Autor Téma: Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?  (Přečteno 130721 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #180 kdy: 26.04.2019, 14:38 »

Přinesla důkaz o rostoucím odtržní od reality a nízkých technickoprávn ích kvalitách tvůrců.
S každou další edicí bude hůř a hůř.
Přinést asi nic jiného nemohla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #181 kdy: 29.04.2019, 11:13 »

Udělat vše nutné je ovšem velice neuchopitelná formulace žádoucího stavu.
Jelikož, tudíž, načež..hm...co jste chtěl vlastně říct.
mohu poprosit do češtiny, možno i angličtina a němčina.
Předem děkuji.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #182 kdy: 29.04.2019, 11:33 »

Chtělo by to na tomto fóru čerstvou krev. Nerozhodný
Velká část jede už na půl plynu nebo že setrvačnosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #183 kdy: 29.04.2019, 14:36 »

Už neodepisuji zle zle zle zle

Diskutujete sám se sebou......
Přečetl jsem všechny Vaše příspěvky a také jsem nic nenalezl k tématu
"Co nám přináší/mohla by přinést, nová  ČSN 33 2000-6 ed.2?"

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #184 kdy: 29.04.2019, 18:25 »

Jelikož, tudíž, načež..hm...co jste chtěl vlastně říct.
mohu poprosit do češtiny, možno i angličtina a němčina.
Předem .


Udělat vše potřebné v sobě zahrnuje od výměny zásuvky v onom bytě až po výměnu trafostanice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #185 kdy: 30.04.2019, 13:42 »


V ČSN 34 3800/67 měl RT povinnost podávat návrhy opatření.
V ČSN 33 1500 v roce 1991 vznikla povinnost u závad  uvádět i ustanovení  porušeného předpisu.

V poslední době jsem viděl mnoho RZ, kde jsou závady a není tam uvedený ani článek normy, ani opatření co s tím. Hlavní elektrikář jednoho státního podniku mi to předal, že se se závadami neví rady. A protože jsou tam mnohé technické bláboly, navrhl jsem reklamaci revizních zpráv provádějící firmě.

Co myslíte, je to novodobý trend neuvádět články norem, anebo psát závady takovým způsobem, že nikdo neví co s tím má dělat? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #186 kdy: 30.04.2019, 18:10 »

A k čemu to je zákazníkovy, když tam má uvedenou normu a článek? Stejně o tom neví nic.
A uvádět co má s tím udělat a jak to odstranit, není moje povinnost, ale dobrovolnost. A pokud elektrikář neví co s tím a jak odstranit závadu, tak to asi nebude elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #187 kdy: 30.04.2019, 20:01 »

A k čemu to je zákazníkovy, když tam má uvedenou normu a článek? Stejně o tom neví nic.

Například jako obrana před nepodloženými domněnkami jednotlivých RT. Často nechápu jakou kravinou se někteří RT dokáží ohánět, bez toho aniž by znali platné normy a jak to někdy zbytečně dokáže komplikovat zákazníkům život.  Dále to slouží pozvanému elektrikáři k jasné identifikaci závady a tedy k jejímu správnému odstranění. Tvrzení že ta zásuvka je špatně, nic nikomu neřekne, na rozdíl od citace konkrétního článku, kdy ihned víte o jakou závadu se jedná.  podivej

Co myslíte, je to novodobý trend neuvádět články norem, anebo psát závady takovým způsobem, že nikdo neví co s tím má dělat?  

