Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?

(1/3) > >>

Jiří Pečánka:
Rodinný dům o dvou bytových jednotkách a hospodářské stavení ve dvorním traktu.
Původní stav:
Za nožovkami původní společný rozvaděč (elektroměrový i bytový) v dřevěném provedení. Zapojení - !bez hlavního jističe!
                  3Bx25A - jedna bytová jednotka
                  3Cx25A - druhá bytová jednotka
                  3Cx25A - hospodářská stavení
                  několik dalších neurčitelných jističů a pojistek v naprosto nevyhovujícím stavu
Stávající stav:
                  Elektroměrový rozvaděč kombinovaný ESTA 20 modulů
                  Elektroměr + HDO
                  Hlavní jistič 3Bx25A PL7
                  Jištění hospodářských stavení 3Cx25A
Hospodářské stavení je osazeno podružným rozvaděčem, který je od hlavního vzdálen 40m, vedení CYKY 4x6.
V hospodářském stavení je kompresor Orlík PKS 35:
- motor nemá vlastní štítek
- na štítku kompresoru:
                                     1450 ot/min
                                      4,7 kW
                                      11,4 A
                                     3+N~380V 50Hz
Při původním stavu, kdy byl kompresor připojen přes ono vedení pouze za jističem 3Cx25A a potom rovnou nožovky gG 50A, se kompresor rozběhl za doprovodu již tradičního kolísání napětí v síti.
Za stávajícího stavu se ani nepohne a okamžitě vybaví hlavní jistič 3Bx25A, což je zcela podle očekávání. Proto jsem zakoupil softstarter EATON DS7-342SX012N0-N. Bohužel, motor se chová zcela nepochopitelně . Při zapojení určitého sledu fází se na softstartéru okamžitě při pokusu o start rozsvítí error. Prohodím dvě fáze a rozběh již započne. Bohužel při tomto rozběhu taktéž vybaví hlavní jistič 3Bx25A, ovšem až při dosažení téměř provozních otáček anebo těsně před tím. Ihned po hlavním jističi vybaví ještě původní bi-metal relé R100.
Jako první mám podezření na vadný motor, proto uvažuji o koupi nového o stejných otáčkách, nicméně o něco nižšího výkonu (4 kW). Bude možné kompresor provozovat s takovýmto motorem? O původním motoru nejsem schopen dohledat jakékoli jiné údaje, mimo společný štítek na kompresoru.
Je to dům mého kolegy a bez kompresoru se neobejdou. Nové nadproudové relé je již objednáno, tím se ale bohužel problém nevyřeší...
Na youtube je video, kde použili obdobný softstartér od ABB na kompresor Orlík 7,5 kW a drží jim to v pohodě 3Bx16A, takže nevím...
Obrazová dokumentace:
https://goo.gl/photos/zfdnbcy5Fh3RNw8d6

Jirka Údržbář:
Jaké máte u sofstartéru nastavené parametry?

Jiří Pečánka:
Citace: Jirka Údržbář  19.05.2017, 08:08

Jaké máte u sofstartéru nastavené parametry?



t start 15s
P start 40%

Potom jsem zkoušel i jiné kombinace, v některých případech se kompresor dostal do nominálních otáček a po dalších cca 15-ti vteřinách vybavil opět 3Bx25 jistič.

Jiří_Hrubý:
A proud jednotlivými fázemi je jaký? To koťátko by neměl být problém spustit napřímo. Ten soft je zapojený kam? V rozvaděči ho nevidím.

Jirka Údržbář:
Softstartér má dvoufázové řízení.
Nastavení je přibližně správné.

Z návodu k softstartéru:
Vysoké počáteční napětí (U-Start) bude produkovat vyšší točivý moment, ale také vyšší startovací proud.
Delší doba rozběhu (t-Start) vytváří plynulejší chování při rozběhu, ale také více tepelně zatěžuje tyristory.
Nastavte co nejnižší možnou hodnotu startovacího napětí a nejkratší možnou dobu rozběhu.