Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?

<< < (2/4) > >>

Miroš Jan:
Přiznám se, že jsem nikdy revizní knížku od výrobce, pro strojní zařízení neviděl.

Jan Bocek:
Ono to kolega Drda napsal již jasně. Proto jen stručný komentář.

Každý stroj a strojní zařízení obsahuje většinou elektrické zařízení. Proto vyžaduje i revizi elektrického zařízení, které může podle zákona 174/1968 Sb. provádět pouze revizní technik.
K tomu má jako příručku normu živitelku ČSN EN 60204-1 ed. 2
Přesto, že tato norma  se více uplatňuje pro výrobce SZ, tak tam RT nalezne dostatek prostoru, aby mohl revizi provést. jenže v souvislosti s platnosti ČSN EN ISO 12100 vzešla povinnost provozovateli vyhledávat rizika při provozu strojů a to rizika zbytková. K tomu jak to provádět slouží právě NV 378/2001 Sb.

Řečeno jinak, provozovatel má mít provedenou roční kontrolu podle 378/2001 Sb. a na základě této kontroly nechat provést revizi elektrického zařízení na stroji jednou za 2-3 roky podle lhůt stanovených podle protokolu vnějších vlivů.

Již 10 roků platí edice 2 ČSN EN 60204-1. Přesto většina firem revize elektrického zařízení na strojním zařízení neprovádí a co je ještě horší, že to tvrdí mnozí revizní technici. Navíc firmy neprovádí ani roční kontroly podle 378/2001 Sb.,  jak jim ukládá zákon.

Na druhé straně zase ti, kteří kontroly podle 378/2001 provádějí si mylně myslí, že nemusí již revize elektro provádět. jenže, když se podíváte do 378/2001 na §§3 a 4, zjistíte, že z těch 30 bodů se při revizi elektro tyká jen 7 bodů.

Setkávám se s tím, že mnozí RT revidují stroje ve stejné lhůtě jako elektrická instalace budov jednou za 5 let a stroje revidují jen po přívody, anebo jako spotřebiče. Uvádějí tak provozovatele ve velký omyl, že mají vše v pořádku. Zjistí se to až při maléru. Ze stejné filozofie mnozí nedělají žádné revize a hlídají si, aby k maléru nedošlo. je to divná filozofie.

Jan Bocek:
Pokračování.

Citace: Josef Drda  18.02.2017, 13:07


Nezapoměnte napsat do zápisu, že jste kontroloval pouze elektrickou část ,  protože dle NV 378/2001 Sb. a také dle NV 176/2008 Sb. se musí ověřit ještě mechanicka, hydraulicka,pneumaticka, tlakové nádoby atd. a celková bezpečnost stroje.
Pokud to nenapíšete uvedete provozovatele v omyl, že má ověřený celý stroj a tím splněn požadavek NV  (zákona)

Vše dobře prostudujte, dobře se pojistěte a hurá do toho  :)


Po roce 1990 přišel někdo s tou velkou hovadinou, že se revize strojů nebudou provádět. Společnost odborné části elektro se rozdělila na dva tábory. A protože jsem vedl inspekci ve velkém průmyslovém závodě a byl odchovancem ČSN 34 1630, která platila od roku 1966 a následně ČSN 33 2200 od roku 1985 a také vyhlášky 48/1982 Sb.,  tak jsem nemohl s tímto postupem souhlasit a dodnes se revize, ale i kontroly podle 378/2001 provaději.

Ve velkých firmách, které se narodily po roce 2005, se již nebudovaly údržby "socialistickéh o" typu, ale velice okleštěné. Obvykle v těchto firmách není odpovědná osoba za elektrická zařízení, anebo není to elektrikář s potřebnou praxí. A pak mu je příjemné přijmout to, že se revize na strojním zařízení neprovádí. Prostě tomu nerozumí a klidně jde do rizika....

A když se 20 roků provádějí revize elektrického zařízení u strojního zařízení asi tak v 5% firem, tak se pochopitelně vytratili i revizní technici, kteří měli praxi a uměli to. Zde platí to staré heslo, že kdo chvíli stál, již stojí opodál.

V každé revizní zprávě SZ uvádím, že tato RZ nenahrazuje kontrolu a prohlídku podle NV 378/2001 Sb. Je nutno uvádět opravdu rozsah revize. Mnohým provozovatelům se to nelibí a již další revize raději neobjednají... .je to ale jejich volba.

Jsou firmy, ( moudřejší),  které vystavují objednávky na provedení revize ale i kontroly podle 378/2001. V mnoha případech to lze sloučit dohromady. Prostě dělá se to jednou ročně a dostanou dva dokumenty, jak pro REZ tak pro kontrolu podle 378/2001 Sb. Musíte ale mít přehled o celém procesu BOZp o OHSAS a jak již bylo napsáno o hydraulice, pneumatice, a výrobkových normách. Právě se to tyká zvláště lisů....na příklad EN 692. Chce to praxi a znát legislativu. Jenže je to o jiných cenách....na příklad servis pro kontrolu a revize tiskařských linek bere na hodinu 2600 Kč

Re: Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?

Odpověď: obojí a to podle zákona, normy to je jen "Manual" jak na to
A nikdy to nikdo nezrušil, nevěřte devastačním báchorkám dnešní doby   

Jiří Schwarz:
Ono je třeba trochu myslet, číst mezi řádky, hledat souvislosti...

U nás existuje osoba, která se označuje jako Revizní technik, a provádí kontrolní činnosti, které jsou označeny jako revize.
Jsou země, kde termín revize, revizní technik nepoužívají, je to technik, který prování kontrolu, ale v podstatě je to podobná činnost, ve srovnatelném rozsahu.
A pokud přijmeme nějakou zahraniční "harmonizovanou" normu, kde nenajdeme výraz revize,  neznamená to, že se provádět nemají. Tam jde  tak trochu o to, jestli to pojmenovat kontrola, nebo jestli to pojmenovat revize, protože to kromě zákonů a vyhlášek, na které upozornil Honza, po "zaměstnavateli" požaduji i zákon 309/2006 (doplněk k zákoníku práce, který se zabývá bezpečností v pracovně-právních vztazích).

Osobně bych měl strach vrhnout se na nějaký stroj a někde na webu shánět informace o tom, co je třeba na tom konkrétním stroji zkontrolovat, abych pod to mohl dát "svoje potvrzení o bezpečném stavu". 

Miroš Jan:
Jenom doplním.
Strojní zařízení, uvedené do provozu před dnem účinnosti zákona 22/97 Sb.,  musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost, kdežto strojní zařízení, uvedená do provozu po datu účinnosti zákona 22/97 Sb.,  musí splńovat základní požadavky na bezpečnost. ;)