Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #234 kdy: 01.10.2019, 07:59 » |
|
Je tu řeč o výchozí revizi a zásuvce? Pak je tam chránič... Na zkrat taková hodnota postačí...
Ne, řekněme TN-C v Al.
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #236 kdy: 01.10.2019, 08:59 » |
|
Ne, řekněme TN-C v Al.
No, ale pak se nebavíme o PCH a o výchozí revizi. S velkou pravděpodobnos tí ani o jističi char C.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #237 kdy: 01.10.2019, 19:51 » |
|
No, ale pak se nebavíme o PCH a o výchozí revizi. S velkou pravděpodobnos tí ani o jističi char C.
V tom je právě skryté nebezpečí normy bez koeficientu, pokud se nemýlím tak se jedná o první případ, kdy je nová norma méně přísná.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #238 kdy: 01.10.2019, 20:35 » |
|
Zmizel kofouš, který byl definován tak nějak vágně. Měření je naprd, co když jsou podmínky různé, neznáme je, tak kofouš. Hodili to docela přísně. Pětadvacet procent nedávají ani slušné banky. Možná v tom byla i negramotnost některých RT, kteří nepochopili třídu přesností svých profitestů.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #243 kdy: 03.10.2019, 08:01 » |
|
U pravidelných revizí se při měření postupuje stejně jako u revizí výchozích podle článku 6.5.1.2 ČSN 33 2000-6 ed. 2.
Nakonec se k tomu propracujem Budu si tu edici muset pořádně přečíst, když už jí píšu do revizí.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|