Jan Franěk:
Citace: Radim Cienciala  20.02.2017, 13:44

Jak by jste se k tomu stavěli vy?


V holinkách, v pláštěnce a izolrukavicích  ;)

Jak už říkali kolegové. Jako podklad k revizi slouží i dokumentace, která by mimo jiné měla obsahovat určení VV v daném prostoru. Pak také nic nevíme o vlastním provedení rozvaděče, jeho velikosti ani umístění.
Prostě bez znalosti místních podmínek, se můžeme jen dohadovat v rozmezí - je to průser až po je to v pořádku. Ale to vám asi nestačí. Berte to zatím jen jako takové nasměrování, kde a co nejprve hledat, jak doplnit informace a pak se dále uvidí.

Radim Cienciala:
 (poklona)  za nasměrování.
Samozřejmě protokol o VV je ale nikdo ho nemá.
Po týdnu doprošování mi ho konečně před chvíli předložili -je ještě teplý s tiskárny o:-).
Prostor je uveden jako AD2 což je IPx1 nebo IPx2, a rozvaděč je IP 40/20.
Takže je to jasné.

Jan Bocek:
A co vlivy BA....

Radim Cienciala:
Citace: Jan Bocek  21.02.2017, 14:03

A co vlivy BA....

BA1-normální

Jan Bocek:
Citace: Radim Cienciala  21.02.2017, 14:06

BA1-normální


To je prostor, kde mohou nepoučené osoby (laici(? To je veřejně přístupné?
Pokud tam mají přístup zaměstnanci, tak ti musí být vždy poučení, pak je
to BA4 nebo BA5. A ti musí být poučení, jak se v tomto prostoru chovat.

Pak jsou možnosti

1) Přepracovat PVV a doplnit MPBP
2) Předělat elektrické zařízení tak, aby mělo krytí IP X1 nebo X2
3) Anebo podlahovou výpust zrušit

Je dobré to se správcem objektu probrat.

PS U vlivů BA a BD  se dělají velice často chyby. A přitom to má značný vliv na provedení elektrické instalace