Ano, EMC=EMI+EMS. Výrobky s nízkým EMI mívají nezřídka vysokou EMS, neboť některé ochrany a filtry fungují obousměrně.
EMC je téma na seminář....jen
že mnohým zcela stále cizí.
Uzemnění má spojitost také s EMC - elekromagnetic
kou kompatibilitou
.
Stejně jako ochrana proti přepětí i před blesky.
I když je EMI - elektromagneti
cká intervence dnes součásti EMC, tak je to rušení, které bylo dříve doménou vysokofrekvenč
ního rušení u rozhlasových vysílačů a podobných přístrojů. Teprve s nástupem průmyslové a lékařské VF techniky vznikl RFI standard a vznikly třídy ISM.
A tak i "pohonaři" se museli vybavit spektrálními analyzátory a osciloskopy na měření pulzních průběhů.
A tak pod pojmem EMC dneska zahrnujeme jak zdroj rušení, jeho emisi ( EMI), tak jeho schopnost přijímat toto rušení, jeho citlivost ( EMS - Elektromagneti
c Sensitivity , RFI) , také jeho šíření a jeho imunitu a odolnost.
Pro nás, silnoproudáře je důležité NV 117/2016 Sb ( 616/2006 Sb) a na ně navazující ČSN EN, na příklad základní 55016, nebo kmenové 55022, 55014 a další...
V 70. a 80. létech při uvádění elektronických zařízení do provozu se ještě nekladl tak velký důraz na otázku uzemnění a pospojování. I když rušení bylo značné, ale nebylo co rušit. Nebyly žádné informační sítě, nepoužívaly se počítače ( ani mobily). Ale s s obrovským nástupem elektroniky začaly vzrůstat problémy Elektromagneti
cké compatibility. A tak vznikl rozšířený obor EMC do průmyslové elektrotechnik
y.
Bylo by to na seminář. Chtěl jsem jen zdůraznit, že uzemnění v průmyslových aplikacích někdy znamená, zdá se nám podaří uvést zařízení do provozu, anebo že jiné stroje začnou stávkovat, anebo klikne firemní IT síť. A způsobíme "ajťakům" obrovské starosti. Na druhé straně to asi nezpůsobí neuzemněné dveře rozvaděče, protože to je spíše otázka bezpečnosti než EMC. Ale někdy jsou ty souvislosti trochu širší. Ale přesto i dnes vidím mladé projektanty, jak navrhují v průmyslu síť TNC....nevím kdo to kdy vymyslel, možná zase ctrl C+V. Již v padesátých létech nás na průmyslovce učili, že TNC je nebezpečná soustava a že po válce se hodně šetřilo....a tak vidím daleko větší nebezpečí, když někdo přivede ke stroji PEN, než když není na dveřích PE.
To je oblíbená závada revizních techniků, protože mají již vycvičené oko na zeleno-žlutou barvu. Ale jsou daleko horší "zvěrstva".