Jaká jsou zajištění při výměně MTI či MTU v rozvodných zařízeních vvn?
Tomáš Cihla:
Velice všem (poklona) za odpovědi, během týdne by jsme měli psát test, tak se budu řídit vašima radama :) a mám ještě jeden doplňující dotaz, když mám odbočku a na jedné straně VVN uprostřet transformátor a na druhé straně vn, který výkonový vypínač a odpojovač vypnu jako první, na straně VVN nebo na straně vn??
Jirka Š. Svejkovský:
Asi záleží na topologii sítě. Hoďte sem náčrt.
Tomáš Cihla:
Tady posílám. :)
Jirka Š. Svejkovský:
Připadá mi, že tok energie je sezdola nahoru, tedy že zdroj je na straně vn na té dvojsystémové rozvodně.
Protože musí být každý vypínač schopný vypnout odběr v jakékoliv konfiguraci, je to asi jedno.
Optimální postup je asi vypnutí přívodu transformátoru a potom v libovolném pořadí vývody. Nedojde k napěťovým špičkám na sekundárech trafa.
Mimochodem, ty rozvodny nemají zkratovače? To už se dneska moc nevidí.
Tomáš Cihla:
Dobře (poklona) :)
Ano, protože tyhle obrázky pochází z učebnice, která je z roku 1960.