Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?

(1/3) > >>

tprachar4:
Elektroinstala ce v RD je tvořena dvěma rozvaděči. Hlavní rozvaděč v přízemí obsahuje dva 2-pólové proudové chrániče pro L1 a L2.

L3 je vedena do podružného rozvaděče v 1.NP kde je instalován třetí 2-pólový proudový chránič.
Na tento chránič jsou připojeny tři zásuvkové+světelné okruhy (2xdětský pokoj + ložnice) a taktéž celá koupelna.

V koupelně je jeden zásuvkový okruh (zásuvka pro žebříkový radiátor + 2x zásuvka u umyvadla) + světelný okruh led svítidel (napájecí adaptéry jsou umístěny ve stropě pod sádrokartonem).

Otázka zní zda je to takto v pořádku či musí být koupelna zapojena na samostatné FI.

Jiří Schwarz:
Řešení,  která se dá schválit i napadnout.

Pokud je chránič standardní s rozdílovým vypínacím proudem 30mA, je možné to brát jako splnění požadavků ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a ČSN 33 2130, ed.2 (nebo 3)

Ale mít chránič pro více okruhů, kdy při jeho výpadku zhasne i světlo na chodbě nebo v prostoru, kde je rozvaděč, rozhodně není nejšťastnější řešení a dalo by se v tom najít i porušení norem, protože závada v jednom okruhu nemá ovlivnit okruh jiný.

tprachar4:
Tak ještě upřesnění, světelný okruh je pouze jeden pro všechny pokoje i koupelnu, do rozvaděče vede pouze jeden kabel.

Kdyby se světla nedala za chránič neměl by to být problém ne? Jedná se vesměs o led světelné zdroje které stejně nemají PE vodič, krom jednoho světla v dětském pokoji které PE má.

Případně mě napadlo dát tento světelný okruh na samostatný chránič.

Co byste doporučil tak aby to z hlediska požadavků ČSN bylo vše v pořádku?

Citace: Jiří Schwarz  18.04.2017, 17:35

Řešení,  která se dá schválit i napadnout.

Pokud je chránič standardní s rozdílovým vypínacím proudem 30mA, je možné to brát jako splnění požadavků ČSN 33 2000-4-41, ed.2 a ČSN 33 2130, ed.2 (nebo 3)

Ale mít chránič pro více okruhů, kdy při jeho výpadku zhasne i světlo na chodbě nebo v prostoru, kde je rozvaděč, rozhodně není nejšťastnější řešení a dalo by se v tom najít i porušení norem, protože závada v jednom okruhu nemá ovlivnit okruh jiný.

Jan Franěk:
Tak ještě jednou. Norma, přesněji bezpečnostní hledisko bude splněno i v případě, že použijete pouze jeden centrální proudový chránič s hodnotou do 30mA. Funguje takto plno bytů i rodinných domů, většinou bez větších problémů.
Z praktického a rozumného hlediska je výhodnější rozdělit instalaci za více proudových chráničů, aby při výpadku byla postižena co nejmenší část zbývající instalace. Navíc k tomu nabádá i některé normy, viz příspěvek který sem vložil Jirka Schwarz

Citace: Jiří Schwarz  18.04.2017, 17:35

.....Ale mít chránič pro více okruhů, kdy při jeho výpadku zhasne i světlo na chodbě nebo v prostoru, kde je rozvaděč, rozhodně není nejšťastnější řešení a dalo by se v tom najít i porušení norem, protože závada v jednom okruhu nemá ovlivnit okruh jiný.


TAk si vyberte jestli budete šetřílek, nebo se nato podíváte rozumně a doplníte další chránič/e .


Ale to jen opakuji to, co napsal JIRKA.

tprachar4:
Na elektroinstala ci rozhodně šetřit nechci, jen jde o to, že když ty LED světla nemají neživé části na kterých bych se mohlo objevit nebezpečné dotykové napětí, nemají PE svorku, tak k čemu tam ten proudový chránič bude? Navíc jsou 2,5m vysoko takže jich normálně ani dotknout nelze.

Použití proudového chrániče by bylo v takovém případě pouze pro splnění požadavků ČSN (v koupelně musí být i světelný okruh za chráničem),  jelikož nemám bohužel oddělený světelný okruh pro koupelnu ale je společný s dalšími pokoji jak píši výše.


Citace: Jan Franěk  19.04.2017, 08:17

Tak ještě jednou. Norma, přesněji bezpečnostní hledisko bude splněno i v případě, že použijete pouze jeden centrální proudový chránič s hodnotou do 30mA. Funguje takto plno bytů i rodinných domů, většinou bez větších problémů.
Z praktického a rozumného hlediska je výhodnější rozdělit instalaci za více proudových chráničů, aby při výpadku byla postižena co nejmenší část zbývající instalace. Navíc k tomu nabádá i některé normy, viz příspěvek který sem vložil Jirka Schwarz

TAk si vyberte jestli budete šetřílek, nebo se nato podíváte rozumně a doplníte další chránič/e .


Ale to jen opakuji to, co napsal JIRKA.