Marek Laube:
Citace: Milan Hudec 16.05.2020, 22:47
Řekněme si upřímnè, že konvenční měření izol R a smyčky, mimo odhalení naprostého selhání instalace nijaký výsledek nepřináší.
Taky jsem si to kolikrát říkal. Dejme tomu, že izolační stav Riso je vypovídající měření.
Osobně bych volil daleko vyšší zkušební napětí, pokud by člověk dbal na to, aby nepoškodil
měřením cokoliv citlivého.
Co se týká měření impedance smyčky Zs, tak zkušební proud cca od 4 do x Ampér, ale hlavně
ta krátká doba je nic moc.
Například i za půl nebo jednu periodu 10 a 20 ms se vedení a hlavně případné přechodové
spoje moc neohřejí a moc nám toho neřeknou.
Jirka Š. Svejkovský:
Co se týče izolačního stavu, nejlépe o jeho kvalitě vypovídá měření DAR. Nemusí to být nějakým násobkem jmenovitého napětí.
Nevýhoda je, že trvá déle, než měření obyčejného RISO
Co se týče impedance, je to přesné měření nepřesných veličin. Kvalifikovaný odhad.