Částí to bude asi neznalost a částí vědomé porušování předpisů. Každopádně právě se chystám rozporovat jednu revizní zprávu kolegy RT, kdy se podepsal pod několik prasáren na jedné dřevostavbě. K jeho smůle jsem tam byl na náívštěvě a samozřejmě po zhlédnutí hromosvodu, kdy jsem nevěděl jsetli se smát nebo brečet, jsem neodolal  a otevřel i rozvaděč.  Mrknutí  

Rád bych to s tebou probral i na spojce. Tvé zkušenostui se mi jistě hodí při jednání s dodavatelem a oním RT. Jestli ti nebude vadit tak trochu "pracovat" i během večera který slouží spíše k zábavě. Jestli ano, zlobit se nebudu a můžeme to probrat později.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #188 kdy: 30.04.2019, 21:29 »

A k čemu to je zákazníkovy, když tam má uvedenou normu a článek? Stejně o tom neví nic.
A uvádět co má s tím udělat a jak to odstranit, není moje povinnost, ale dobrovolnost. A pokud elektrikář neví co s tím a jak odstranit závadu, tak to asi nebude elektrikář.


Po prvé a po dlouhé době s Vámi zásadně nesouhlasím.
Odpovědná osoba za elektrické zařízení má povinnost odstranit závady. V dnešní době obvykle na to již nemá svoji údržbu a časoprostor. Odstranění závad se většinou zadává externě. Pošle se poptávka a my pošleme cenovou nabídku. V praxi to vypadá tak, že dostanete řadu revizních zpráv, kde jsou závady a "nějak" je odstraňte.

Pokud není závada jasně specifikována a často i s návrhem řešení, tak to obvykle může skončit v "koši". Nebo v reklamaci na špatné plnění revizního technika. Uvedu jen některé příklady:

1) Pod stolem je prodloužení s vícenásobnými zásuvkami ve kterých jsou zapojeny zdroje, které hřeji. Co s tím? Ale pokud by RT specifikoval porušení normy a navrhl rozšíření pevného rozvodu podle počtu spotřebičů.... .je to zcela jasné. Jinak je to blábol.

2) Schází dokumentace a doplnit identifikací obvodů. Není jasné která dokumentace a co RT vlastněn chce. V rozvaděčích jsou vylepené jednopólové schémata rozvodu a všechny jističe mají označenou příslušnost. Bylo provedeno před 3 léty a instalace je stará 30 roků. Přitom je to závada vztažená k 6ti  rozvaděčům....

a dalších asi 40 nejasných perel. Revizní technik je osoba se zvláštní odbornou způsobilosti, která je oprávněná a schopna posuzovat stav elektrických zařízení.
O prohlídce, zkoušce a měření vydává jasnou a srozumitelnou zprávu. A pokud se tyká zjištěných závad, musí být jasně specifikovaná, dále s kterou normou nebo zákonem není ve shodě. A slušný revizní technik doporučí i způsob odstranění. Otázka povinnosti je vždy na hraně dobrého a špatného plnění. Stačí posudek soudního znalce a šikovný právník. A organizace vystavující takové revizní zprávy bude mít problémy.....i nstitut revizního technika spočívá právě v úloze pomáhat provozovatelům udržovat bezpečný stav EZ ( navíc za peníze).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #189 kdy: 01.05.2019, 08:33 »

V ČSN 34 3800/67 měl RT povinnost podávat návrhy opatření.
V ČSN 33 1500 v roce 1991 vznikla povinnost u závad  uvádět i ustanovení  porušeného předpisu.
Nikdy jsem neviděl žádné ustanovení v ČSN 343800. Ale myslím, že do ČSN 331500 se z toho povinnost podávat návrhy opatření nepřenesla, že je tam jen povinnost uvádět článek normy nebo předpisu, z kterým je rozpor. Osobně jsem udělal návrh opatření za deset let asi pětkrát. A to vždycky jen s pocitem, že způsob nápravy není úplně zřejmý a že je tedy záhodno něco navrhnout, protože by stejně časem někdo volal a chtěl by navrhnout řešení a vrátilo by se to jako bumerang. Jinak návrhy opatření zásadně nedávám. Závady jsou obvykle triviální a mám za to, že z jasně popsané závady je jasné, co je špatně a samostatný elektrikář by si s tím měl poradit bez nějakých konzultací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #190 kdy: 01.05.2019, 09:24 »

Závady jsou obvykle triviální a mám za to, že z jasně popsané závady je jasné, co je špatně a samostatný elektrikář by si s tím měl poradit bez nějakých konzultací.

