Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
David Hruda:
Topenáři nainstalovali elektrokotel 24kW do domu s hlavním jističem 32A. Výkon pro OV lze jednoduše snížit, ale je tam i boiler ohřívaný kotlem, a při požadavku na ohřev vody kotel přepne na plný výkon.
Konzultoval jsem to s místním servisákem Prothermu, ale neví jak výkon snížit.
Doporučil použít signál pro odlehčení, ale z návodu to vypadá, že potom kotel sníží výkon až na nulu.
Nemáte někdo nějakou radu?
Jirka Š. Svejkovský:
Jediné co mě napadlo, vyřadit jednu trojici topných těles. Ale nevím, co na to pak ten kotel.
pegas100:
Již několikrát jsem vyřadil spirály, když instalatér osadil příliš silný kotel. Odpojil jsem to na relátkách, kde jsou konektory. Kotli to nevadí a hřeje dál.
David Hruda:
Kontaktoval jsem technickou podporu výrobce, kde mi (velice arogantně) pán sdělil, že kotle Protherm jsou nejlepší na světě a výkon pro ohřev vody se omězit nedá, protože to nikdo nechce a nechápe, na co by to někdo mohl chtít.
Tělesa jsem samozřejmě odpojil, ale myslel jsem, že najdu nějaké lepší řešení.
Vít Rotrekl:
Alespon usetris relatka naa desce, a az ty prvni umrou, tak to jen prepojis na ty druhy.
Navigace