Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?

(1/3) > >>

Matěj Zásuvka:


V domě mám hlavní jistič 3x25A/B.

V suterénu domu mám dílnu, kam mám přivedeny z rozvaděče dva kabely pro 400V zásuvky.
Jeden je zatím nezapojený a ten druhý je jištěn jističem 3x16A/B.

Problém mám se svářečkou. Když na ní nastavím větší proud než 90A, tak mi při zapnutí ten 16A jistič vyhodí. Když zapínám motory, tak je to v pořádku. Svářečka je 3fázové trafo (Elektrokov JS 90).

Prosím o radu, jaký použít jistič, aby mi jej svářečka nevyhazovala? Přemýšlel jsem, že bych použil 3x20A/B nebo 3x25A/B. U toho druhého se ale bojím, aby mi nezačal vypadávat i hlavní jistič u domu.

Patrik Mlynar:
Ak je hlavny istic 3 x 25 char B, ziadny dalsi zazracny istic za nim nevyriesi prilis velky prud zvaracky. Zasuvka v pivnici je aka ? 16 alebo 32 amperova ? Aky kabel k nej vedie, s akym prierezom, ako ulozeny (lista / omietka ...)  ?

Odhadujem sucasny stav na 4 vodicovy kabel, 4 polovu zasuvku ....

František Bernard:
Svářecí transformátor JS 90 je připojen na dvě fáze, je to spotřebič třídy izolace 2. Podle návodu k obsluze má být připojen do sítě s tavnými pojistkami nejméně 25A nebo jističem nejméně 20A, protože jistič svářečky má hodnotu 17A. Originální kabel je dlouhý 3m, prodlužování se nedoporučuje. Tolik z návodu k obsluze.

Jan Bocek:
Citace: František Bernard  21.02.2017, 15:28

Svářecí transformátor JS 90 je připojen na dvě fáze, je to spotřebič třídy izolace 2. Podle návodu k obsluze má být připojen do sítě s tavnými pojistkami nejméně 25A nebo jističem nejméně 20A, protože jistič svářečky má hodnotu 17A. Originální kabel je dlouhý 3m, prodlužování se nedoporučuje. Tolik z návodu k obsluze.


Pokud je to opravdu JS90 se svařovacím proudem 50-120 A, tak byl vyráběn na napětí 380V a vstupní proud 11A.  Dnes máme ale v sítí min. 400V a proud bude o něco vyšší. Pomůže zvolit jistič 16/C, nebo D. Při zapnutí je dobré mít vždy nejnižší stupeň a postupně zvyšovat přepínačem hodnotu svařovacího proudu. Anebo místo jističe osadit pojistky 3x25A

Pokud jistič padá při přiložení elektrody a špatným zapálením, pomůže přejít na stejnosměrné svařování. A tímto přípravkem ( diodový můstek) svařuji na 120A a jistič 16/B drží.

PS pokud máte JS90-2, která má rozsah 50-16A, pak je proud na 400V / 23A a zde jistič padá již při přepnutí na 90A

Jan Bocek:
Citace: Jan Bocek  21.02.2017, 15:47


PS pokud máte JS90-2, která má rozsah 50-16A, 50 až 160 A pak je proud na 400V / 23A a zde jistič padá již při přepnutí na 90A. Je to výkonově jiná svářečka určená pro firmy a ne pro domácí použití.