Musí být uzavřený rozvaděč s hlavním jističičem opatřen tabulkou?
Otakar Dosbaba:
Jen pro úplnost dodávám, že mé výklady jsou o tom, zda půjde o označení "Hlavní vypínač" nebo "Hlavní vypínač - vypni v nebezpečí!" Pochopitelně hlavní vypínač musí být označen v každém případě!!
Milan Karvánek:
K upřesnění úvahy p.Fasulise by přispěla informace od pí.Pospíšilové, jestli z onoho rozvaděče jsou napájeny pouze stroje, nebo i zbytek instalace a dále jaké krytí má rozvaděč po otevření dveří. (...nepřístupný laikům.. ) to lze vyložit na více způsobů. Pokud je po otevření dveří krytí alespoň IP2x tak by vypínací páka nemusela být vně rozvaděče. I laik v případě potřeby může vypnout potřebnou páčku (označenou) uvnitř.
Pokud se ale jedná o rozvaděč, který má po otevření dveří IP00 platí v plném rozsahu co napsal p.Fasulis.
Samolepka s textem viz. p.Veselý tam musí přijít v každém případě.
Františka Pospíšilová:
Citace: Milan Karvánek 16.11.2006, 12:36
Samolepka s textem viz. p.Veselý tam musí přijít v každém případě.
(poklona) všem, odborný výklad je dobrá věc když alespoň člověk ví o co kráčí ??
Ale pro mne je závěr z tohoto jednoznačný, polepíme vše - raději více než méně a nakonec něco sundat je vždy menší prohřešek, než když něco chybí. :)
Otakar Dosbaba:
Ještě než toto téma vyšumí: Kdo se stará, byť jen externě, o údržbu a elektro v této šicí dílně? Ten by snad měl trochu vědět, o co jde, případně se v této diskuzi odborněji orientovat. Tady asi nejspíš opravdu půjde jen o nalepení příslušných cedulek: Na dvířka rozvaděče ve formátu A4 tabulku, s kódovým označením "sta" (dle mého, výše uvedeného odkazu) a dovnitř, nad příslušný jistič - hlavní vypínač tabulku, lépe řečeno fóliovou nálepku A6, kódové značení "stl". Tapetovat polepkami nemusíte, navíc to zmenšuje přehlednost. Snad se vám tento příspěvek nebude zdát tolik odborný, kliknout a objednat uvedené značení není záležitostí pro fundované znalce, zrovna tak, jako to na příslušné místo nalepit. Mimochodem, co ten údržbář? Ten tam snad nechodí mezi baby jen na kafe? :)
Štefan Beláň:
TO: Pospíšilová
Tím nejdůležitější m hlediskem je stanovit riziko.
Kdy, kde, jak a proč instalovat bezpečnostní vypínání je uvedeno v normách:
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 (332000)
Elektrotechnic ké předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání
Katalogové číslo: 65354 Cena: 280, Kč
Schválena: 09.2002 Účinnost: 2002-10-01
ČSN 33 2000-5-537 (332000)
Elektrotechnic ké předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání
Katalogové číslo: 57050 Cena: 160, Kč
Schválena: 02.2001 Účinnost: 2001-03-01
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana