Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?

(1/2) > >>

Martin Kouble:
Po připojení zářivek 2x58W s el. předřadníkem v garáži, klesá napětí a zhasíná vše ostatní.

Jedná se o Al TN-C cca z roku 1970. Problémy začaly s připojením zářivkového svítidla s 2x58W se elektronickým předřadníkem.

Uvnitř v garáži je vnitřní rozvodná deska s podružným elměrem a dva černé bakelitové jističe ITV.
Jeden 15A, který jistí zásuvky(ze kterých jsou nyní napájeny obě dále zmíněná zářivková tělesa).
Druhý 6A, kerý jistí pouze žárovkové svítidlo.

Prošel jsem zapojení, dotáhl šrouby i na desce, svorkovnici i zásuvkách a zapojení. Vím, že je zastaralé, ale zapojení se zdá být funkčně v pořádku.

Popis situace:

1)Pokud nahodím jako první jistič 6A, jemu příšlušné žárovky svítí plným jasem a lze na nich změřit 230V.

2)Poté nahodím druhý jistič 15A a do "jeho" zásuvky zapojím starší třízářivku se startéry, tak ta se líně nastartuje. Již připojení vidlice napájející zářivku má okmažitý vliv i na jas žárovek a pokles napětí na svorkovnicích i v dalších volných zásuvkách(viz níže).

3)Pokud do zásuvky zapojím další dvouzářivku 2x58W (moderní konstrukce s předřadníkem),  žárovky ihned pohasnou na polovinu a lze na nich naměřit právě cca 140V.

4)Dvojzářivka je nejprve jakoby "mrtvá" ale po pár vteřinách naběhne a v okamžiku jejího rozsvícení se automaticky zhasne původně rozsvícená zářivka startérová.
Vláknové žárovky stále svítí "napůl".

Pokud nechám svítidla svítit, tak někdy(ale málokdy)se rozsvítí plným jasem komplet vše zmíněné a již nic nezhasíná. Po vypnutí jističů jsem ale opět ve výše popsané situaci.
Zkoušel jsem odpojit ze svorkovnic vše co tam nepatří, dotáhnout šroubky, zkoušel jsem zahýbat i deskou, ale evidentně nic mechanického nemá na tento "jev" žádný vliv. Al vedení je ještě v poměrně nerozteklém stavu.

I podle počátku výskytu potíží, mám samozřejmě podezření na to zářivkové těleso s předřadníkem. Předřadník byl dokonce nedávno měněn, protože se odporoučel. Nahrazen naprosto stejným předřadníkem, včetně značky modelu atd.

Nedokážu si tedy vysvětlit v čem přesně je problém.

Zkoušel jsem například i překlemovat stařičký podružný elektroměr na desce, či výstupy jističů mezi sebou. Také jsem vstup elektroměrové desky připojil na jinou fázi v průběžném vedení garáží(stoupačce).  Ani toto nemělo na podivné chování sítě vliv.





Jiří_Hrubý:
Tváří se to jako problém PEN, připomíná to plovoucí nulu. Přechoďáku by nasvědčovalo to občasné najetí plného výkonu po nějaké době, když se spoj ohřeje.
Impedanci jste měřil? Nechci radit napálit pořádnou zátěž do zásuvky, může vzniknout nebezpečný stav.

Vít Rotrekl:
Také mě to přijede jako problém s PENem někde, asi ještě před tím elektroměrákem ... Ale kde, to těžko říci...

Když jste překlemoval ten elektroměrák, tak jste se napojoval kde? Můžeze zkusit ty svítidla napojit nějakou prodlužkou, která bude napojená úplně odjinud než je připojený ten elektroměrák?

A ano měření impedance by mohlo hodně napovědět...

Martin Kouble:
PEN bude asi dobrý tip. K vašim dotazům, bych popsal co vše mohu zkontrolovat i když nemám měřič impedance.

Jištění u elektroměru (není to ten co jsem proklemovával na své rozvodné desce). je 3x25 A.

Z historických důvodů je výstup hlavního jističe napojen ještě na patronové pojistky.

Poté vede hliníkový vodič přes jednotlivé garáže třífázově a v každé z nich je odbořena jedna z fází plus PEN v acidurce. Moje garáž je pátá v pořadí.

Z krabice vede vodič do rozvodné nástěnné desky kde se nachází:

Dva jističe 15A a 6A.
Zmíněný odečtový elektroměr(to je ten, který jsem se proklemovával)
Zásuvka

Prodlužkou je napojit mohu, ale kamkoli jsem je napojil chovalo se to podobně.

Možná by to tedy chtělo projít předchozí garáže, jestli se PEN "neztrácí" někde cestou, že?

Rozmahel Vladimír:
Instalace původní nebo jste tam zapojoval ten druhý jistič?
Není to zapojeno chybně jako sériový obvod?