Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
Jindřich Sadil:
(poklona) za pochvalu. Ještě jsem našel jeden o něco levnější spouštěč zde
https://www.e1.cz/produkt/1187474-spoustec-motorovy-z-ms-6-3-2?t=popis#detailTabs
Ten by šel pro případ 1f čerpadla také použít? Původní myšlenka variability 1f/3f zapojení stejně padá, protože rozsah možného nastavení jmenovitých proudů je dost omezený. Zapojily by se zase obě dvojice kontaktů do série s vodičem L, nebo je to myšleno že jednou dvojicí prochází vodič L a druhou dvojicí vodič N?
Co se týče připojení čerpadla, bývá součástí dodávky schéma zapojení? V datasheetu čerpadla jsem schéma nenašel. Předpokládám asi nějaké zapojení jako na přiloženém obrázku. A ten rozběhový kondenzátor bývá obvykle součástí dodávky nebo se kupuje zvlášť?
Ještě jednou moc (poklona) za váš čas.
Jirka Š. Svejkovský:
A já našel ještě levnější: OEZ SM1E-6,3 8)
Zapojení by mělo být součástí dokumentace k výrobku, občas ho najdete pod víčkem svorkovnice motoru.