jeste dalsi zasuvky?
Elektrikari tvrdi, ze to problem neni.
Ja mam zafixovano, ze tyto spotrebice musi byt samostatne.
Na to platí jediné.
Vyměnit elektrikáře.
Jan Bocek:
Citace: Henryk 23.05.2017, 16:22
Je nutne mit sporak s el. troubou a pracku na samostatnych kabelech se svymi jistici nebo lze do techto okruhu pridat jeste dalsi zasuvky?
Elektrikari tvrdi, ze to problem neni.
Ja mam zafixovano, ze tyto spotrebice musi byt samostatne.
Elektro zedníci tvrdí .....a vy nemáte pro takovou novou elektro instalaci projekt ?
To je schéma jednotlivých okruhů zakončenými jističi v rozvaděči a k tomu přiřazené typy kabelů. Odborně se tomu říká jednopólové schéma zapojení. Ale to je to minimum z dokumentace. Navíc tato dokumentace je podkladem k provedení výchozí revize a prohlášení těch elektrikářů, že to podle toho je provedeno. Také se tomu říká prohlášení o shodě se všemi normami a dokumentaci a pod to se ten montér podepíše.
Všechny doporučení zde jsou zcela logické. Ještě to nakreslit na papír a hlavně hlídat a hlídat, aby to tak ti elektro zedníci udělali. Aby vám skutečně natáhli ke sporáku pět vodičů a ne jen čtyři a může zde být mnoho dalších zadrhelů. Mnozí nemají zdání k čemu jsou proudové chrániče a co to je ochranné pospojování. A mnoho dalších záležitosti... .
Jen stále žasnu, že elektriku v RD mnozí svěřují elektro zedníkům, místo kvalifikované firmě s Oprávněním provádět tyto práce. A navíc mít jistotu a záruku, včetně předané dokumentace.
Navigace
[0] Index zpráv