Musí proudový chránič odepínat vodič N?

(1/4) > >>

Milan Hudec:
Na základě námitky k.Šohajdy z jiného vlákna ohledně odpínání všech pracovních vodičů jsem trochu znejistěl a poprosil bych  o vaše názory.

Patrik Dedík:
Podla mna nemusi.

Tomáš Žabka:
Je otázka jak si vyložit normu. Zatím jsem to detailněji nestudoval jen přikládám. Mimo to má 61008-1 ed.3 ještě tři doplňky A1 A2 A11, ty jsem zatím nezkoukl.

Jirka Š. Svejkovský:
Promiňte, pane kolego, ale podle vás (a ani podle mě) se elektrotechnik a řídit nebude. Nějaký odkaz na předpis?

Jediné, co mám, je ČSN EN 61008-1 ed. 3, kde se v článku 8.1.2 hovoří o vypínání spínaného nulového pólu u čtyřpólových cháničů (požadavek FI-LO).

Jinou zmínku o nutnosti vodič N vypínat jsem nenašel.

Odpínání nulového vodiče má velkou výhodu při identifikaci vadného okruhu. Moc by se mi líbily dvojpólové jističe za chráničem, pak nemusíte složitě v chumlu hledat příslušný nulový vodič namačkaný s ostatními na svorkovničce. To je ale jenom u jednofázového provedení. U třífázového přístroje nebezpečí poškození spotřebičů tuto výhodu přebije.

Rozmahel Vladimír:
Vodič N je pracovní vodič, tzn. je třeba na něj pohlížet jako na živý vodič.
Při poruše v síti TNC se může stát, že se po přerušeném vodiči PEN  / podle konfigurace sítě / zavleče nebezpečné napětí přes bod rozdělení PENu i na vodič N.
Z tohoto důvodu bych to viděl jednoznačně na možnost vypínání i vodiče N.