Jaká jsou zajištění při výměně MTI či MTU v rozvodných zařízeních vvn?
Tomáš Cihla:
Ve škole zrovna probíráme B příkaz a učitel ho po nás chce vyplnit. Nepřijde mi to tak moc složité, akorát mám problém, že nevím jaké zajištění a bezpečnostní opatření se mají provést například při výměně MTI či MTU. Dále jaké přístroje mám vypnout, při této práci, myslím si, že by to měly být výkonový vypínač, přípojnicovým odpojovačem a vývodový odpojovač, ale nejsem si tím jistý, tak jestli je to tak nebo jestli se tam musí vypnou ještě nějaký jiný?
Na obrázku je jeden z příkladu, který by mohl být na vyplňování.
Vlado Konrád:
Áno, v tomto poradí + zaistenie pracoviska
Jirka Š. Svejkovský:
Jedná se o práci na živých částech bez napětí. Tady platí pět zlatých pravidel:
Slovy našich učitelů:
Vypni!
Zajisti!
Odzkoušej!
Uzemni a zkratuj!
Odděl živé a neživé části!
Slovy ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 6.2.1:
Úplné odpojení (ze všech stran možného napájení)
Zabezpečení proti opětovnému zapnutí
Ověření beznapěťového stavu zařízení
Provedení uzemnění a zkratování
Ochranná opatření proti živým částem, které se nacházejí v blízkosti
První bod zajistíme vypnutím výkonového vypínače, poté odpojením všech odpojovačů, přes které by mohlo přijít napětí.
Druhý bod je závislý, na typu zařízení. Obvykle se jedná o uzamčení ovládání, rozpojení ovládacích konektorů a podobně.
Třetí bod je jasný, než tam jdou ruce, jde napřed zkoušečka. Postup je následující: nejdřív provedeme test zkoušečky. Buď stiskem testovacího tlačítka nebo (u vn, kde to jde) dotykem na jinou živou část pod napětím. Pak ověříme beznapěťový stav na našem zařízení. Nakonec znovu ověříme funkčnost zkoušečky.
Na čtvrtý bod jste nezapomněli? Zkratovací souprava musí být viditelná a pod dohledem po celou dobu práce. Musí být nasazena na všech stranách, odkud by mohlo přijít napětí. A nemusí to být "ostré" napětí ze sítě, stačí napětí z MTN.
Poslední bod je dost důležitý, i když se občas vynechává. Kolega, co vrazil ruce do skříně 6 kV pod napětím by o tom mohl vyprávět. Takže označit místo, kde se má pracovat a hlavně místa, která zůstávají pod napětím (i když u vvn toho moc nebude, obvykle se vypíná všechno). Mimochodem, za části pod napětím považujeme všechny, na kterých není zkratovačka, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vypnuty.
Jiří Kubík:
Jestli vás pan učitel vezme někam na praxi, tak nezapomeňte
nakonec na tohle:
...přesvědčí osoba zajišťující, nebo kontrolující zajištění pracoviště
pracovní skupinu o beznapěťovém stavu přímým dotykem na neizolovanou část
(holé vodiče), pokud to zařízení umožňuje.
:)
Miroslav Revús:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 28.03.2017, 07:48
Úplné odpojení (ze všech stran možného napájení)
Tu by som iba zdôraznil, že všetky strany možného napájania sú aj ovládacie napätia, čiže vypnúť a zaistiť všetky príslušné ovládacie obvody.
Navigace
[0] Index zpráv