Smí být rozvaděč v místnosti s podlahovou výpustí?
Jan Franěk:
Citace: Radim Cienciala 20.02.2017, 13:44
Jak by jste se k tomu stavěli vy?
V holinkách, v pláštěnce a izolrukavicích ;)
Jak už říkali kolegové. Jako podklad k revizi slouží i dokumentace, která by mimo jiné měla obsahovat určení VV v daném prostoru. Pak také nic nevíme o vlastním provedení rozvaděče, jeho velikosti ani umístění.
Prostě bez znalosti místních podmínek, se můžeme jen dohadovat v rozmezí - je to průser až po je to v pořádku. Ale to vám asi nestačí. Berte to zatím jen jako takové nasměrování, kde a co nejprve hledat, jak doplnit informace a pak se dále uvidí.
Radim Cienciala:
(poklona) za nasměrování.
Samozřejmě protokol o VV je ale nikdo ho nemá.
Po týdnu doprošování mi ho konečně před chvíli předložili -je ještě teplý s tiskárny o:-).
Prostor je uveden jako AD2 což je IPx1 nebo IPx2, a rozvaděč je IP 40/20.
Takže je to jasné.
Jan Bocek:
A co vlivy BA....
Radim Cienciala:
Citace: Jan Bocek 21.02.2017, 14:03
A co vlivy BA....
BA1-normální
Jan Bocek:
Citace: Radim Cienciala 21.02.2017, 14:06
BA1-normální
To je prostor, kde mohou nepoučené osoby (laici(? To je veřejně přístupné?
Pokud tam mají přístup zaměstnanci, tak ti musí být vždy poučení, pak je
to BA4 nebo BA5. A ti musí být poučení, jak se v tomto prostoru chovat.
Pak jsou možnosti
1) Přepracovat PVV a doplnit MPBP
2) Předělat elektrické zařízení tak, aby mělo krytí IP X1 nebo X2
3) Anebo podlahovou výpust zrušit
Je dobré to se správcem objektu probrat.
PS U vlivů BA a BD se dělají velice často chyby. A přitom to má značný vliv na provedení elektrické instalace