Autor Téma: Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?  (Přečteno 130728 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #126 kdy: 16.04.2019, 21:32 »

No a ?
To je odpověď RT?
Neměl by jste se zeptat ,  co tam je?
2 x 6mm není pro vás důvod k zamyšlení pane "RT"?
A netykejte mi, prosím.

Tak to pardón.
A proč bych se měl ptát?
Pokud dostanu zadání na VRZ bytu, tak provedu VRZ bytu.
Pokud chcete diskutovat, takl si laskavě nastudujte všechny relevantní požadavky. podivej podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Pavlíček 1
*
Offline Offline



Opravy a údržba strojů, RT E2A


« Odpověď #127 kdy: 17.04.2019, 12:54 »

Včera jsem viděl výchozí revizní zprávu už podle nové ed.2.
Projektant, zhotovitel, RT - jedna osoba a zprasené.
Kompletní rekonstrukce bytu.
Projekt neřešil přívod!,  zhotovitel ho neděla! a RT ho vyjmul z revize.
Přívod v Al v novém bytě.
Je někde uvedeno, že přívod MUSÍ být součástí revize??


Myslím si, že to tady trochu offtopic...

Myslím si, že o rozsahu revize vždy rozhoduje objednatel revize, pokud o tom nic neví, nechá si třeba od RT poradit.
V tomto případě si myslím, že to od projektanta trochu prasečina je. U el. instalace bytu bych jako projektant měl vycházet od přívodu a jeho jištění. Pokud tedy zjistím, že mi jde do bytu např AYKY 4x10, měl bych na to alespoň investora upozornit, že to nevyhovuje dnešním předpisům. Co je před hlavním jističem už je starost někoho jiného... (nejsem projektant)
Samozřejmě jako zhotovitel bych měl dodržovat projekt a jako RT bych měl revidovat v rozsahu projektu nebo dle zadání investora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #128 kdy: 17.04.2019, 13:43 »

Od koho mám dostat objednávku na revizi?
Když budu mít  50 par. 6,8,9a10 a slíbím, že někomu (ekonomka na mateřské) předělám elektroinstala ci v bytě, tak nebudu vymezovat rozsah revize.
Uvádím el. zařízení do provozu. Práci mám přesně podle projektu, který jsem sám vypracoval. Ale....... raději nic .......
Stále jen...pokud zaplatí...přij de faktura...a co svědomí - nějak se vytratilo.
Klidně zmíním i jméno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #129 kdy: 17.04.2019, 13:51 »

Jestli někdo  dělá revizi bytu a neuvádí ani jaký je jistič před
hodina a neuvede přívodní kabel do BR a zjistí, že je to
proti základním normám a podepíše, předá a čeká s klidem na odměnu. No tedy ............??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pavlíček 1
*
Offline Offline



Opravy a údržba strojů, RT E2A


« Odpověď #130 kdy: 17.04.2019, 14:30 »

Jestli někdo  dělá revizi bytu a neuvádí ani jaký je jistič před
hodina a neuvede přívodní kabel do BR a zjistí, že je to
proti základním normám a podepíše, předá a čeká s klidem na odměnu. No tedy ............?

Ale RT přeci není žádný mesiáš. Když bude objednatel chtít revizi bytu s přesně daným vymezením asi k tomu bude mít nějaký důvod. RT nebude dělat detektíva jaké důvody ho k tomu vedou.
Jak psali kolegové, to bych mohl taky skončit s revizí až v elektrárně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #131 kdy: 17.04.2019, 15:07 »

-   Objednávka
-   Ověření oprávnění k pracím na VTZ elektro příslušného rozsahu
-   Smlouva s vymezením rozsahu prací, které budou prováděny dle platných ČSN a
        souvisejících předpisů, případně vymínění si provedení výchozí revize nezávislým
        revizním technikem před převzetím díla, pokud se vyskytnou nějaké důvodné
        pochybnosti o kvalitě odvedené práce
-   Fakturace a úhrada faktury
Pokud není např. z důvodu kolenovrtství objednatele nebo jeho neznalosti základních právních úkonů zachován alespoň výše uvedený postup, není si na co stěžovat, a je zcela nesmyslné a na hraně (přeberte si čeho),  poukazovat na neumětelsví jakéhokoliv dodavatele.
Nepochopil jsem z jakého důvodu bylo vlákno znovu otevřeno a z jakého titulu se vlastně stěžovatel dožaduje potvrzení vlastního názoru. Kroutím očima

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #132 kdy: 17.04.2019, 18:20 »

Jestli někdo  dělá revizi bytu a neuvádí ani jaký je jistič před
hodina a neuvede přívodní kabel do BR a zjistí, že je to
proti základním normám a podepíše, předá a čeká s klidem na odměnu. No tedy ............?

Také, když si objednáte výměnu a vyvážení pneu na autě jste přesvědčen, že za cenu výměny pneu vám udělají výměnu oleje, čistění klima,nastavení brzd, nastavení světel a podobně??
To by ten mechanik musel být na hlavu!! zle
Ekvivalent revizi kterou popisujete!! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #133 kdy: 17.04.2019, 19:49 »

Od koho mám dostat objednávku na revizi?
Když budu mít  50 par. 6,8,9a10 a slíbím, že někomu (ekonomka na mateřské) předělám elektroinstala ci v bytě, tak nebudu vymezovat rozsah revize.
Uvádím el. zařízení do provozu. Práci mám přesně podle projektu, který jsem sám vypracoval. Ale....... raději nic .......
Stále jen...pokud zaplatí...přij de faktura...a co svědomí - nějak se vytratilo.
Klidně zmíním i jméno.

Přečtěte si to, co jste napsal 3-5 x. To je fakt jako řeč u piva. Přesto, že máte tolik paragrafů. Když jsem před mnoha léty nastoupil k jedné Elektro firmě, tak mi občas šéf připomínal, že vysoká škola ještě nikoho nezbavila blbosti. Bylo to výstižné a stále to platí.
Jestli někdo  dělá revizi bytu a neuvádí ani jaký je jistič před
hodina a neuvede přívodní kabel do BR a zjistí, že je to
proti základním normám
a podepíše, předá a čeká s klidem na odměnu. No tedy ............?

Jak jste k tomu přišel, že je to proti základním normám? Můžete je definovat?


Nepochopil jsem z jakého důvodu bylo vlákno znovu otevřeno a z jakého titulu se vlastně stěžovatel dožaduje potvrzení vlastního názoru. Kroutím očima


Také jsem to nepochopil. Připadá mi to jako diskuse v PL na dvorečku.
Někteří lidé vypijí pár piv a pak se pouštějí do odborné diskuse a myslí,
že se jedná o soutěž " mozgové akrobacie".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #134 kdy: 17.04.2019, 20:06 »

Od koho mám dostat objednávku na revizi?

Cože? To si děláte srandu?  Škleb Škleb  Vy nevíte kdo si vás na revizi objednal? Vy děláte bez objednávky?

Když budu mít  50 par. 6,8,9a10 a slíbím, že někomu (ekonomka na mateřské) předělám elektroinstala ci v bytě, tak nebudu vymezovat rozsah revize.

Jasně, to je ta revize špičkového odbornika, který jí provede už od transformátoru  Škleb A kolik pak stojí taková revize.
Konec legrace. ČSN 33 2000-6ed.2 ,  čl 6.4.4.1 - Tento dokument musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace,  kterého se zpráva týká, .....
Tedy pokud neuvedete rozsah revize, tedy odkud, po kam revizi provádíte, jde o závadu v revizní zprávě.
Asi nejste revizní technik když toto nevíte.

Jestli někdo  dělá revizi bytu a neuvádí ani jaký je jistič před
hodina a neuvede přívodní kabel do BR a zjistí, že je to
proti základním normám a podepíše, předá a čeká s klidem na odměnu. No tedy ............?

Tak postupně. Pokud budu pozván na revizi bytu, provedu revizi bytu. Jestli zákazník přistoupí na revizi bytu včetně přívodu, provedu revizi  včetně přívodu. Ale nebudu provádět úkony za které nedostanu zaplaceno. Jestliže si všimnu (nevím jak dokážete že RT před vámi zjistil problém a neřešil ho, to je prostě blbost) že je tam něco v nepořádku a je to mimo domluvený rámec, upozorním na to investora a pokud to nechce řešit, prostě to neřeším. Ale do revizní zprávy to uvedu v doporučení. Zákazník určuje čemu se věnuji, tedy rozsah revize a stále nese odpovědnost za celkový stav. Ne RT. Jeho práce je pouze "suše konstatovat" stav revidované instalace, kterou popíše (vymezí) v revizní zprávě, včetně výsledků měření a atd........
Svědomí je přece úplně o něčem jiném než se nám snažíte podsouvat.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #135 kdy: 18.04.2019, 09:12 »

Na druhou stranu se optám.
Pokud se instaluje nový rozvaděč, musí mít i přívod dle nových norem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #136 kdy: 18.04.2019, 09:41 »

Proč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #137 kdy: 18.04.2019, 11:21 »

Na druhou stranu se optám.
Pokud se instaluje nový rozvaděč, musí mít i přívod dle nových norem?


