Musí proudový chránič odepínat vodič N?
Milan Hudec:
Na základě námitky k.Šohajdy z jiného vlákna ohledně odpínání všech pracovních vodičů jsem trochu znejistěl a poprosil bych o vaše názory.
Patrik Dedík:
Podla mna nemusi.
Tomáš Žabka:
Je otázka jak si vyložit normu. Zatím jsem to detailněji nestudoval jen přikládám. Mimo to má 61008-1 ed.3 ještě tři doplňky A1 A2 A11, ty jsem zatím nezkoukl.
Jirka Š. Svejkovský:
Promiňte, pane kolego, ale podle vás (a ani podle mě) se elektrotechnik a řídit nebude. Nějaký odkaz na předpis?
Jediné, co mám, je ČSN EN 61008-1 ed. 3, kde se v článku 8.1.2 hovoří o vypínání spínaného nulového pólu u čtyřpólových cháničů (požadavek FI-LO).
Jinou zmínku o nutnosti vodič N vypínat jsem nenašel.
Odpínání nulového vodiče má velkou výhodu při identifikaci vadného okruhu. Moc by se mi líbily dvojpólové jističe za chráničem, pak nemusíte složitě v chumlu hledat příslušný nulový vodič namačkaný s ostatními na svorkovničce. To je ale jenom u jednofázového provedení. U třífázového přístroje nebezpečí poškození spotřebičů tuto výhodu přebije.
Rozmahel Vladimír:
Vodič N je pracovní vodič, tzn. je třeba na něj pohlížet jako na živý vodič.
Při poruše v síti TNC se může stát, že se po přerušeném vodiči PEN / podle konfigurace sítě / zavleče nebezpečné napětí přes bod rozdělení PENu i na vodič N.
Z tohoto důvodu bych to viděl jednoznačně na možnost vypínání i vodiče N.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana