Jose Luis
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 06.03.2017, 20:42 » |
|
U pozemku nám byla zřízena distributorem EON nová pojistková skříň SS200 po tom co v celé ulici měnili vedení. Při zapojování elektroměrové skříně mi elektrikář řekl, že má EON špatně "nafázované" vodiče. Prý to má být L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá, ale pokud by dodržel stejné zapojení tak nám nepřipojí elektroměr. Údajně je to správně pokud barva L1 je hnědá pak L2 je šedá a L3 je černá. Tak v pojistkové skříni takto zapojil vodiče, ale teď nesouhlasí barvy vodičů se zapojením co má EON. Údajně toto přehození mohl udělat v elektroměrové skříni, ale EON má v připojovacích podmínkách L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá. Nebude technik EONu dělat při osazování elektroměru problémy? Elektrikář nechal na drátech delší rezervu pro případné přepojení. Neřešil někdo podobný problém?
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2017, 10:06 » |
|
Na fotce mi přijde správné zapojení dole (E.on) a chybné nahoře (elektrikář). Nechápu, proč to elektrikář nezapojil stejně.
Nějak tak. Národní zvyklosti - v Čechách L1 - černá, na Moravě L1 - hnědá, ve Slezku L1 - šedá Vžité značení..... Vžité bylo i podle doporučení normy,dle české abecedy č,h,š.... Připojovací podmínky by měli být jasné!A přes ně by neměl jet vlak...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2017, 10:36 » |
|
Na původní otázku odpověď:
Ano je to možné, stává se to zejména tam, kde se navazuje na původní rozvody, které jsou většinou zapojeny č-h-č.
A propos, proč se to zapojovalo takto, když hnědý byl v kabelu vždy na kraji a nikdy uprostřed mezi černými a zapojoval se doprostřed?
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2017, 11:00 » |
|
Pokud se distributorovi točí síť obráceně - reklamace.
Jestli si dobře pamatuju, tak původní barvy byly černá, hnědá, černá. Ta poslední se pak zaměnila za šedou.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2017, 11:15 » |
|
Pokud se distributorovi točí síť obráceně - reklamace. Také se mě to stalo, že pracovník EONu došel osazovat elektroměr do nově zbudované HDS na pilířku (dodavatel EON-jeho subdodavatel) a bylo to špatně barevně nafázováno..Mu sel to v elektroměru změnit , aby nemusel silné vodiče pracně přehazovat.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #10 kdy: 07.03.2017, 15:41 » |
|
Na fotce mi přijde správné zapojení dole (E.on) a chybné nahoře (elektrikář). Nechápu, proč to elektrikář nezapojil stejně.
Správné je podle barev, ale co když byl opačný sled?
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 07.03.2017, 16:39 » |
|
Hra barev je ubíjející, dobrá jen pro honění ega a vynalezená jedinci, co možná šroubovák viděli jen na obrázku. Všechny fázové vodiče jsou rovnocenné a když mne zrovna u EONu jeden expert školil, optal jsem se, zda ta hnědá je opravdu napojená na U v Prunéřově.Jinak stejně jako kol. Rotrekl nevidím problém to nafázovat na jističi a jinde to nechat barva na barvu. Je to takové transparentněj ší a čistší, než to křížit v HDSS. A propos, proč se to zapojovalo takto, když hnědý byl v kabelu vždy na kraji a nikdy uprostřed mezi černými a zapojoval se doprostřed?
Protože v kabelech se zeleným PEN byla hnědá proti zelený a černý se rozlišovaly napravo a nalevo od zelený. Když se s tím občas setkám, tak "napravo od nuly první". A dokonce po zavedení šedé se objevila E-A2X2Y s šedou napravo od nuly a hlavně u ČEZu frčelo Š-H-Č. Pak se to ustálilo na Č-H-Š. Subjektivně je mi sympatičtější Š-H-Č, podle odstínu a šedá je pak nejdál od PEN. Znám jedince, kteří za slabšího osvětlení mají problém rozlišit šedou a žlutou, pokud zelený proužek není dost výrazný.
