Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
Jarda30:
(poklona) jen krátce abych informoval o zjištěné závadě.....
Elektrikář proměřil rozvaděč a zjistil že je pod napětím. Poté přeměřil zásuvky a světla a zjistil, že nikde není nulák. Šel tedy do první krabičky (od rozvaděče) a ani tam nebyl. Rozdělal tedy rozvaděč a zjistil, že je tam někde přerušenej. Tak ho něják napojil a slíbil, že příležitostně projde všechny okruhy zda je vše OK.
Tímto (poklona) všem zúčastněným za hodnotné rady. ;)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jarda30 25.05.2017, 14:46
Poté přeměřil zásuvky a světla a zjistil, že nikde není nulák. Rozdělal tedy rozvaděč a zjistil, že je tam někde přerušenej.
....
Tímto (poklona) všem zúčastněným za hodnotné rady. ;)
Nám neděkujte, poděkujte pánubohu, že vám ten upadlý nulák nevytřískal třeba elektroniku. Byl jste od toho docela kousek ...
Václav Třetí:
Nejde jen o spotřebiče, mohlo dojít i k úrazu.
Instalaci určitě nechte důkladně zkontrolovat, problémů může být více a u objektu jako je chata, kde často nikdo nebývá, je to obvzláště potřeba.