Musí proudový chránič odepínat vodič N?
Rozmahel Vladimír:
Tady je trochu fousatý příspěvek.
jéjéjé.odporné časopisy.cz/res/pdf/37473.pdf
J Lhava:
Citace: David Frýba 16.05.2017, 11:07
Nikdy jsem neviděl chránič, který by vodič N neodpínal.
Stačí se podívat např. na Vigi moduly Schneideru, které se dají nacvaknout i na 3P jističe, anebo samostatná chráničová relé s průvlekovým trafem, ta taky mohou působit třeba jen na 3P jistič/stykač.
O povinnosti spínat i N vodič co vím hovoří akorát ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.7, ale to je v jiné souvislosti. Podle mě pak proudový chránič nutně N vodič odpínat nemusí?
Zdenek Gec:
Dovolím si pouze doplnit výše uvedené:
ČSN 33 2000-5-53 ed. 2
531.3 Proudové chrániče (RCD)
531.3.1 Obecně
Proudový chránič musí zajistit odpojení všech živých vodičů chráněného obvodu.
Senzorem proudového chrániče (RCD) nesmí procházet ochranný vodič s výjimkou případů, kdy je vedení
ochranného vodiče tímto senzorem nevyhnutelné, např. v případě pancéřovaných kabelů. V takových výjimečných
případech musí ochranný vodič procházet senzorem znovu, ale v opačném směru. Ochranný vodič musí
být izolovaný a nesmí být uzemněný ani u prvého ani u druhého průchodu senzorem.
Proud ochranným vodičem nesmí přispívat k měření reziduálního proudu.
ČSN 33 2000 -1 ed. 2
312.1 Uspořádání vodičů a uzemnění sítí
POZNÁMKA Popsané uspořádání vodičů v této kapitole není úplné. Zde jsou obsaženy příklady typického uspořádání. Doporučuje
se, aby CENELEC vypracoval popisy možných uspořádání vodičů.
V této normě jsou popsána následující uspořádání živých vodičů v normálních provozních podmínkách:
312.1.1 Vodiče vedoucí proud v obvodech
A komentovat neustálé změny v názvosloví norem? Raději ne! (zle)
Miroslav Minařík:
Citace: Zdenek Gec 18.05.2017, 08:47
A komentovat neustálé změny v názvosloví norem? Raději ne! (zle)
Souhlasím. Kdysi jsem si myslel, že se to dá monitorovat a správně interpretovat.
Nedá. (zle)