|
|
|
|
|
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
Offline
revizní technik-E2/A , elektromontáže
|
|
« Odpověď #13 kdy: 07.03.2017, 17:50 » |
|
U pozemku nám byla zřízena distributorem EON nová pojistková skříň SS200 po tom co v celé ulici měnili vedení. Při zapojování elektroměrové skříně mi elektrikář řekl, že má EON špatně "nafázované" vodiče. Prý to má být L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá, ale pokud by dodržel stejné zapojení tak nám nepřipojí elektroměr. Údajně je to správně pokud barva L1 je hnědá pak L2 je šedá a L3 je černá. Tak v pojistkové skříni takto zapojil vodiče, ale teď nesouhlasí barvy vodičů se zapojením co má EON. Údajně toto přehození mohl udělat v elektroměrové skříni, ale EON má v připojovacích podmínkách L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá. Nebude technik EONu dělat při osazování elektroměru problémy? Elektrikář nechal na drátech delší rezervu pro případné přepojení. Neřešil někdo podobný problém?
Zase jedna diskuze, kdy se dá odpovědět jedním slovem a někteří odpovídají, aniž by četli celý dotaz a tazatel v tom může mít guláš. Může za to i těch pár distribucí co tu je a nedohodnou se na jednotném barevném značení. Takže tazateli, na vaši otázku "Nebude technik EONu dělat při osazování elektroměru problémy? " NEBUDE
|
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
|
|
|
Jose Luis
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 07.03.2017, 20:12 » |
|
Barvy má eon samozřejmě správně, ale má chybně provedené nafázování přívodu do pojistkové skříně SS200. Po domluvě s elektrikářem přepojil pojistkovou skříň dle barev eonu a nafázování provedl v elektroměrovém rozvaděči. Samozřejmě teď není dodržena ta jejich podmínka pořadí barev v elektroměru, kterou mají v připojovacích podmínkách. Přívod má E.ON zapojený dobře, spíš by mě zajímal ten odvod když nahodím nožovky? Na tom "V" třmenu u přívodu je automaticky klema? Nechápu proč to má odskočený a ty barvy už vůbec ne... Svázovat se to dá v domovním rozvaděči podle potřeby.
Protože pojistková skříň SS200 je pro připojení dvou odvodů a náš je ten napravo, protože vpravo od skříně bude stát dům.
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 18.12.2017, 04:48 » |
|
Historie barevného značení vodičů sahá až do období těsně po II. sv. válce. Barevné a písmenné značení vodičů fází stanovené: v ČSN-ESČ 1950 v ČSN 34 10 10 vyd. 1965 L1: X - černý R - černý L2: Y - červený S - červený L3: Z - modrý T - modrý Když byla provedena unifikace barev a značení vodičů dle evropského doporučení v polovině 70. let (byla upravena i ČSN 34 10 10), začaly se v prvopočátku vyrábět kabely s barvami fázových žil černá-hnědá-černá, tedy logicky místo červené vycházela hnědá a měla i totožné postavení v kabelu, teprve na začátku 80. let došlo ke změně postavení barev žil v kabelech a hnědá byla použita jako klíčová barva. V tom okamžiku začaly zmatky, které se táhnou dodnes. Celý systém barevného značení vzniklý před 70 léty byl dobře propracovaný a až na malé odchylky shodný se standardy NEMA (normy USA), které již v té době používalo více států, ovšem mimo Evropu. Naši dědové k tomuto rozhodnutí došli zřejmě kvůli tomu, že v té době a dále přes celá 60. léta až do poloviny 70. let nebyl žádný jednotný evropský systém a docházelo k takovým extrémům, že vodič barvy červené byl v Německu PE, zato v Británii byl fáze, vodič černý byl fáze v Německu, v Británii byl N a podobné rozdíly byly mezi dalšími zeměmi. Tehdá jednoznačně správný postup ovšem nepřežil dějinný vývoj. Vznik EHS si vynutil určitou normalisaci a bohužel nedošlo k přiklonění se k již v té době nejrozšířenějš ímu systému barevného značení, ale bylo vytvořeno nové. Národní zvyklosti - v Čechách L1 - černá, na Moravě L1 - hnědá, ve Slezku L1 - šedá Vžité značení..... Vžité bylo i podle doporučení normy,dle české abecedy č,h,š.... Připojovací podmínky by měli být jasné! A přes ně by neměl jet vlak...
Tohle mi připadá trochu jako vtip. Jak to dělali ve Slezsku v dobách kdy třetí vodič byl též barvy černé? Já osobně preferuji pořadí černá - hnědá - šedá právě proto, že zajišťuje určitou, alespoň částečnou kontinuitu se značením černá - červená - modrá, se kterým se stále ještě setkáváme ve starších rozvodech.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|