Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?

<< < (6/6)

Jarda30:
 (poklona)  jen krátce abych informoval o zjištěné závadě.....

Elektrikář proměřil rozvaděč a zjistil že je pod napětím. Poté přeměřil zásuvky a světla a zjistil, že nikde není nulák. Šel tedy do první krabičky (od rozvaděče) a ani tam nebyl. Rozdělal tedy rozvaděč a zjistil, že je tam někde přerušenej. Tak ho něják napojil a slíbil, že příležitostně projde všechny okruhy zda je vše OK.

Tímto  (poklona)  všem zúčastněným za hodnotné rady.  ;)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jarda30  25.05.2017, 14:46

Poté přeměřil zásuvky a světla a zjistil, že nikde není nulák. Rozdělal tedy rozvaděč a zjistil, že je tam někde přerušenej.
....
Tímto  (poklona)  všem zúčastněným za hodnotné rady.  ;)


Nám neděkujte, poděkujte pánubohu, že vám ten upadlý nulák nevytřískal třeba elektroniku. Byl jste od toho docela kousek ...

Václav Třetí:
Nejde jen o spotřebiče, mohlo dojít i k úrazu.

Instalaci určitě nechte důkladně zkontrolovat, problémů může být více a u objektu jako je chata, kde často nikdo nebývá, je to obvzláště potřeba.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana