Přišel jsem k rozpojovací skříni před jistým technologickým rozvaděčem a vizuálně jsem hned viděl, že je jedna pojistka vypadlá. Při měření sdruženého napětí za pojistkami mi měřák ukázal 3x400V, při měření napětí na každé pojistce zvlášť, mi měřák ukázal na dvou zdravých pojistkách 0V a na vypadlé 100V, můžete mi osvětlit jak je toto možné.
Na "zdravé" pojístce, která má dva doteky, nelze nic neměřit. Na té "vypadle" naměříte napětí, které se uzavírá přes spotřebič. Pro elektrikáře zcela normální situace.....Ale takto žádný elektrikář nebude měřit napětí, anebo zjišťovat vadnou pojistku. Zkuste to nakreslit jak radí kolega Jan Alin.
Posoudíme to, anebo vám to lépe osvětlíme.