Jaká jsou zajištění při výměně MTI či MTU v rozvodných zařízeních vvn?

<< < (5/6) > >>

Tomáš Cihla:
Velice všem  (poklona)  za odpovědi, během týdne by jsme měli psát test, tak se budu řídit vašima radama  :) a mám ještě jeden doplňující dotaz, když mám odbočku a na jedné straně VVN uprostřet transformátor a na druhé straně vn, který výkonový vypínač a odpojovač vypnu jako první, na straně VVN nebo na straně vn??

Jirka Š. Svejkovský:
Asi záleží na topologii sítě. Hoďte sem náčrt.

Tomáš Cihla:
Tady posílám. :)

Jirka Š. Svejkovský:
Připadá mi, že tok energie je sezdola nahoru, tedy že zdroj je na straně vn na té dvojsystémové rozvodně.

Protože musí být každý vypínač schopný vypnout odběr v jakékoliv konfiguraci, je to asi jedno.

Optimální postup je asi vypnutí přívodu transformátoru a potom v libovolném pořadí vývody. Nedojde k napěťovým špičkám na sekundárech trafa.

Mimochodem, ty rozvodny nemají zkratovače? To už se dneska moc nevidí.

Tomáš Cihla:
Dobře  (poklona)  :)
Ano, protože tyhle obrázky pochází z učebnice, která je z roku 1960.