Není to nikde napsáno, že musí ! podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #138 kdy: 18.04.2019, 12:11 »

Pan Švejkovský zde v tomto vlákně napsal, že podpis projektanta, realizátorka elektroistalac e (podpisy, které vyžaduje nová ČSN) je v podstatě nereálné.
Pak jsem uvedl, že jsem se setkal při pravidelné revizi s tím, že
vše - od projektu, realizaci  a VRZ provedla tatáž osoba -   NE
firma a ačkoli změnili odpojením plynu kategorii nikdo neřešil přívod.
Většina z vás, kromě pana Hudce si myslí, že se to delat nemusí. A to je teď ten problém.
Když jsi vás pozvu nebudete řešit přívod.
V RZ se nezminite, že BR je napojena
Např. Z JOZ 2 z jističe B25/1 kabelem....... .
To mi chcete říct, všichni, co takto odpověděli, že vás to nezajímá?Co???
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #139 kdy: 18.04.2019, 12:22 »

Osobně kontrolují měřením impedance stav elektroinstala ce.
Ale k tomu potřebuji vědět stav na začátku a ten je u bytu ne BR
ale jistič před elektroměrem.
Pokud to neuděláte, pak nemáte s čím srovnávat a nezjistite
přechodové odpory spojů.
Automatický řeším přívod a to VŽDY!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #140 kdy: 18.04.2019, 12:26 »

Kód:
Pan Švejkovský zde v tomto vlákně napsal, že podpis projektanta, realizátorka elektroistalac e (podpisy, které vyžaduje nová ČSN) je v podstatě nereálné.

V normě je někde napsáno, že musí být podepsaná projekcí.,a realizátorem ?
Tak si ještě jednou pozorně přečtěte než něco napíšete!!
Podepsaný podle normy pouze RT elektro!

PS:
Je to pouze napsáno ve vzorovém formuláři na revize který je ale pouze doporučený!! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Mikulecký
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #141 kdy: 18.04.2019, 12:57 »

Kód:
Pan Švejkovský zde v tomto vlákně napsal, že podpis projektanta, realizátorka elektroistalac e (podpisy, které vyžaduje nová ČSN) je v podstatě nereálné.

V normě je někde napsáno, že musí být podepsaná projekcí.,a realizátorem ?
Tak si ještě jednou pozorně přečtěte než něco napíšete!!
Podepsaný podle normy pouze RT elektro!

PS:
Je to pouze napsáno ve vzorovém formuláři na revize který je ale pouze doporučený!! tanecek
Pokud někdo udělá vzorovou RZ a je součástí ČSN a RT veřejně
( na domácí půdě) prohlašuje - mě se to netýká ,  je to jen doporuceni??
Pak se normy nemusí dělat, když i RT dělají klíčky a jak píše p.
Franěk snaží se že vším vyčů......t
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #142 kdy: 18.04.2019, 13:23 »

Požadavek na podpisy projektanta a montéra v revizní zprávě je natolik mimo realitu.....na víc nelze jeho naplnění právně vymoci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #143 kdy: 18.04.2019, 13:48 »

Pokud někdo udělá vzorovou RZ a je součástí ČSN a RT veřejně
( na domácí půdě) prohlašuje - mě se to netýká ,  je to jen doporuceni??
Pak se normy nemusí dělat, když i RT dělají klíčky a jak píše p.
Franěk snaží se že vším vyčů......t
Všechno je jinak. Norma nabízí způsoby, svým způsobem rady, jak se co má řešit. Rozhodnutí, jestli je nějaký způsob jediný možný anebo jeden z možných, je jenom na vás, to žádná norma nerozhodne.

Požadavek na podpisy projektanta a montéra v revizní zprávě je natolik mimo realitu.....na víc nelze jeho naplnění právně vymoci.
To taky beru jako jednu z možných cest. Je to rada, jak by se to dalo udělat. Je to stejné jako s požadavkem na podpisy všech členů komise v protokolu VV. Prostě se tím podle svého uvážení buď budu řídit, nebo ne. V úterý půjdu dělat venkovní osvětlení se stejnými výrobky, se kterými jsem to už v minulosti dělal stokrát. mohu svolat lidi do komise a pak je ještě jednou honit kvůli podpisům, nebo si to napíšu sám a ušetřím si síly na čtvrtek, až budu dělat čerpací stanici PHM, kde budu muset sehnat člověka na podpis až třeba odněkud z Lázní Bohdaneč. A nejenom že budu muset, ale budu hlavně chtít. Žádná norma nám nebude říkat, že něco v "důležitých" případech musíme a v méně "důležitých" nemusíme, na to zapomeňme. Normy to berou šmahem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 14 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 23 dotazů.