Smí být rozvaděč v místnosti s podlahovou výpustí?

(1/3) > >>

Radim Cienciala:
Řeším revizi veřejných prostor, kde je rozvaděč umístěn v místnosti s výlevkou a podlahovou výpustí. Místnost je veliká 1x2m.
Rozvaděč je umístěn dle projektové dokumentace cca 1m od výlevky.
Jak by jste se k tomu stavěli vy?

Jan Alin:
Záleží na provedení rozvaděče a na projektu.

Jirka Š. Svejkovský:
V těchto prostorách se předpokládá mokré mytí, tedy rozstřik vody i na elektrické zařízení. Obávám se, že bez protokolu o určení vnějších vlivů nelze na vasi otázku odpovědět. Samozřejmě v zájmu profesní bezpečnosti nás všech.

František Šohajda:
A co protokol VV?
V krytím, které vyhoví VV, proč ne?

Jan Bocek:
Pokud je v místnosti PVV vliv BA4, nebo BA5 a ne veřejný přístup a ještě k tomu určené IP X5B
tak bych s tím neměl zvláštní problém.

Pro revizního technika je norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1 a norma  ČSN IEC 60529
"normou živitelkou",  stejně jako pro revize strojního zařízení ČSN EN 60204-1 ed. 2

Co to je za kamrlík 1x2 m a z jakého materiálu je ta výlevka....a to je tam vodovod, nebo se jen vytírá podlaha. Jaký důvod tam má ta výlevka....rev izní technik musí hledat hodně odpovědi. Zde na elektrice mu sice nic nebrání dat dotaz. Ale ten dotaz musí být kvalifikovaný, ne  jen na půl plynu. Jakou pak čekáte odpověď? Máte posoudit, zdá jsou prostory bezpečné z hlediska elektrické instalace a jejího používání.