O to jde především. Téma je o formálním definování závad.
Pokud je zcela jasně popsána závada, tak bych i toleroval povinnost uvádět konkrétní článek normy, nebo zákona.

Jenže závady jsou popsány v obecné rovině a často je uvedeno jen porušení "normy". V lepším případě i uvedený předpis na příklad ČSN 33 2000-4-41 a bez článku. Případně jen generalizování, že došlo k porušení předpisu bez konkretního místa, kde závada vznikla. Taková revize ztrácí zcela smysl a vyžaduje novou kontrolu a návrh opatření.

Revizní zpráva je technická zpráva o stavu zařízení. Nemůže být formálního charakteru.
RT by měl u formulování závad položit si otázku, jak by to on odstranil. Na příklad reviduji v adm. budově rozvaděč a nemám dokumentaci. Není lepší uvést k závadě "scházející" dokumentace, nakreslete jednopólové schéma zapojení RM003 a uložte v rozvaděči, případně jej tam vylepte. Kreslit snad umí každý elektrikář a označit kvalitně jističe také. K řádné údržbě a k revizím to zcela stačí.

Perfektní myšlenka:

Osobně jsem udělal návrh opatření za deset let asi pětkrát. A to vždycky jen s pocitem, že způsob nápravy není úplně zřejmý a že je tedy záhodno něco navrhnout, protože by stejně časem někdo volal a chtěl by navrhnout řešení a vrátilo by se to jako bumerang.

Pokud není závada jasně formulována, pak je lepší toto doplnění. V tom je profesionalita revizního technika jako poradce, jako emeritního elektrotechnik a. ČSN to nepřikazuje, ale Občanský zákoník ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #191 kdy: 01.05.2019, 10:56 »

Úlohou revizniho technika není ve zprávě o revizi doporučovat, jakým způsobem mají být odstraněny závady zjištěné při revizi a už vůbec ne k tomu stanovovat lhůty.
To je zcela v kompetenci provozovatele zařízení, který má širokou škálu možností, počínaje tou, že bude výsledky revize ignorovat a bude zařízení provozovat na své vlastní riziko. Je to jeho zařízení a jeho zodpovědnost a konče tím, že zařízení vyřadí z provozu.
Jiná situace je následná komunikace,  kde k pomoci s řešením je prostor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #192 kdy: 01.05.2019, 11:27 »

Vždy píši doporučený způsob odstranění závady. Když už mi investor dává balík za mé služby, tak ať se cítí, že je o něj náležitě postaráno. Má pak i jakousi kontrolu nad provedením odstranění závad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #193 kdy: 01.05.2019, 13:23 »

Revizní  technik nemá co navrhovat!!Ani určovat termíny odstranění!!
To není nikde zakotveno, napsáno ,určeno! To je jen mínění některých RT.
Každou práci můžete udělat XY styly, aby  jste to měli dobře podle zákona, normy,vyhlášky!
RT může pouze doporučit jak něco opravit!! článek a číslo normy, zákon a patragraf,to je to co může a musí napsat s čím kolizuje (j v rozporu) něčí instalace!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #194 kdy: 01.05.2019, 13:26 »

Od počátku mé revizní praxe (1979) jsem se snažil co nejlépe informovat provozovatele o stavu revidovaného zařízení. Pro jsem dle zkušenějších kolegů převzal definování závad. Závady jsem rozdělil do tří kategorií s doporučením termínu odstranění.

A) Závady bezprostředně ohrožující bezpečnost - termín neprodleně
B) Závady ohrožující bezpečnost - termín - cca do 1 měsíce
C) Závady ostatní (neohrožující bezpečnost) - termín od 3 do 6 měsíců.

Podle nové ČSN 33 2000-6 ed. 2 závady již nejsou závady, ale připomínky a pravidelná revize je revize stávající instalace - viz příloha.

No a jak to vidím já?
Pokud v dnešní době bude někdo chtít vykonávat funkci revizního technika, nebude mu stačit vystudovat pouze technický obor, ale bude muset také vystudovat práva. Pláč


* 33 2000-6 ed. 2 připomínky k instalaci.jpg (189.39 KB, 1013x576 - prohlédnuto 271 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #195 kdy: 01.05.2019, 13:57 »

Revizní  technik nemá co navrhovat!!Ani určovat termíny odstranění!!

Navrhovat a doporučovat je rozdíl.
O termínech odstranění zde nediskutujeme.
Diskutujeme o odborném definování, popisu závady na konkrétním místě elektrické instalace.


RT může pouze doporučit jak něco opravit!! článek a číslo normy, zákon a patragraf,to je to co může a musí napsat s čím kolizuje (j v rozporu) něčí instalace!!

Vidím, že si Františku naprosto rozumíme, ještě že jsem si dva krát přečetl Tvůj názor.
Ještě, že jsi napsal to kouzelné slovíčko MUSÍ NAPSAT. A právě o to mi jde, že to není napsáno a vůbec nevím, co "básník" chtěl říci. Na dotaz mi RT sdělil, "vždyť to nikdo stejně nečte, ani závady neodstraňuje". Jak lehce lze zaměnit prostředek s cílem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #196 kdy: 01.05.2019, 14:14 »

Od počátku mé revizní praxe (1979) jsem se snažil co nejlépe informovat provozovatele o stavu revidovaného zařízení. Pro jsem dle zkušenějších kolegů převzal definování závad. Závady jsem rozdělil do tří kategorií s doporučením termínu odstranění.

A) Závady bezprostředně ohrožující bezpečnost - termín neprodleně
B) Závady ohrožující bezpečnost - termín - cca do 1 měsíce
C) Závady ostatní (neohrožující bezpečnost) - termín od 3 do 6 měsíců.


Tam, kde je závad hodně, tak tuto metodu používám stále, jen bez těch termínů.
Dokonce jsem to několikrát použil jako argument velkého množství závad PON
( protokol o neshodě) v kategorie A+B s výsledkem nevyhovující elektrické instalace.
A brzy došlo k rekonstrukci.. ...
Ta zásada dobře a poctivě informovat provozovatele o stavu EZ zaplacenou službou za revizi EZ snad platí stále, bez ohledu na vývoj ČSN a NV i zákonů. Anebo se stále jen jedná o ten orazítkovaný  "papír"?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #197 kdy: 01.05.2019, 14:14 »

Od počátku mé revizní praxe (1979) jsem se snažil co nejlépe informovat provozovatele o stavu revidovaného zařízení. Pro jsem dle zkušenějších kolegů převzal definování závad. Závady jsem rozdělil do tří kategorií s doporučením termínu odstranění.

A) Závady bezprostředně ohrožující bezpečnost - termín neprodleně
B) Závady ohrožující bezpečnost - termín - cca do 1 měsíce
C) Závady ostatní (neohrožující bezpečnost) - termín od 3 do 6 měsíců.

Podle nové ČSN 33 2000-6 ed. 2 závady již nejsou závady, ale připomínky a pravidelná revize je revize stávající instalace - viz příloha.

No a jak to vidím já?
Pokud v dnešní době bude někdo chtít vykonávat funkci revizního technika, nebude mu stačit vystudovat pouze technický obor, ale bude muset také vystudovat práva. Pláč
Jelikož jsou náležitosti zpráv taxativně vyjmenovány ve vyhl.73 ( v následné bude rozpracováno blížeji
),  tak se naštěstí nemusíme cancy v nové normě zas až tak zabývat.
Příklad: použít či nepoužít bezpečnostní součinitel 1,5?
To dle výkladu v normě nedá ani právník zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.