Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
Radek Sestak:
Chtěl bych si udělat novou elektroinstala ci v domě a zvažuji z čeho rozvaděč poskládat. Pro příklad, preferoval bych vše od jedné značky například Eaton PL(F)6. Problém je, že v řadě proudových chráničů PF6 nejsou chrániče, typu A, popřípadě A-G, ale pouze AC. Musel bych tedy použít chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6. Je to proti něčemu?
Jiří Mudra:
Kombinace PF6 a PF7 ničemu nevadí. Jen v případě nízké impedance sítě nemusí být PF6 ideálním řešením
Patrik Mlynar:
Rozdiel je zjednodusene povedane v dimenzovani kontaktov rozpinacieho prvku (istic / chranic). Rad 7 zvladne viac ako rad 6 a je aj drahsi.
Miroslav Zuna:
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl . Kvalitních výrobců jističů je dost.
Pavel Horský:
Citace: Miroslav Zuna 22.03.2017, 23:04
Od doby ,co rumunští Eatoni používají v přístrojích namísto slitiny mědi jen pokovené železo jsem nad nimi zlomil hůl . Kvalitních výrobců jističů je dost.
Můžete svá tvrzení něčím doložit?
Víte kde sídlí společnost Eaton?
Víte, kde se vyrábí např. jističe a chrániče?
Víte, kde je jedno z nejkvalitnější ch vývojových center v Evropě?
K otázce: kombinace PF7 a PL6 samozřejmě ničemu nevadí. Je tu jen jedno úskalí a o tom tu zde psal již kolega Mudra.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana